中国建筑第六工程局三公司 2号桥临时围堰施工方案
遂宁聚贤小镇市政道路工程
2 号 桥 临 时 围 堰 施 工 方 案
编制人:
审核人:
审批人:
中国建筑第六工程局有限公司
1
中国建筑第六工程局三公司 2号桥临时围堰施工方案
2号桥临时围堰施工方案
一、工程概况
2号路位于K0+100位臵,标准路幅宽度18m,桥长30米,道路设计等级为城市主干道,设计车速40km/h。该桥跨水库防洪堤坝蹲坐。如下图所示:
二、施工区域地形及水文情况
此专项方案是为解决2号桥下部结构基础施工时防洪堤坝砌体拆除导致堤坝坍塌的问题及创造施工场地而编制。该水库长约500米,宽约100-150米,常年有水,水深约3-4米水库底部积淤深度1米之1.5米。水库下游水
2
中国建筑第六工程局三公司 2号桥临时围堰施工方案
为冉家河,水深约1.7米,勘测水位302.17米,百年一遇洪水位304米,水流缓慢,该地段为地势低洼地段,多为稻田分布区。
该水库为聚贤乡备用饮水水库,则在施工期间必须保证坝体安全及水源不受污染,又施工期跨越雨季施工,为了保证施工安全,拟采用(抛石挤淤)土石方回填+土袋围堰+顶部砼封顶+原有泄洪口拦水坝墙体防护方案。如下图所示:
三、围堰设计
1、根据现场测量地形情况及规范要求,通过对围堰施工经济性、安全性及可行性等几方面进行计算、比较、分析,本工程临时围堰主要施工步骤有:土石回填-沙袋堆砌-压实整形-砼封顶-原有防洪堤坝外部支撑加固。围堰及回填区域宽拟定3-8m。
2、水库水位常年保持不变,考虑到雨季水位上升,围堰高度和土石方回
3
中国建筑第六工程局三公司 2号桥临时围堰施工方案
填高度与现有防洪堤坝高度一致,起到正常防洪,围堰内与堤坝之间不存在积水。
因桥梁桩基础施工对地层扰动会有一定的影响,而既有拦水坝为石砌体,厚度为30cm,外墙垂直放坡,渗漏严重,为避免地层扰动导致拦水坝坍塌,从而导致新筑土石围堰坍塌,则对原有挡水坝采用5片C30砼抗滑齿防护,待桥台施工完成将现有桥台和原有防洪堤坝采用砼连接,结成整体。
围堰平面图及抗滑齿块大样图如下所示:
4
中国建筑第六工程局三公司 2号桥临时围堰施工方案
5