机组锅炉基础施工方案
第1卷第2卷第3卷第4卷第5卷第6卷第7卷第8卷目录
工程概况 ........................... 2 编制依据 ........................... 2 施工准备 ........................... 2 主要施工方案 .......................... 3 进度计划 ........................... 9 人力及机具安排 ........................ 9 质量要求 .......................... 10 安全保证措施 ....................... 10
工程概况
1.1某电厂2X60万千瓦机组,设计为两台锅炉。基础为钢筋混凝土结构, 上部设计为钢结构。 正负零米相对于绝对标高
为
1227.00米?基础埋深-5.5米。基础形式为独立基础。基础上部设有予埋
。桩头高出基础垫层 100mm。
螺栓,抗剪支撑埋件。基础下为混凝土搅拌桩 岱海地区冬季最低温度零下 本工程主要工程量如下表所示: 结构部位 基础垫层 35摄氏度,冻土层厚度为 1.6米。地下水水位为-2.4
米。
基础成台 基础柱 钢筋 材质等级 C15 165.76m3 C30 2610.424 m3 m3 C40 343.833 220T 工程量
编制依据
1.2 《地基与基础工程施工及验收规范》 2.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.3 《火力发电厂岩土工程勘测技术规范》 2.4 锅炉基础施工图 10-F122S-T02361.1
GBJ202-83 GB50204-2002 DL/T5074-97
施工图 10-F122S-T0247
施工准备
3.1施工队伍的合理选择安排,人员数量确定。
3.2电源由现场#7箱式变引接,水源由井点降水处临时引接,施工机械、材料的布置落实。 3.3周转工具、模板、脚手管及其附件准备。 3.4方案考虑,图纸会审,钢筋委托等。 3.5 制作控制桩,分别设在 3.6外支架制作安装材料: 序号 名 称 数量 主要用途 螺栓支架 钢管①108*4 米 1、3、5、7、10轴和A、2/A、B、C、K2、K4、K6列。
1 2 3 4 5 520 400 米 槽钢[10 螺栓支架 钢板S =10 钢板S =6 12m2 7.5m 2 支架埋件 螺栓支架 钢筋①25 米 780 斜拉条 6 7 组合钢模板 4410 m2 74600 m 支模 脚手管 模板及脚手架搭设 主要施工方案
4.1基槽:首先验收基槽内混凝土桩标高及基槽底标高,确认符合规范后进行下步施工。
垫层施工:测量放出垫层灰线
凝土
的浇筑,待混凝土初凝后,可放基础底板模板线。并用红油漆标出柱头四角
施工?
钢筋工程:所有现场钢筋均应有出厂合格证和复检报告,现场存放钢筋均应挂标识牌,标明规 格和 使用部位,并垫方木以避免锈蚀或沾染污物。
垫层上基础墨线角框和柱头墨线角框均用红漆标
,并在垫层四周抄-5.500m标高,经工地验收合格,即可进行混
,以利于柱头准确
出,保证柱头插筋的准确,板分布筋在垫层上用石笔划出间距,保证绑扎时分布均匀。基础钢筋绑 扎顺序:先绑扎底板钢筋,底板上层钢筋用 保护
层厚度。底板钢筋绑扎时,按划出的钢筋位置线先铺底板下层钢筋,下面绑好垫块,上层钢筋 用马凳支垫绑扎,钢筋网片
交叉点均应按梅花型绑扎牢固。
①12钢筋马凳垫牢。底板下皮钢筋绑上砂浆垫块,保证
4.4直埋螺栓施工:
441施工顺序:柱头以下部分施工完T焊立柱、
土。
横梁T固定螺栓T柱头钢筋模板T浇筑混凝
4.4.2支架的设计原则:
柱下底板混凝土浇筑时,将固定外支架的铁件埋好,因为支架和模板体系相互独立,铁件位置 一条中心距柱子边线
300mm,另一条中心和螺栓中心相同。
4.4.2.2 将竖向支架立管焊在埋件上,做到位置准确,支架垂直。 4.4.2.3在立管上抄水平标高,利用火焊切割找平。
水平固定框提前制作拼装好, 栓垂直的前提。
人工或吊车就位找正焊于竖向立管上,
保证固定框水平是保证螺
4.4.3固定框与立柱计算 4.4.3.1
计算模型
如图:
在施工中固定框以JC-8b为例进行计算(在此例中固定框最长,承受集中荷载最多)
F ■ f- 丨; * 8i 0 T.
443.2强度计算:
固定框选用[10槽钢,自重q=100N/m , P=600N经计算 由3个集中荷载产生的跨中弯矩
由自重产生的跨中弯矩
跨中弯矩 Mmax=M1+M2=840+72 X 2=984 N ?m
M仁840N ?m,
M2
qi 100 2.4 8
3
2
= 72N
满足强度要求。
max
984 10 N mm 50mm 2 198 10 mm
4
4
Wn
= 12.42N/mm ::: 210N /mm
2 2
£ 5ql4 P a(3l2-4a2) P f 2
384EI 24EI 48EI
_ 5 100 2.44 600 0.8 (3 2.42 -4 0.8)2 32 8 600 2.43
- 384X210X09 \」 -=1.9mm
! 3.2mm
750
挠度计算: 满足稳定要求。
立柱计算:
立柱选用①1008钢管,因为选用 2[10焊于立柱顶部,立柱假设为轴心受压杆,只需满
足 N/A 入=IO/i < 150 即可, 每根立柱承受 N=900+260=1160N , N/A=1160/1307 v 210N/mm2 立柱一端视为固定,一端视为自由, 所以计算长度为10=21=2 X 2.4=4.8m 长细比入=10/1=480/3.68=130.4 v 150 满足要求。 4.5模板工程 4.5.1模板侧压力计算:由于泵送混凝土塌落度较大,且掺加外加剂,故选用 Ks=1.15 , Kw=1.2,则有 Pm=4+1500/(T+30) X Ks X Kw X V1/3 Pm1=4+1500/(30+30) X 1.15 X 1.2X 31/3=53.758 Pm2=25h=92.5 一个拉杆所承受的拉力 F=PmX A=53.758 X 0.6X 0.75=24.1KN/m2 ①16螺栓拉力为24.5KN >24.1KN,所以满足要求。 锅炉基础模板采用经过挑选的光滑、平整的定型组合钢模板,模板缝之间均夹吹塑纸,防止砼 灌时漏浆。 锅炉基础底板侧模内侧用 ①12单头螺杆和底板主筋焊接,外侧用①51 X 3.5围檩和斜撑加固,① 12 钩头螺栓加固,保证整体刚度, 斜支撑和生根于地上的桩连接,保证模板的整体稳定性。 ①12对拉螺杆间距 750 X 600mm 柱头模板,首先在基础底板上弹出模板边线,然后立模,用 拉紧, 横、竖围檩加固,加强模板整体刚度,各柱子之间搭脚手架连接成一整体,保证整体稳定性, 柱头模板找正加固后根部 要抹砂浆堵缝,防止混凝土浇筑时漏浆出现 ”烂根\现象。 1.5mm,相临模板平整度偏差不大于 3mm。 4.5.5模板支设尺寸准确,接缝宽度小于 4.5.6模板支好后应清理干净,不得留有吹塑纸等杂物。 4.5.7模板施工完后应通过工地验收,验收合格方可打灰。 4.6混凝土工程 4.6.1基础混凝土采用搅拌站混凝土。 4.6.2打灰前应由测量抄好标高,尤其是基础柱头标高,更应严格控制。 由于J-1J-3基础体积超过200m3,因此我们按大体积混凝土处理 .由于大体积混凝土的截面尺寸 较大,.在混凝土硬化期间水泥水化过程中所释放的水化热所产生的温度变化和混凝土收缩 以 , 及外界条件的共同作用,而产生温度应力和收缩应力,是导致大体积混凝土结构出现裂缝的主要原因。 我们主要采取以下措施加以控制: 4.6.3.1选用低水化热或中水化热品种的水泥配制混凝土 使用粗骨料;选用粒径较大,级配良好的粗骨料;掺加粉煤灰等掺和料, 降低水灰比,以达到降低水化热的目的。 以改善水泥的和易性, 4.6.3.2降低混凝土的入模温度;避开中午炎热天气进行大体积混凝土施工, 4.6.3.3在混凝土浇注完毕后,做好混凝土的保温保湿工作,缓缓降温。 4.6.3.4采取长时间浇水养护,按规范确定拆模时间,延缓降温时间和速度。 4.6.3.5加强测温和温度监测与管理,随时控制混凝土内的温度变化,内外温度控制在 以内,基面温差和基底温差控制在 25° C 20° C以内。 4.6.3.6在结构完成后及时回填,以避免基础长期暴露。 混凝土分层浇灌,振捣密实。分层厚度底板 层 砼初凝前完成,并且振捣时插入下层 50cm以下,柱头以40cm为宜,上层砼浇灌应在下 5cm,保证混凝土整体性。混凝土浇筑从北向南进行,分 层浇筑。振捣应密实、均匀,当混凝土表面出现浮浆,而且石块不在沉落时方可换下一振点,振捣 器与模板距离控制适当,应尽量避免震动模板以及钢筋、螺杆。柱头底部设水平施工缝一道 砼 前凿毛清理,清除松动石子,并提前浇水湿润 ,浇灌 ,浇灌5cm相同标号的砂浆后,再浇灌砼。 4.6.5基础底板底泛出的砼应在终凝前除去,砼浇灌完后表面用木抹子用力搓压密实。 4.6.6每次混凝土施工均应由试验室取样做抗压试验,且现场应留试块。 4.6.7浇筑结束应做好保温措施,盖塑料薄膜和草袋子,每跨轴线设测温孔两个,专人做好测 温记录,检查混凝土内部 和表面温差,如超过 25°,应及时采取措施,加盖塑料布、盖草袋子。 4.6.7.1混凝土热工计算: