好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[工程类试卷]建筑智能化练习试卷22及答案与解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑智能化练习试卷22及答案与解析

一、单项选择题

每题的备选答案中,只有一个是符合题目要求的。1 符合下列( )条件的场所,不宜选择火焰探测器。(A)火灾时有强烈的火焰辐射(B)液体燃烧火灾等无阴燃阶段的火灾(C)需要对火焰做出快速反应(D)在火焰出现前有浓烟扩散

2 感烟探测器的安装高度h≤6m,θ≤15表面至顶棚或屋顶的最小距离为°(A)30mm (B)70mm (C)100mm (D)150mm

3 附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物内的(A)底层或地下一层(B)底层

(C)底层或地下各层(D)底层或地上二层

4 火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面,当采用穿管敷设时,其最小线芯截面应为( )mm。

2

( )。

( )。

(A)1.5 (B)1.0 (C)0.75 (D)0.5

5 区域报警系统中,一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应不超过(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

6 某火灾自动报警系统的二级保护对象中,当相邻房间不超过其划为一个探测区域。(A)300 (B)400 (C)500 (D)1000

7 乙丙类高层厂房内疏散用的应急照明,其地面最低照度应不低于(A)2 (B)1

( )lx。10间,总面积不超( )台。

过( )m2,在每个房间门口均能看清其内部,并在门口设有灯光显示装置时,可将

(C)0.5 (D)0.2

8 高度低于100m的高层建筑中,灯光疏敞指示标志的蓄电池连续供电时间应不少于( )min。(A)20 (B)30 (C)40 (D)60

9 火灾自动报警装置在火灾发生朗间的最少持续供电时间为(A)≥10min(B)≥20min(C)≥30min(D)≥60min

10 水泵、风机变频器输出频率范围应为电流( )。(A)100%(B)110%(C)120%(D)150%

1~55Hz,变频器过载能力应不小于额定

( )。

11 视频监控系统设计应采用固定焦距广角摄像机的情况是(A)出入口、走廊等处,需要小范围或窄范围监视时(B)在电梯厅、电梯轿厢内等处短距离、宽角度监视时

( )。

(C)在汽车库、展览大厅、候机厅、大型开敞式商场、室外广场等处需要大范围并远距离监视时

(D)在狭长的走廊、通道等处,为减少盲区、节约投资和适于观看

12 闭路电视监控系统中,通常要求摄像机的最低照度不低于被摄物的最低环境照度的( )。(A)1/100 (B)1/50 (C)1/10 (D)1/5

13 摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,其安装的高度,室内宜距地面为( )。(A)2.5~5m (B)3.5~10m (C)3.5~5m (D)5~10m

14 视频信号丢失报警的概念是( )。

(A)视频显示的动作信息与音频的对应的动作信息具有一致性

(B)当报警事件发生时,视频监控系统调用与报警区域相关图像的功能(C)报警事件发生时,引发报警设备以外的相关设备进行动作照明控制等)

(D)当接收到视频信号的峰峰值小于设定阈值功能

15 摄像机清晰度(分辨率)选型要点为( )。

(A)如果监视目标照度不高,而对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白摄像机;对有景物色彩及细部要求的监视场合,宜选用彩色摄像机(B)表示摄像机分辨图像细节的能力,通常用电视线统使用的摄像机,水平清晰度要求彩色摄像机在在.400TVL以上

(C)在镜头光圈大小一定的情况下,摄像机获取规定信号电平所需要的最低靶面照度,就称作该摄像机的灵敏度。如果被摄物体照度再低,监视器屏幕上将是一幅很难分辨层次的灰暗图像。一般所选摄像机的灵敏度为被摄物体表面照度的(D)摄像机的图像信号与噪声电压的比值。往往用求其信噪比高于40dB

16 证券公司使用面积每10m2外线回线数为( )。(A)1 (B)0.5 (C)0.2 (D)0.1

17 C频段VSAT天线口径一般在( )。

1/10

(TVL)来表示。视频监控系

(视频信号丢失)时给出报警信息的

(如报警图像复核、

270TVL以上,黑自摄像机

S/N表示。摄像机信噪比的典

型值在45~55dB之间。信噪比越高越好,视频监控系统中使用的摄像机,一般要

(A)2.5~4.8m (B)1.8~3m (C)1.2~1.8m (D)1.5~3.0m

18 规范中永久链路的定义是( )。

(A)能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统

(B)连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆

(C)信息点与楼层配线设备之间的传输线路。它不包括:工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个

CP链路

(D)提供符合相关规范机械与电气特性的连接器件,使得外部网络电缆和光缆引入建筑物内

19 电信间FD采用的设备缆线和各类跳线宜按计算机网络设备的使用端口容量和电话交换机的实装容量、业务的实际需求或信息点总数的比例进行配置,比例范围为( )。

(A)25%~50%(B)30%~60%(C)40%~70%(D)50%~80%

20 频率250MHz永久链路E级最小回波损耗值为( )。(A)21.0dB

(B)20.0dB (C)14.0dB (D)10.0dB

21 设备安装壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于( )。

(A)300mm (B)500mm (C)1000mm (D)1200mm

22 布线系统信道等级D频率应符合( )。(A)0.1≤f≤MHz(B)1≤f≤16MHz(C)1≤f≤100MHz(D)14≤f≤250MHz

23 频率600MHz布线系统永久链路的最小近端串音功率值应符合(A)65dB (B)62.0dB (C)57.4dB (D)51.7dB

( )24 干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井三种方式可供选择,宜采用( )方式。(A)管道(B)电缆竖井(C)电缆孔(D)电缆手井

25 有线电视系统接收天线至前端的馈线应采用屏蔽性能良好的同轴电缆,且其长度不得大于( )。(A)5m (B)10m (C)20m (D)50m

26 在北京接收鑫诺1号卫星的角度为( )。(A)方位角为159°,俯仰角为39°(B)方位角为169°,俯仰角为41°(C)方位角为179°,俯仰角为42°(D)方位角为189°,俯仰角为43°

27 有线电视系统的载噪比(CON)应不小于( )。(A)38dB (B)40dB

(C)44dB (D)47dB

28 当电视机图像出现“网纹”故障时,应属于以下哪一指标出现问题?( )

(A)载噪比(B)交扰调制比(C)载波互调比(D)同波值

29 二级多用途类扩声系统声学特性指标稳态声场不均匀度为

( )。

(A)1000Hz时小于或等于6dB;4000Hz时小于或等于+8dB (B)1000Hz时小于或等于8dB;4000Hz时小于或等于+10B (C)1000Hz、4000Hz时小于或等于+8dB (D)1000Hz、4000Hz时小于或等于+12dB

30 广播设备的交流电源容量,应按终期广播设备耗电量的( )计算。

(A)3倍(B)2倍(C)1.5倍(D)1.3倍

31 在一广场(自由声场)中,离声源主轴方向1m处的声压级为90dB,则离声源主轴方向2m处的声压级为( )。

(A)96dB (B)93dB (C)87dB (D)84dB

32 国际田联《田径场地设施标准手册》中对显示屏尺寸的要求,一个大型田径场最远视距为( )。(A)250m (B)200m (C)180m (D)150m

33 设有综合布线系统时,由弱电间至最远信息插座的布线长度,应不超过(A)115m (B)110m (C)100m (D)90m

34 燃气管p≤0.4MPa其平行净距为( )。(A)2.0m (B)1.5m (C)1.0m

( )。

(D)0.6m 二、多项选择题每题的备选答案中,有

2个或2个以上符合题意,至少有

0.5分。

1个错项。错选,本题不

得分;少选,所选的每个选项得

35 生活给水系统的监控要求有( )。(A)宜设置主、备用泵自动轮换工作方式(B)给水系统控制器宜有手动、自动工况转换

(C)当建筑物采用变频调速给水系统时,应设置压力变送器测量给水管压力变送器输出与设定值比较,其偏差改变变频调速装置的频率速以稳定供水压力

(D)当生活给水泵故障时,备用泵应自动投入运行36 现场报警控制设备的设置应符合下列

( )规定。

(压力

),用于调节给水泵转

(A)台式报警控制设备的操作、显示面板和管理计算机的显示器屏幕应避开阳光直射

(B)不需要人员操作的现场报警控制设备和传输设备宜采取电子

/实体防护措施

(C)壁挂式报警控制设备在墙上的安装位置,其底边距地面的高度应不小于1.5m,如靠门安装时,宜安装在门轴的另一侧;如靠近门轴安装时,靠近其门轴的侧面距离不应小于0.5m

(D)现场报警控制设备和传输设备应采取防拆、防破坏措施,并应设置在安全可靠的场所

37 出入口控制系统工程初步设计平面图应包括(A)应标明监控中心的位置及面积

( )。

(B)应标明前端设备的布设位置、设备类型和数量等(C)管线走向设计应对主干管路的路由等进行标注

(D)对安装部位有特殊要求的,宜提供安装示意图等工艺性图纸38 综合布线系统单模光纤信道采用标称波长为(A)850nm (B)1300nm (C)1310nm (D)1550nm

39 缆线终接应符合下列( )要求。

(A)缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确(B)缆线中间不应有接头

(C)缆线终接处必须牢固、接触良好

(D)对绞电缆与连接器件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接40 单模光纤的纤芯标称直径为( )(A)6/125 (B)9/125 (C)1310和1550 (D)1300和1510

,其标称波长为μm( )nm。

( )。

建筑智能化练习试卷

一、单项选择题

22答案与解析

每题的备选答案中,只有一个是符合题目要求的。1 【正确答案】 D

【试题解析】 GB50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》第【知识模块】建筑智能化2 【正确答案】 A

【试题解析】 GB50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》《复习指导书(供配电)》表15.1.6。【知识模块】建筑智能化3 【正确答案】 A

【试题解析】 GB50016—2006《建筑设计防火规范》10.3.3条。【知识模块】建筑智能化4 【正确答案】 B

【试题解析】 GB50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》第【知识模块】建筑智能化5 【正确答案】 B

【试题解析】 GB50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》第条。

【知识模块】建筑智能化6 【正确答案】 D

5.2.2.110.1.2条。8.1.11条或7.2.8条。

【试题解析】 GB50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》第条。

【知识模块】建筑智能化7 【正确答案】 C

【试题解析】 GB50016—2006《建筑设计防火规范》第【知识模块】建筑智能化8 【正确答案】 A

【试题解析】 GB50045—2005《高层建筑设计防火规范》第【知识模块】建筑智能化9 【正确答案】 A

【试题解析】《复习指导书(供配电)》表15-1-7。【知识模块】建筑智能化10 【正确答案】 C【知识模块】建筑智能化11 【正确答案】 B【知识模块】建筑智能化12 【正确答案】 C

4.2.2.2

10.2.7条。

9.2.6条。

【试题解析】 GB50198—1994《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2.2.1条。

【知识模块】建筑智能化13 【正确答案】 A

【试题解析】 GB50198—1994《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2.2.8条。

【知识模块】建筑智能化14 【正确答案】 D

【试题解析】 GB50395—2007《视频安防监控系统工程设计规范》条。

【知识模块】建筑智能化15 【正确答案】 B

【试题解析】《复习指导书(供配电)》15.3.2.2。【知识模块】建筑智能化16 【正确答案】 B

【试题解析】《复习指导书(供配电)》15.4.2.4表15-4.1。【知识模块】建筑智能化17 【正确答案】 B

【试题解析】《现代建筑电气技术资质考试复习问答》。【知识模块】建筑智能化18 【正确答案】 C

【试题解析】 GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》

2.2.0.24

.7条。

1【知识模块】建筑智能化19 【正确答案】 A

【试题解析】 GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》【知识模块】建筑智能化20 【正确答案】 D

【试题解析】 GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》表【知识模块】建筑智能化21 【正确答案】 A

【试题解析】 GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》【知识模块】建筑智能化22 【正确答案】 C

【试题解析】 GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》表【知识模块】建筑智能化23 【正确答案】 D

【试题解析】 GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》表【知识模块】建筑智能化24 【正确答案】 B【知识模块】建筑智能化

5.0.5-4。5.0.3.11。6.3.7条。5.0.5-1。4.2.11条。

25 【正确答案】 C

【试题解析】 GB50200—1994《有线电视系统工程技术规范》第条。

【知识模块】建筑智能化26 【正确答案】 D

【试题解析】《复习指导书(供配电)》15.6.3.4。【知识模块】建筑智能化27 【正确答案】 C

【试题解析】 GB50200—1994《有线电视系统工程技术规范》第【知识模块】建筑智能化28 【正确答案】 C

【试题解析】 GB50200—1994《有线电视系统工程技术规范》第【知识模块】建筑智能化29 【正确答案】 C

【试题解析】 GB50371—2006《厅堂扩声系统设计规范》表4.导书(供配电)》15.7.3.3表15-7-2。【知识模块】建筑智能化30 【正确答案】 B【知识模块】建筑智能化31 【正确答案】 D

2.3.6.3

2.2.2条。4.2.1条。2.2或《复习指

【知识模块】建筑智能化32 【正确答案】 A【知识模块】建筑智能化33 【正确答案】 D【知识模块】建筑智能化34 【正确答案】 C【知识模块】建筑智能化二、多项选择题每题的备选答案中,有

2个或2个以上符合题意,至少有

0.5分。

1个错项。错选,本题不

得分;少选,所选的每个选项得35 【正确答案】 A,B,C,D 【知识模块】建筑智能化36 【正确答案】 A,B,C,D

【试题解析】 GB50394—2007《入侵报警系统工程设计规范》【知识模块】建筑智能化37 【正确答案】 A,B,C

【试题解析】 GB50396—2007《出入口控制系统工程设计规范》【知识模块】建筑智能化38 【正确答案】 C,D

A.4.5条。6.2.2条。

【试题解析】 GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》【知识模块】建筑智能化39 【正确答案】 A,B,C,D

3.4.3条。

【试题解析】 GB50312—2007《综合布线工程验收规范》6.0.1条。【知识模块】建筑智能化40 【正确答案】 B,C【知识模块】建筑智能化

[工程类试卷]建筑智能化练习试卷22及答案与解析

建筑智能化练习试卷22及答案与解析一、单项选择题每题的备选答案中,只有一个是符合题目要求的。1符合下列()条件的场所,不宜选择火焰探测器。(A)火灾时有强烈的火焰辐射(B)液体燃烧火灾等无阴燃阶段的火灾(C)需要对火焰做出快速反应(D)在火焰出现前有浓烟扩散2感烟探测器的安装高度h≤6m,θ≤15表面至顶棚或屋顶的最小距离为°(A)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9l9du7bwae6d7jn4l8uv58u602x7bw012lb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享