第一章 资料分析 .................................................. 错误!未定义书签。 第二章 主变容量、形式及台数的选择 .............. 错误!未定义书签。 第四章 电气设备配置原则 ................................... 错误!未定义书签。 第五章 短路电流计算 .......................................... 错误!未定义书签。 第六章 主要电气设备选择与校验 ....................... 错误!未定义书签。 参考文献 ............................................................... 错误!未定义书签。 致谢....................................................................... 错误!未定义书签。 附录-Ⅰ电气主接线图 .......................................... 错误!未定义书签。 附录-Ⅱ 电气设备布局图 ..................................... 错误!未定义书签。

6

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

第一章 资料分析

第一节 变电所在电力系统的地位

电力系统是由发电机、变压器、输电线路和用电设备(负荷)组成的网络,它包括经过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件能够分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。其中变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。

(1)地区变电所:高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。 第二节 负荷资料

今欲组建的110kV 降压变电站,有2条110kV进线,10回10KV出线,主要负荷电压等级为10kV。

根据《课程设计任务书》给定的负荷资料:

110kV侧:L2线和L3线二回线路,由发电厂和系统提供电源,系统容量730MVA,发电机100MVA。

10kV侧:10回出线,负荷28MVA,重要负荷率0.65。

1

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

第二章 主变容量、形式及台数的选择

主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,能够减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节 主变压器台数的选择

由原始资料可知,我们本次设计的变电站是区域变电站,主要是接受由发电厂变110kV的功率和相邻变电所提供110kV的功率,经过主变向10kV线路输送。假设主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。

为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,能够避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,可是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,

2

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,而且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。

第二节 主变压器容量的选择

主变压器容量一般按变电站建成后5-- 规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,因此,应根据近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两台变压器后的总的容量为ΣSe=2×0.7×Pm=1.4Pm。当一台变压器停运时,可保证对70%负荷的供电。考虑到变压器的事故过负荷能力为30%,则可保证98%负荷供电。因为该变电站的电源引进线是110kV侧引进,而高压侧110kV母线负荷不需要经过主变倒送,因此主变压器的容量为Se=0.7S。 (S为10kV侧的总负荷)。

10kV侧负荷

3

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

由设计任务书可知,变电所负荷达28兆瓦, 功率因素取0.9,主变容量按10kV侧总负荷的70%来选择。

S/ cosΦ=28/0.9=31.11(MVA) 总容量达31.11MVA,

S主变= S总×70%=31.11×70%=21.78(MVA) 主变容量选择

因此选择2台25兆伏安主变可满足供电要求; 第三节 主变压器形式的选择

(1)主变相数的选择

主变压器采用三相或单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及远输条件等因素,特别是大型变压器特别需要考虑其运输可能性保证运输尺寸不超过遂洞、涵洞、桥洞的允许经过限额,运输重量不超过桥梁、车辆、船舶等运输工具的允许承载能力,当不受运输条件限制时,在330kV及以下的变电站均应选用三相变压器。

本次设计的变电站位于市郊,交通便利,不受运输条件限制,故可选择三相变压器,减少了占用稻田、丘陵的面积;而选用单相变压器相对来讲投资大,占地多,运行损耗大,同时配电装置以及继电保护和二次接线比较复杂,增加了维护及倒闸操作的工作量。