2 轨道铺设应平稳,线路应平顺,铺设的钢轨型号应与凿岩台车匹配,且止轮设施齐 全(轮轨式)。

12.3.7 电气系统应符合下列规定:

1 所有指示灯工作应正常,漏电保护器参数应匹配,安装应正确,动作应灵敏可靠; 2 电缆不应有老化、破损; 3 配电箱和控制盘应有防水装置。

条 文 说 明

前 言

《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160~2008 经住房和城乡建设部 2008 年8 月 11 日以84 公告批准发布。

本规程主编单位是中国建筑业协会机械管理与租赁分会,参编单位江苏省建筑工程管 理局、江苏省建筑安全与设备管理协会、中国铁路工程总公司、北京建工集团有限责任公 司。

为便于广大建设施工单位、安全生产监督机构等单位有有关人员在使用本规程时能正 确理解和执行条文规定,《施工现场机械设备检查技术规程》编制组按章、节、条、款顺 序编制了本规程的条文说明, 供国内使用者参考。 在使用中如发现本条文说明有不妥之处, 请将意见函寄中国建筑业协会机械管理与租赁分会。

3 动力设备及低压配电系统

3.1 柴油发电机组

3.1.2 固定式柴油发电机,工作中产生振动和冲击,安装时需要放置平稳、固定良好;为 防止发电机绝缘损坏导致人员触电,应采取拖车接地措施;接地可单独设临时接地极,也 可接到埋设在地下无可燃性气体或无爆炸物质的金属管道上,以及与大地有可靠连接的建 筑物的金属构架上。

3.1.3 本条的电气安全距离应符合本规程第 3.3.8 条第7 款的规定; 防火等级要求不低于 3 级,并配置沙箱和可用于电气灭火的灭火器。

排烟管应伸出室外,应将汽缸内的废气排出,减少排烟系统的背压,降低废气阻力和

温度,提高柴油机的工作效率和工作性能;同时,确保发电机组具有良好的工作环境,应

保证操作人员的安全和减少对建筑物外观的影响及对周围环境的污染。

严禁在室内和排烟管道附近存放贮油桶主要原因是:由于室内温度很高,尤其在排烟 管道(一般为 350~550℃)附近,使存放的贮油桶内达到燃点而引起火灾和爆炸。 3.1.4 发电机组应靠近负荷中心,以节省有色金属,减少投资和电能损耗,应确保电压质 量,提高供电的可靠性;应设在下风侧主要考虑污染源对逆风方向的设施污染小,以减少 污染危害。

3.1.5 本条对发电机组电源与外电源线路的电气隔离措施及保证发电机组不致因与外电 线路并列运行而发生倒送电烧毁事故所作出的规定。 3.1.7 柴油机应符合下列规定:

发动机在运行过程中,司机应经常目视机油压力表,发现不正常时,应立即停机检查, 待故障排除后,方可再行启动;否则会造成严重的机械事故。

每日例保时,司机应检查机油尺所示机油量;油量过少会导致机油压力低,发动机因 得不到良好润滑而发生机械事故;油量过多会导致串油,发动机冒蓝烟,造成输出功率下 降;曲轴箱内机油超出油尺上刻度会导致排气管喷出机油。

发动机的节温器是保持发动机水温的一种装置,当气温达不到 80℃时,节温器关闭; 当水温超过 80℃时,节温器打开,发动机水套内的水流向散热器,散热器开始散热,以保 持发动机正常运转。

3.1.9 电气系统应符合下列规定:

对柴油发电机组的接地形式所作出了规定, 应符合 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46~2005 的规定, 其中, 当单台容量超过 100kVA 或使用同一接地装置并联运行且总容 量超过 100kVA 的发电机的工作接地电阻值不应大于 4Ω;当单台容量不超过 100kVA 或使用 同一接地装置并联运行且总容量不超过 100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不 应大于 10Ω;在土壤电阻率大于 1000.m 的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接

地电阻值可提高到 30Ω。

核准相序是两个电源向同一供电系统供电的必经手续,相序一致才能确保用电设备的 性能和安全,应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303~2002的规定。

在供电系统设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器是为了强调适应施工用电工 程的需要,应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46~2005 的规定。

硬水中含有大量矿物质,在高温作用下会产生水垢,附着于冷却系统的金属表面,堵塞 水道,降低散热功能,所以需要作软化处理。

3.2 空气压缩机及附属设备

3.2.2 固定式空气压缩机,在工作中会产生振动和冲击,因此,安装时必须放置平稳、固 定良好;移动式空气压缩机为防止电动机绝缘损坏导致人员触电,故采取拖车接地措施。

3.3 低压配电系统

3.3.1 符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46~2005 第5.1.3 和5.1.4 条的要求, 是保证 TN~S 系统不被改变的补充规定,还应符合现行国家标准《系统接地的型式及安全 技术要求》 GB14050~93。

3.3.2 利用大地或动力设备的金属结构体作相线或工作零线时, 会使漏电设备的相零回路 阻抗增大,短路电流不够大,不能确保漏电设备的保护装置迅速灵敏的动作,增加了触电 的危险;使施工现场的漏电保护器无法正常运行,无法实行三级配电两级漏电保护。 3.3.3 如在保护接零的零线上串接熔断器或开关,将使零线失去保护功能, 故为提高保护 接零的可靠性,防止保护零线断线,确保用电安全而作出的规定。

3.3.4 为了不因某一设备保护地线或保护零线接触不良或断线而使以下所有设备失去保 护,故规定只能并联接地,不能串联接地。

3.3.5 根据《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46~2005 的规定,开关箱应采用“一 机、一闸、一漏、一箱”制原则,主要是防止发生误操作事故。

3.3.6 根据《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46~2005 的要求,对施工现场动力设