好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

西子优迈快车调试

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西子优迈快车调试

一、 快车调试前的机械安装条件

1、 极限开关安装距离(强迫减速开关至极限开关的距离): 梯速(米/每秒) 1LS(下一级强减),2LS(上7LS(下二级强减),8LS一级强减) (上二级强减) 0.5 -350 150+-50 0.75 -570 150+-50 1.0 -840 150+-50 1.50 -1610 150+-50 1.75 -2190 150+-50 2.00 -2000 150+-50 2、 调节平层光电开关的安装:两开关水平中分线之间的距离为60mm。

二、 快车调试步骤

1、井道位置自学习前,应先用ERO全程运行,用服务器观察并确认井道光电及强迫减速开关信号正常。 2、(M-1-1-2按GO ON键至显示 DZ 1LV 2LV)电梯在平层位置时,DZ,1LV,2LV应大写;向下运行时下光电开关先动作,因此2LV和DZ先变小写,向上运行则反之。 3、(M-1-1-2按GO ON键至显示1LS 2LS)电梯在底层附近时,1LS动作,因此1LS应大写;电梯在顶层位置时,2LS动作,因此2LS应大写。电梯在中间楼层时,1LS、2LS应小写。 4、确认ALMCB3.2驱动部分的M-3-3-1-9中Floor number的值,并将Run enable参数设为0,M-3-3-5中Run source svt设为1,并确认M-1-3-1-1中的TOP值。 5、将ERO及TCI拨到正常位置,用服务器操作驱动部分M-3-3-4,按Shift(左下角蓝色键)+Entier起动井道自学习。

6、电梯将低速运行至底层平层位置,然后以自学习速度向上进行自学习,到达顶层平层后,自学习学习成功。

三、 调试结束试运行

1、自学成功后将M-3-3-1-9中的Run enable的参数改成1,井道位置信息存于M-3-1-4菜单中,请检查是否正确。确认无误后,将ERO拨至检修,按下行使轿箱进入非平层位置,然后打正常,此时电梯应复位运行,用服务器监控M-1-1-1,应显示COR状态,直到复位到底层,此时M-1-1-1显示CHC状态。

2、依次按M-1-1-1,然后输入所要呼的楼层数字,按确认键(shift+enter)。 3、用服务监控M-3-1-1中Car speed,全程运行电梯,监控电梯是否以合同速度运行.

四、 平层调节

1、向下逐层运行,记录每层平层误差,根据误差的平均值修正M-3-3-1-0中的DOWN LEVEL值(如果冲过去就减小该值,反之增大)。

2、向上逐层运行,记录每层平层误差,根据误差的平均值修正 M-3-3-1-0中的UP LEVEL值(如果冲过去就减小该值,反之增大)。

注:

1、学习完之后,M-1-1-召梯,如果显示 Start DCS,那就是楼层设置有错 。

2、M-1-3-2然后输入32就可以开看楼层地址(00-8、1) (01-8、2) (02-8、3) (03-8、4) (04-9、1)…..

3、楼层以及楼层地址该过之后,必须对着主板版本号修改M-2-9。20008EF6确认输入B然后输入FF确认。

4、M-3-3-1-9看楼层总数,M-1-3-1-1看顶层所在楼层和基站所在楼层以及顶层所在楼层。(V3.3版本)

5、M-1-3-4楼层显示00对应底层“-1”(L37 R1),“1”(L10 R1)…“9”(L10 R9);“10”(L01 R0)…“20”(L02 R0)…“30”(L03 R0)…“A”(L10 R11),“Z”(L10 R36)

6、M-1-3-3-1呼梯运行使能设定:0(1100 0000 0 0),1、2、3(1110 0000 0 0)…直到结束楼层12(1010 0000 0 0)之后全设为(1110 0000 0 0)

7、学习完成后,轿内召梯有4个楼层指令按去不会亮检查指令板的拨码是否有误,一块拨码控制4个楼层(第一块1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110…)

8、学习完成之后,服务器不能召梯,检查轿内通讯线是否有误。(图纸串行线路及并联回路),小板子拨码朝上摆,应该是灰白蓝白,大板子对着一个圆柱形的电容依次是灰白蓝白,独立的一小板子正摆依次是灰白蓝白。

控制主板的指示灯说明如下表: 指示灯 说明 闪烁:运行串行线及看门狗正常 RSL 亮:电源正常(5V) VLC 亮:轿厢在门区内 DZ 亮:关门 DOB 亮:到达开门到位开关 DOL 亮:轿门锁和安全链闭合 DFC 亮:厅门闭合 DW 亮:急停按钮动作 ES 亮:检修操作 INS 闪烁:TCI-Lock功能被激活(离开轿顶程序) 亮:正常操作 NOR/diag 灭:NAV,DTO,DTC,ATT,CHC,EFO,EFS,ISC,drive-fault

西子优迈快车调试

西子优迈快车调试一、快车调试前的机械安装条件1、极限开关安装距离(强迫减速开关至极限开关的距离):梯速(米/每秒)1LS(下一级强减),2LS(上7LS(下二级强减),8LS一级强减)(上二级强减)0.5-350150+-500.75-570150+-501.0-840150+-501.50-1