表示成180°夹角腰型孔中心连线应与道路走向平行

表示穿线铁丝

摄像杆安装场景示意图 6、 摄像机云台制作与安装

A. 用途:安装摄像机(枪式摄像机、球型摄像机),如自带云台则根据实际情况

安装

B. 结构:见《摄像头云台图》; C. 尺寸:见《摄像机云台图》;

D. 制作要求:见《摄像机云台图》图中文字说明

E. 安装方式:通过抱箍将云台部件1固定于摄像杆上,如《摄像机云台安装示意

图》,云台安装方向参考现场实际环境需要; F. 安装工具:活动扳手、扶梯或登高车; G. 安装要求:1、安装牢固;

2、对摄像机云台部件1,走线孔应正对摄像杆腰形孔;

7、土建施工及安装立杆的要求

1. 投标方应实地测量技术数据,以便估算工程量。

2. 线缆埋地的沟槽尺寸:人行道为0.2×0.6米(宽×深),车行道为0.2×0.8

米(宽×深)。沟底先铺C20砼垫层,线缆敷设后,用细砂回填夯实,再根据实际情况复原路面。

3. 敷设的线缆除埋在花坛的或有特别说明的用PVC管保护,其他部分要用镀

锌钢管进行保护;裸露在外的线缆(架空的除外)全部采用镀锌钢管加以保护。

摄像机立杆采用优质无缝钢管具有强抗风坚固耐用安装简便的特点 立杆作工精致样式美观,可根据象屿农产各平台的具体要求定做。

第三章:前端设备安装 1、前端附属设施的安装规范

? 设备安装中应严格按设计中确定的设备种类、型号、接口类型等进行施工,发

现不符时应暂停施工,及时向派单部门反映。 ? 检查电源电压,防止出现电压不匹配导致设备损坏;

? 确认设备工作环境是否符合产品说明书中对设备工作温度、电源等环境要求

(因东北冬季寒冷,前期设备选型应考虑设备耐候性的问题); ? 对照设备使用说明书加电测试,确认各种工作状态指示灯正常。

? 按象屿整体网络规划的规范要求配置设备IP地址、视频参数、摄像头等配置参

数,配置方法参考厂家产品说明书;

? 外围设备连接要求,参考对应设备产品说明书进行前端设备的通讯线、电源线

的连接。

? 室外设备箱必须能抗高温、抗严寒、抗雷击,并具有较强的撞击力、防盗、温

控风扇等功能。

? 主要考虑防雷,防尘,防高温,防水防破坏等因素

? 考虑维护的方便性,能放在设备箱或机房及监控室的尽量考虑安装在机房及监

控室,避免放在高处

? 室外设备箱内要有散热风扇,箱体要有空气交换的窗洞,窗洞要考虑防尘、防

雨,散热量大的设备要尽量分层安装;

? 室外设备箱的安装要有防尘装置。设备箱要有分层隔板。 ? 室外设备箱的线缆进入孔处要有密封胶圈。

? 设备在箱内安装位置尽量要统一格式,设备要固定,线缆要分类绑扎整齐。设

备要贴标签写明设备种类IP,线缆标签要标明本端和对端设备;

? 设备安装在室内机房及监控室时应固定牢固,线缆在室内布放时要安装走线

槽;

? 立室外主机箱时应砌一个方台,将机柜固定在方台上面,避免雨水过大而使其

下部进水,造成线路短路;尽量避免阳光直射,使机体温度升高,缩短机柜的使用寿命;方台高度应掌握在200~400cm之间;立机柜时周边的障碍物不要挡着门。室外主机箱必须能抗高温、抗严寒、抗雷击,并具有较强的撞击力、防盗、温控风扇等功能。

2、摄像机的安装规范

? 设备安装中应严格按设计中确定的设备种类、型号、接口类型等进行施工,发

现不符时应暂停施工,及时向派单部门反映。

? 在搬动、架设摄像机过程中,避免违规施工,野蛮施工的情况对设备本体造成

损坏。

? 安装前需将摄像机逐个通电进行检测调试及设置,在摄像机处于正常工作状态

后,方可安装;检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准支架或云台的方向。

? 检查摄像机机座与支架或云台的安装尺寸;

? 从摄像机引出的电缆宜留有1米的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电

缆和电源线应固定,不得用插头承受电缆的自重,摄像机末端线缆要用蛇皮管保护,避免外界环境对线缆的影响;摄像机接口部分要求具备严格的密封,确保接头牢固、耐腐蚀。

? 摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置固定,且安装

位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。

? 安装的高度,室内宜距地面2.5~5m;室外宜距地面3.5~10m。

? 电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部,电梯操作器的对角处,并应能监视电

梯厢内的全景;在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离。

? 确定好安装位置后,首先对摄像机进行初步安装,经通电试看、角度调整、检

查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。摄

像机及云台支架的安装应牢靠、紧固。固定摄像机时,应首选确保覆盖区域及点位的准确性,再进行固定,避免二次调试及野蛮调整。

摄像机安装示意图

门卫立杆横杆距地面的高度为5.5米或根据现场实际情况需求制定适合的高

度,横杆的长度根据需要,保证拍摄车牌照的摄像机所在位置应在该车道中间位置的正上方,要求覆盖车牌、驾驶室、内装物及车辆全景。 第四章:传输线缆的安装规范 1、线缆布放要求:

? 通讯线缆(网线、光缆等)与电源线应分别采用2根管道进行布放,或分

走道布放,间距应大于5cm,室内采用PVC管进入机架的部分要加装软套,室外应采用金属管道进行布放。

? 各类线缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配线缆,

线缆要预留适当的长度,同一类型线缆预留长度要一致。

? 架设架空电缆时,宜将电缆吊线固定在电杆上,再用电缆挂钩把电缆卡挂

在吊线上;挂钩的间隔距离应宜为0.5~0.6m,根据气候条件,每一杆应留出余兜,必要时应采用钢绞线辅助。

? 墙壁电缆的敷设,沿室外墙面宜采用吊挂方式;室内墙面宜采用卡子方

式。墙壁电缆沿墙角转弯时,应在墙角处设转角墙担。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m;在垂直路径上宜为1m。

? 直埋线缆的埋深不得小于0.8m,并应埋在冰冻层以下;紧靠电缆处应用沙

土或细土覆盖,其厚度应大于0.1m,并且压上一层砖进行保护。通过交通要道时,应穿钢管保护,线缆应采用具有铠装的直埋电缆。转弯地段的线缆,地面上应由明确标志。

? 管道电缆或直埋电缆在引出地面时,均应采用钢管保护。钢管伸出地面不

宜小于2.5m;埋入地下宜为0.3~0.5m。

2、绑扎总体要求

? 布放走道线缆时,必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整

齐。

? 布放槽道线缆时,可以不绑扎,槽内线缆应顺直,尽量不交叉。线缆不得

超出槽道。在线缆进出槽道部位和线缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

? 线缆要分类绑扎,扎带间距均匀(线缆束直径的3~4倍),绑扎松紧适

宜,无明显扭绞和交叉,做到美观安全。

? 在分类绑扎线缆时,可根据情况,先将每根线缆多余部分用固定大小的圆

圈进行盘定结束,注意弯曲半径符合规范,后利用绑扎带进行绑扎,避免线缆与其他线缆交叉、纽绞在一起,并将盘定线束合理地布放、固定,便于维护时对每根线缆的查对、更换。

? 扎带扎好后,应将多余部分齐根平滑剪齐,在接头处不得留有尖刺。