好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

课程设计110-10KV变电站电气一次部分设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(1)6-220kV电压等级的每组主母线的三相上应装设电压互感器。

(2)旁路母线上是否需要装设电压互感器,应视各回出线外侧装设电压互感器的情况和需要确定。

(3)当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一相上应装设电压互感器。

(4)当需要在330kV及以下主变压器回路中提取电压时,可尽量利用变压器电容式套管上的电压抽取装置。 第五节 电流互感器的配置

(1)凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量应满足测量仪表、保护和自动装置要求。

(2)在未设断路器的下列地点也应装设电流互感器:发电机和变压器的中性点、发电机和变压器的出口、桥形接线的跨条上等。

(3)对直接接地系统,一般按三相配置。对非直接接地系统,依具体要求按两相或三相配置。

(4)一台半断路器接线中,线路一线路串可装设四组电流互感器,在能满足保护和测量要求的条件下也可装设三组电流互感器。线路——变压器串,当变压器的套管电流互感器能够利用时,可装设三相电流互感器。

10

2024年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

第五章 短路电流计算

(1) 根据系统接线图,绘制短路等效电路图。

取基准容量Sd=100MVA,基准电压Ud1=115kv,Ud2=10.5kv,Sn=2 X50/0.8=125

系统容量S=730MVA 则

Id1?Sd3U?0.502KA d1ISdd2?3U?5.499KA d22024年4月19日

11

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

各元件电抗标幺值计算如下; X1*=X2*=0.195×100/(50/0.8)=0.312 X3*=X4*=10.5/63=0.167

X5*=0.4×22×100/115/115=0.067 X6*=0.4×22×100/115/115=0.067 X7*= X8*=10.5/25=0.42 X0*=100/730=0.137

2024年4月19日

12

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(2) k1短路,短路等效电路图。

912s1s261011K1X9*= X1*//X2*+ X3*//X4*=0.156+0.0835=0.24 X12*=0.204 X10*=0.378 X11*=0.291

系统1计算电抗为

系统2计算电抗为

查表; 0 0.2 4 0.46 2.302 1.950 2.088 0.48 2.203 1.879 2.507 2.45 0.417 0.399 0.419

2024年4月19日

13

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

2.50 0.409 0.391 0.410 系统1电抗标幺值 I\ I0.2\ I4\

系统2电抗标幺值 i”*=0.413 i0.2”*=0.395 i4”*=0.415

则流入K1点的总短路电流为

I\n / Ud1/√3+ i\d1/√3=3.149KA I0.2\0.2\n / Ud1/√3+ i0.2\d1/√3=2.883KA I4\4\n / Ud1/√3+ i4\d1/√3=3.070KA

非发电机电压母线发电厂高压侧母线短路,Ks取1.8,冲击电流为

Ish=√2KshI\

(3) k2短路,短路等效电路图。

2024年4月19日

14

(4)当需要在330kV及以下主变压器回路中提取电压时,可尽量
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9lfu17fsif58u602x74s2b61z97lf1017ml
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享