好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工电梯基础专项施工方案-施工电梯基础做法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工电梯基础专项施工方案:施工电梯基础做法

目 录 一、工程概

况……………………… ………………….2 二、编制依据………………………………………….2 三、施工升降机基础设计概况……………………….

4 四、施工升降机基础承载力验算………………………5 六、基础的验收要求………………………………….10 七、安全措施 ……………………………………….10 八、质量管理措施 ……………………………………11 九、附

图 …………………………………………….11 施工电梯基础施工专项方案 一、 工程概况 1、 工程性质 工程名称:滁州凯迪豪生大酒店工程 建设单位:凯迪控股有限公司 设计单位:上海同建强华建筑设计有限公司 勘察单位:常州市基础工程公司 监理单位:安徽建科建设监理有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 2、工程地理位置及概况 滁州凯迪豪生大酒店工程是由凯迪控股有限公司投资新建,由中天建设集团有限公司承建,本工程位于滁州市南谯路与中都大道之间、东坡路北侧,为地下一层,裙房二层,地上二十二层的五星级大酒店。总建筑面积约为48760㎡,其中地下室面积为10479㎡,地上建筑面积为38281㎡。

第 1 页 共 7 页

本工程抗震设防烈度为6度,结构安全等级为二级,层数为22层(地下1层,地上22层)的框架——核心筒结构,建筑高度为93.7m,地下室层高为4.8m,地上一层至二层为5.4米,三层至四层为4.5米,五层至十九层均为3.6米,二十层至二十二层为4.5米,机房层为4.5米,屋面层为2.8米。地下车库底板厚度为1950、750mm,地下车库顶板厚度为250mm。

本工程建筑设计±0.000相当于绝对高程30.25m,结构形式为框架——核心筒结构,主楼框架抗震等级为二级,建筑类别为一类,设计使用年限50年,地基基础设计等级为甲级。

按照施工总体规划,需要在酒店主楼南侧布置一台施工升降机,基础落于地下室底板上,具体位置详见平面布置图。施工升降机选用南京高立工程机械有限公司生产的SC20__/20__系列施工升降机。

二、 编制依据 1、本工程施工图纸和工程特点; 2、本工程《岩土工程勘察报告》;

3、南京高立工程机械有限公司生产的SC系列施工升降机使用说明书;

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20__1) 5、《建筑机械使用安全规范》(JGJ33-20__1) 6、国家、安徽省及滁州市现行工程施工及验收规范等。

7、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50007-20__2) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50202-20__2)

第 2 页 共 7 页

9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 10、《建筑起重机械安全监督管理规定》 11、《建筑起重机械备案登记办法》 12、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-20__3) 13、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-20__1) 14、《建筑结构荷载规范》(GB50009-20__1) 15、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-20__2) 16、施工手册(第四版) 17、集团公司CIS企业形象标准 三、 施工升降机主要的技术性能 SC20__/20__系列施工电梯采用齿轮啮合方式驱动吊笼运行,实现高层建筑施工人员和货物的垂直运输,具有效率高、性能稳定、维护简单、安全可靠等特点,可方便地自行安装和拆卸。本工程酒店主楼南侧布置一台施工升降机。具体位置详见平面布置图。安装高度98米,其主要技术参数如下:

名 称 单 位 主要技术参数 额定载重量 Kg 2×20__0 提升速度(380V 50Hz) m/min 36 最大提升高度 M 150 额定安装载重量 Kg 2×20__0 电机功率 Kw 2×2×12 限速器型号 SAJ40-1.2 吊笼尺寸 m 3.20_1.50_2.50 吊笼重量 kg 2×220__

标准节重量 kg 170 供电熔断器电流 A 2×96 双频器功率 kw 0 标准节尺寸 mm 650_650_1508 外笼重量 Kg 1480 吊杆额定载重量 kg 20__

四、 施工升降机基础设计概况 1、根据施工图纸及实际工程需要,需要在酒店主楼南侧布置一台施工升降机。具体位置详见

第 3 页 共 7 页

平面布置图,施工升降机选用南京高立工程机械有限公司生产的SC20__/20__系列施工升降机。

2、SC20__/20__系列施工升降机有关技术参数:(详见上表) 3、施工升降机搭设及平面布置参数:

楼号 导架中心点位置 楼层结构高度 地下室层高 导架搭设高度 酒店主楼 A轴以南3.40m;

6轴位置 86.4m 3.6m 98m 具体施工升降机平面布置详见《施工升降机平面布置图》。

考虑到酒店主楼的施工电梯布置在地下室底板上,施工升降机基础位置的地下室底板厚度最厚处为1950mm、薄处为750mm,按照SC20__/20__系列施工升降机的基础施工图要求进行施工,并在施工升降机标准节处的地下室顶板上预留1000_1000mm的施工孔洞,以保证施工升降机标准节通过地下室顶板。施工升降机吊笼布置在地下室顶板上(施工升降机底部离地下车库顶板距离为400mm,顶板上设置缓冲器,缓冲器部位进行加固)。

4、施工升降机基础参数: 施工升降机基础采用钢筋砼承台基础。由于施工升降机基础位置为地下室底板(底板厚度为750mm,砼标号为C40),施工升降机基础在地下室底板上面,按照SC20__/20__系列施工升降机的基础施工图要求,具体参数如下:(导架基础详见附图) 基础平面尺寸:

5800㎜_4000㎜ 基础浇捣混凝土厚度: 300mm;

第 4 页 共 7 页

基础混凝土等级: C30; 基础配筋:

(按照使用说明书)上下双层双向, Ф12@20__mm; 预埋螺栓:

地脚螺栓Q235钢调质; 施工升降机基础顶绝对高程:

25.60m 五、 施工升降机基础承载力验算及加固措施 1、根据施工升降机使用说明书,基础砼标号为C30,砼基础下地面的地耐力要求为0.15Mpa以上,地下室底板承载力已满足施工升降机使用要求。

按照施工升降机使用说明书要求进行基础施工,地下室底板与混凝土基础之间采用油毡隔离(以方便拆除),基础施工时,四周做好排水沟,保证基础平面排水良好,无积水。

2、吊笼缓冲装置的加固措施 2.1在地下车库顶板上设置吊笼缓冲装置,由于其位置处于地下车库顶板预留洞口处,为了保证吊笼缓冲装置的有效设置,在其下侧设置工字钢(工字钢与吊笼缓冲装置焊接牢固),工字钢下设置钢板(钢板与工字钢焊接牢固),钢板采用膨胀螺栓与结构顶板固定,地下室顶板下侧采用脚手架支撑加固,具体设置如下:

1)按照吊笼缓冲装置要求设置,每个笼下设置两个弹簧,共设置4个;

第 5 页 共 7 页

2)设置吊笼缓冲装置(两个弹簧)固定在水平放置的16#工字钢上,工字钢搁置在结构顶板上,工字钢下钢板采用膨胀螺栓与结构顶板固定;

3)为保证结构顶板的安全,特采用扣件式钢管脚手架对弹簧下侧地下室顶板位置进行加固,立杆纵横间距800mm,水平杆间距1800mm,离地20__mm处设置扫地杆,并设置剪刀撑。

六、 基础的验收要求 1、施工升降机基础按使用说书中的标准要求制作安装,预埋框必须用水平仪调平并与基础钢筋连接。

2、防雷接地装置的埋设与主体结构的接地装置连通。 3、预埋框四个基准点不平度(水平高差)≤1/1000(L为两点间的距离,单位为m),地脚螺栓中心距最大误差控制在5mm以内。

4、基础验收资料必须经技术负责人、监理公司签字认可。 5、施工升降机基础混凝土试块抗压强度值达到设计强度100%后,才能进行紧固地脚螺栓,安装上部结构。

七、 安全措施 1、上岗前对上岗人员进行安全教育,戴好安全帽,严禁酒后操作。

2、混凝土施工时要随时检查预埋螺栓的位置及标高,严禁振动棒振捣在预埋螺栓或预埋底节上,待承台混凝土有七、八成干时,用木抹进行两次抹压,有效控制混凝土的微裂缝及砼面层的平整度。以便安装过程控制导轨的垂直度。

3、操作人员应戴好必要的安全装置,保证安全生产。 4、服从统一指挥,禁止高空抛物。

第 6 页 共 7 页

5、定期对施工升降机基础进行沉降观测和倾斜测量。 6、施工升降机安拆方案由具有相应资质的专业施工单位编制并负责实施。

八、 质量管理措施 1、基础施工严格按照施工方案和图纸进行基础定位。

2、基础施工严格按照图纸要求进行预埋螺栓,并严格定位;混凝土浇筑过程中安排专人看守,防止螺栓偏位。

3、基础浇筑过程应留置混凝土试块,待混凝土抗压检测合格后,方可进行安装。

九、 附图 1、酒店主楼施工升降机平面布置图; 2、酒店主楼施工升降机基础定位图; 3、基础剖面图;

4、SC20__/20__系列施工升降机基础图。

第 7 页 共 7 页

施工电梯基础专项施工方案-施工电梯基础做法

施工电梯基础专项施工方案:施工电梯基础做法目录一、工程概况………………………………………….2二、编制依据………………………………………….2三、施工升降机基础设计概况……………………….4四、施工升降机基础承载力验算………………………5六、基础的验收要求………………………………….10七、安全措施…………
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9lbd05keiq4g4gh0kzl91od1e2lmz900xw7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享