好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

开式循环水系统

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第二章 开式循环水系统 第一节 启动前的检查与操作

2.1.1 启动前的检查与操作

1. 检查系统检修工作结束,工作票收回,现场清洁干净无杂物,各种标志齐全正确,照明良好。

2. 检查系统仪表配置齐全且已投运,指示正确,画面上各参数及报警指示符合实际。

3. 检查开式循环水泵的入口电动蝶阀开启,出口电动蝶阀关闭,系统各管道已连接完好。

4. 检查开式循环水泵、通风塔电机、开式循环水滤水器电机测绝缘合格,转向正确且与转机联接牢固,电机接地线连接完好。

5. 将机力通风塔水池补水至正常水位,冷却塔水池溢流口不得溢流。 6. 检查开启循环水回水至机力通风塔电动门。 7. 开式循环水前池补水至正常水位4~5.5米。

8. 检查关闭开式冷却水滤水器放水门。检查滤水器出入口电动门开启,旁路电动门关闭。

9. 检查开式循环水泵轴承润滑油已加好。

10. 检查开式冷却水系统具备通水条件,放水门关闭,排空气门开启。 11. 机力通风塔水池补水门根据水位需要及时开启或关闭,以调节循环水池水位正常。

12. 检查前池滤网前后水位差不大,安置良好。 13. 冷却水塔的检查:

1)检查冷却水塔周围清洁无杂物,塔身完好无裂缝倾斜现象,楼梯、栏杆连接可靠,照明良好。

2)检查冷却风机备用完好,电机与变速箱的传动轴连接牢固,风机叶片与叶毂法兰连接可靠,无裂纹或剥落,并且与筒壁无碰磨现象,人孔门关闭并锁紧。

3)检查变速箱油位正常,在最低与最高油位线之间,油质透明无杂物,查齿轮箱油温、油位及振动保护开关,控制电缆接线及铺设固定良好。

4)风机电机接线完整,经测绝缘合格,地脚螺栓牢固。

5)通风塔上喷头连接牢固,填料堆放整齐严密,收水器安装合适牢固。 6)联系将机力通风塔电机送电。

第二节 开式循环水联锁与报警及保护

2.2.1 机力通风塔风机

1. 手动启动,三台风机同时运行;风机启动后与热工人员共同做以下条件试验:

1) 启动允许:通风塔风机油箱温度不高70℃。

2) 保护跳闸:通风塔风机油箱温度高80℃,延时3S跳风机;机力通风塔风机振动高6.3mm/s报警。 2.2.2 开式循环水泵

1. 开式循环水系统正常保持两台运行,一台备用,备用泵启动自动退出联锁。

2. 开式循环水泵运行出口液控蝶阀联锁开。

3. 开式循环水泵出口母管压力低0.25MPa,延时3s联启备用泵。 4. 开式循环水泵停止出口电动门联锁关。 5. 开式循环水泵跳闸,出口电动门自动关。 6. 开式循环泵电机线圈温度高110℃报警。

7. 开式循环冷却水泵轴承温度≥80℃报警;≥90℃延时2s 跳泵 2.2.3 开式循环水泵启动,出口阀联动试验及有关阀门开关试验

1. 试验时间:机组大小修后系统启动前。 2. 试验步骤

1)查冷却水塔水位正常,各阀门位置正确。 2)在DCS画面上开、关出口电动门正常。

3)循环水泵电机试转正常后,泵与电机连接完好,电机开关送至试验位。 4)在DCS画面上启动被预选泵,查开关合好,出口阀联开正常。 5)开式循环水泵的事故按钮动作正常。

6)在DCS画面上投入备用泵连锁,停运被预选泵,查被预选泵停运,其出口门联关正常;备用泵联启正常,其出口阀联开。

第三节 开式循环水系统启动

2.3.1 开式循环水系统的投运

1. 检查机力通风塔符合启动条件。 2. 检查开式循环水泵符合启动条件。 3. 检查机力通风塔的回水电动门全开。 4. 冬季应打开防冻管阀门。

5. 根据水温需要启动机力通风塔上的风机。

6. 检查前池水位正常,循环泵入口门开启后,启动循环泵,查其出口门联开正常,电机电流返回正常,泵振动、声音、出口压力正常。

7. 经延时后,查机力通风塔开始过水,其淋水密度均匀,无成股水流,冬季应查防冻管喷水均匀并垂直向下。

8. 检查电机电流正常,泵出口压力≥0.25MPa。

9. 检查泵与电机运行正常,无异音,无异常振动,无过热现象。 10. 检查泵与电机轴承温度正常。

11. 运行泵运行正常后,将备用泵投入备用。

第四节 开式循环水系统的运行及维护

2.4.1 冷却水塔的管理和维护

1. 水沟盖板完好,四周整洁。

2. 检查水塔水位正常,根据要求并定期进行排污补水。

3. 冬季运行时应开启防冻门,并定期检查水塔结冰情况,如有结冰应联系检修维护人员处理,以防损坏水塔构件及堵塞前池滤网。

4. 水池内的污泥及其它杂物应结合大小修安排清理。

5. 定期检查塔筒、支柱、水池无裂缝及渗漏现象。 6. 禁止向池内乱扔杂物。

7. 检查冷却风机运行平稳,无异音,电流在额定值之内。 8. 检查风机变速箱的振动≤6.3mm/s。 9. 检查风机的润滑油温﹤80℃。 2.4.2 开式循环水泵的运行维护

1. 检查各表计指示正常,循环水泵电流不超过额定值,各蝶阀、截止门位置正确,信号指示正确。

2. 水泵及电机声音、振动,出入口压力正常。 3. 水泵及电机振动正常。 4. 检查其备用泵备用良好。 5. 泵坑内的积水应及时排出。

6. 循环泵电机轴承温度正常<80℃,泵轴承温度<75℃,泵电机线圈温度<110℃。

7. 电机接地线连接完好。 8. 出冷塔水温在12-33℃。

第五节 开式循环水系统的停运

2.5.1 循环冷却水系统的停运步骤

1. 机组停运后,检查机组确无冷却水用户,才可停运循环冷却水系统。 2. 将机力通风塔的冷却风机停止运行。

3. 将备用循环水泵解除备用,停止循环水泵的运行,查其出口电动门联关正常。

4. 开式循环水停用后,视水池脏污情况联系检修清理;冬季水塔停运时,应保持上塔电动门后放水门开启,放尽立管内积水。

5. 环境温度较低时,则应将泵体内积水放尽,以免冻裂。

第六节 开式循环水系统异常及处理

2.7.1 循环水温度异常升高的处理

1. 加强监视开式冷却水。闭式冷却水的出口温度及其他被冷却工质温度。 2. 检查循环冷却水温度,循环水滤网是否正常,循环水出入口温差是否增大。

3. 检查风机运转是否正常,若有备用风机则投运。 2.7.2 循环冷却水压力异常降低

1. 原因

1)循环泵故障或循环水前池水位低。; 2)循环冷却系统上发生破裂泄漏; 2. 处理

1)检查循环泵运行是否正常,必要时启动备用循环泵;

2)当发生前池水位低时,增加补水量;如不能维持水位正常时,应在水位低到规定限值时及时紧急故障停用机组。

开式循环水系统

第二章开式循环水系统第一节启动前的检查与操作2.1.1启动前的检查与操作1.检查系统检修工作结束,工作票收回,现场清洁干净无杂物,各种标志齐全正确,照明良好。2.检查系统仪表配置齐全且已投运,指示正确,画面上各参数及报警指示符合实际。3.检查开式循环水泵的入口电动蝶阀开启,出口电动蝶阀关闭,系统各管道已连接
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9lpjs3boy479ew80p2w8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享