工程名称 施工单位 项目经理 序号 1 2 项目 搭设高度 验 收 要 求 m 验收结果 施工 有专项施工方案,方案能正确指导施工;50m以方案 上的脚手架搭设方案应经专家组论证。 材质 无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲,扣件有出厂合格证,并抽样检验,钢管有质保资料并油漆后使用 基础平整夯实,硬化,有排水措施,垫底脚板或垫块符合规范要求,必须按规范要求设置纵横向扫地杆 立杆纵距、横距符合规范或方案要求,接头错开不在同一步距内,一般里立杆距墙面20cm,垂直偏差50cm,搭接时接头不小于一米,步距符合规范要求横向水平倾斜上,主接点处必须设置一根,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L及不应大于50cm 连墙拉接每两步三跨或三步两跨设置,24m以上脚手架符合设计要求,拉撑材料及方法应符合规范要求,24m以上脚手架必须采用刚性连接。 剪刀撑设置符合规范或设计要求,自下而上连续设置,水平夹角45°-60°,接头用钢管扣件搭接,搭接长度不小于1m,搭接扣件不少于3个。 施工层以下每隔10米应有封闭措施,竹脚手笆操作层应满铺,四周绑扎平整坚固,全高至少满铺4道,不能有探头跳板 架外侧设1.2m高护身栏杆及18cm高踢脚杆,(挡脚板18cm高),脚手架必须高于操作面,转角处封闭不留豁口,脚手内立杆与建筑物间隙不大于10m采取封闭措施,首层必须防护,外侧应用合格密目安全网封严。 3 基础 4 立杆 5 纵横向 水平杆 6 连墙拉接 7 剪刀撑 8 脚手板 9 防护措施 10 11 接地避架体连续长度不超过50m设防雷接地装置一处, 雷 四角设接地保护,接地电阻<30Ω。 通道 脚手架应有设置符合要求的专用上下通道

施工总承包单位(盖监理单位(盖章) 章) 分包单位(盖章) 验收 验收人员: 验收人员: 验收人员: 意见 年 月 日 年 月 年 月 日 日 注:1、落地脚手架应按搭设次数分段逐次验收。

2、落地脚手架由项目经理、项目技术负责人、分包单位技术负责人和监理单位相关人员进行验收。