施工临时用电施工方案

一、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量;

5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况

本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。

该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。

从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况

根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。

2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。

3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。

4、施工现场总用电量计算。

施工主要需用机械量统计表

功率 序类 别 号 机 械 名 称 型 号 位 量 单 数 (kw) 振动棒 ZX—50 台 6 1.1 1 砼机械 平板振动器 ZB—11 台 2 1.1 地 泵 HB—60 台 1 75 冷拉调直机 钢筋 弯曲机 2 加工 切断机 机械 对焊机 JHC 台 1 7.5 WJ40 台 2 8 GQ40 台 2 6 UNL—100 台 1 100 木工压刨 MB106 台 1 7.5 木 工 3 机 械 木工平刨 MB 503 台 1 5 木工圆锯 MJ105 台 1 4 砂轮切割机 台 1 2.2 台钻 台 1 0.75 塔吊 垂直运输5 机械 双笼电梯 QT60E 台 1 45 SCD100/1200 台 1 11 砂浆机 UJ325 台 4 3 气焊工具 套 2 0.5 交流电焊机 其 电锤 BX3-300-2 台 4 50 它 6 工 程 把 2 0.75 抽水泵 台 2 2.2 照明镝灯 个 4 3.5 打夯机 台 2 2.2 空压机 台 5 18 钻机 台 15 1 五、配电箱配置及线路、线径选择 1、项目总配电箱

设置在施工现场建筑物南端空地处,由小区总配电室引出,架空搭设。内设总闸刀(断路器)1把,总空开1个,总漏电保护器1个,分路空开3个,PE端子板一块,分别控制1#号分配电箱、2#号分配电箱和3#号分配电箱。

施工现场总用电量计算

P计=K(K 1∑P1+K2∑P2+K3∑P3)

综合考虑施工用电约占总用电量的90%,室内外照明用电约占10%,用电不均匀系数K取0.9,则上式可简化为:

P计=K1∑PC 取K1(全部施工用电设备同时使用系数)为0.75 则P计=0.75 ×637。05(∑PC为全部施工用电设备额定用量) =478KVA

即总用电功率Sjs=P计=478KVA

总计算电流:Ijs= = 1000×478÷(√3 ×380×0.75 ) ≈968A 查表选得从小区配电室引入工地配电室的导线截面:

施工临时用电施工组织设计方案新整理