柴油发电机交接试验记录
编号:01
单位工程名称 试验日期 型号及规格 生产厂家 试验部位 XXX 2012年6月15日 1250REOZM 常州科勒动力设备有限公司 试验内容 测量定子绕的绝缘电阻和吸收比 定子电路 在常温下,绕组表面温度与空气温度差在±3℃范围内测量各相直流电阻 交流工频耐压试验1分钟 用1000V兆欧表测量转子绝缘电阻 分部工程名称 试验人 安装位置 品牌 建筑电气 XXX、XXX C区东北侧室外 “科勒” 试验结果 绝缘电阻值大于0.5 M欧姆 沥浸胶及烘卷云绝缘吸收比大于1.3 各相直流电阻值相互间差值不大于最小值2%,与出厂值在同温度下比差值大于2% 试验电压为1.5 Un+750V,无闪络击穿现象,Un为发电机额定电压 绝缘电阻值大于0.5 M欧姆 转子电路 在常温下,绕组表面温度与空气温度差在±3℃范围内测量直流电阻 交流工频耐压试验1分钟 数值与出厂值在同温度下比差值大于2% 用2500V摇表测量绝缘电阻替代 绝缘电阻值大于0.5 M欧姆 试验1000V,无击穿闪络现象 绝缘电阻值大于0.5 M欧姆 绝缘电阻值大于0.5 M欧姆 与铭牌相比较,其差值不大于10% 励磁电路 退出励磁电路电子器件后,测量励磁电路的线路设备的绝缘电阻 退出励磁电路电子器件后,进行交流工频耐压试验1分钟 有缘轴承的用1000V兆表测量轴承绝缘电阻 其他 测量检温计(埋入式)绝缘电阻,校验检温计精度 测量灭磁电阻,自同步电阻器的直流电阻 施工单位结论: 施工单位项目 专业技术负责人: 年 月 日 验 收 结 论 监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 监理(建设)项目部(章) 设单位项目技术负责人): 年 月 日 柴油发电机组开机报告
编号:02
一、用户情况及机组参数
联系人: 联系电话: 安装地点: 机组型号: 机组编号: 发电机型号: 发电机编号: 机组交付时间: 控制屏型号: 机组输出功率: KVA KW HZ V A Rpm 油压 Bar 水温 ℃ 直流电压 DCV 加载电流 A 运行时间:
运转试验 试验项目 发电机空载特性试验 测量相序 测量空载和负荷后轴 电压 试验结论 手动: 运转正常 □ 运转异常 □ 自动: 运转正常 □ 运转异常 □ 二、开机报告确认(签字、盖章)
调试工程人员: 日期: 用户: 日期: 监理: 日期: 其他: 日期:
按设备说明书比对,符合要求 相序与出线标识相符 按设备说明书比对,符合要求