10kV电力电缆中间头制作作业指导书

重庆市电力公司标准化作业指导书 10kV电力电缆中间接头制作作业指导书

(试行)

1 适用范围

本指导书适用于重庆市电力公司10kV电力电缆中间接头制作作业。

3 相关引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准,凡注明日期的文件,其随后的修订版均不适用本标准,凡不注明的引用文件,其最新版本适用于本标准。

《电业安全工作规程》 DL408-91 《电气装置安装工程及验收规范汇编》 ISBN 7-8005B-473-9

3 天气条件及作业现场要求

3.1 施工现场的环境温度应在0℃以上,相对湿度70%以下。 3.2 周围的空气不应含有粉尘或腐蚀性气体。

3.3 户外施工时应避免在潮湿和大风天进行,必要时应采取搭帆布蓬等防尘、防潮措施。电缆剖开后的工作,必须在短时间内连续进行,严禁电缆绝缘长时间暴露在空气中。

4 作业人员

工作负责人1人,工作班成员4人,要求了解电力生产的基本过程以及电力设备的原理及结构,熟悉相关检修技能,掌握现行《电业安全工作规程》和现场有关安全规定。

-1-

10kV电力电缆中间头制作作业指导书

5 主要设备及工器具(参见附表A) 6 作业程序及质量要求

序号 1 2 作 业 程 序 工作负责人接受任务,熟知工作现场 召开班前会交待工作任务,人员分工。 质 量 要 求 根据工作任务分工,每个人都要清楚自己如何进行作业,作业范围。 工作票内要注明所有应停设备及停电范围和现场的安全措施。 不合格的工器具、材料不能带入工作现场, 3 4 办理工作票 工作前施工材料及工具、仪器准备; 开工前由工作负责人宣读工作票,详细交代5 安全注意事项。准备完毕,工作负责人宣布开工; 工作人员不齐不宣读工作票; 6 工作人员在施工现场作安全措施和准备工作: 用2500V兆欧表摇测电缆绝缘电阻;电缆试验合格; 打钢铠卡子,剥去外护套;用喷灯烘热铅护套的保护层后将其剥去。 去除电缆末端线性的绝缘纸;拆除临时包带,剥去相色纸;压接或焊接出现杆。 再次核对电缆两端的相位; 工作完毕后,打扫施工现场卫生;拆除所有地线和临时性安全措施;工作负责人全面检查工作完成情况,填写施工记录与试验记录,然后向调度汇报并结束工作票。 布置安全遮拦和安全警告牌;终端头等绝缘材料应放在清洁、干燥的地方; 绝缘电阻值应符合《电气设备预防性试验规程》中11.3的规定;泄漏电流数值符合要求; 将电缆外护套反复擦洗干净;自电缆末端830mm处绑两道绑线,锯剥钢铠; 在每相线芯的绝缘上包四氟带; 工作负责人要确保电缆两端的相位必须一致。 工作负责人要再次检查拆除所有地线和临时性安全措施。确保万无一失;不填写施工记录与试验记录可以不结束工作票; 作为档案日后备查和一项制度坚持下来; 7 8 9 10 11 12 回到班内总结经验,作好记录; 7 危险点分析及作业安全注意事项

7.1 施工工具及试验设备应齐全、规范;放电棒必须合格、试验用电源线绝缘应完好。 7.2 检查完电缆绝缘后,在户内端的接线端子(线鼻子)上挂短路接地线,对电缆进行

-2-

10kV电力电缆中间头制作作业指导书

充分放电。

7.3 摇测绝缘电阻时,要呼唱,避免电击伤人。

7.4 切除电缆钢甲时不可锯的过深,以免伤及电缆绝缘;切除电缆钢甲后,不得留有锋利的毛边和钢甲尖,以免伤人。

7.5 中间头制作完毕后,应检查电缆两端的相位

8 质量记录

10kV电力电缆中间接头安装记录

附录A:工器具材料清册

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

工具名称 中间接头 液化汽喷枪 黄绿红三色塑料带 直流高压试验器 放电棒 试验电源线 试验用小型配电盘 短路接地线 摇表 高低压验电笔 压接钳 规 格 2500V 单位 套 套 盘 套 个 米 个 组 块 只 数量 1 1 3 1 1 100 1 2 1 2 1 备 注 各一盘 带绝缘棒 各1只 -3-

套 10kV电力电缆中间头制作作业指导书

序号 12 万用表 工具名称 规 格 单位 块 数量 1 备 注 -4-

10KV电缆中间接头制作标准化作业卡

10KV冷缩电缆中间接头标准化作业卡 编号:

序号 1 2 3 项目 工作任务 作业时间 作业人员 工作开始时间 工作负责人交待工作任务,人员分工,危险点分析 4 工作准备 准备工作前施工材料及工具、仪器,不合格的工器具、材料不能带入工作现场 工作负责人检查工作人员着装,精神状态 开工前由工作负责人详细交代安全注意事项。准备完毕,工作负责人宣布开工; 工作人员在施工现场作安全措施和准备工作:布置安全遮拦和安全警告牌;终端头等绝缘材料应放在清洁、干燥的地方; 5 现场施工 检查电缆本体情况,有无受潮、变形、损伤 用2500V兆欧表摇测电缆绝缘电阻;电缆试验合格。测得电缆绝缘电阻阻值:A MΩ; B MΩ;C MΩ 电缆两端校直(2米) 工作结束时间 详细内容 执行 第 5 页 共 11 页