好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精编(万科企业管理)万科松山湖四期模板专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

柱模板荷载标准值计算

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;取其中的较小值:

F=0.22γtβ1β2V1/2 F=γH

其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.800m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。

分别计算得 20.036 kN/m2、91.200 kN/m2,取较小值20.036 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 q1=20.036kN/m2; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 q2= 2 kN/m2。

柱模板面板的计算

模板结构构件中的面板属于受弯构件,按简支梁或连续梁计算。分别取柱截面宽度B方向和H方向面板作为验算对象,进行强度、刚度计算。强度验算考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

由前述参数信息可知,柱截面宽度B方向竖楞间距最大,为l= 275 mm,且

竖楞数为 3,因此对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;跨连续梁进行计算。

面板计算简图

1.面板抗弯强度验算

对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;跨连续梁用下式计算最大跨中弯距:

M=0.1ql2

其中, M--面板计算最大弯矩(N·mm); l--计算跨度(竖楞间距): l =275.0mm; q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括: 新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×20.04×0.50×0.90=10.819kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×2.00×0.50×0.90=1.260kN/m;

式中,0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。 q = q1 + q2 =10.819+1.260=12.079 kN/m; 面板的最大弯矩:M =0.1 ×12.079×275×275= 9.14×104N.mm; 面板最大应力按下式计算: σ =M/W

其中, σ --面板承受的应力(N/mm2); M --面板计算最大弯矩(N·mm); W --面板的截面抵抗矩 : W=bh2/6

b:面板截面宽度,h:面板截面厚度; W= 500×18.0×18.0/6=2.70×104 mm3;

f --面板的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13.000N/mm2; 面板的最大应力计算值: σ = M/W = 9.14×104 / 2.70×104 = 3.383N/mm2;

面板的最大应力计算值 σ =3.383N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [σ]=13N/mm2,满足要求!

2.面板抗剪验算

最大剪力按均布荷载作用下的仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;跨连续梁计算,公式如下:

V=0.625ql

其中, V--面板计算最大剪力(N);

l--计算跨度(竖楞间距): l =275.0mm; q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括: 新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×20.04×0.50×0.90=10.819kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×2.00×0.50×0.90=1.260kN/m;

式中,0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。 q = q1 + q2 =10.819+1.260=12.079 kN/m; 面板的最大剪力:V = 0.625×12.079×275.0 = 2076.154N; 截面抗剪强度必须满足下式: τ = 3V/(2bhn)≤fv

其中, τ --面板承受的剪应力(N/mm2);

V--面板计算最大剪力(N):V = 2076.154N; b--构件的截面宽度(mm):b = 500mm ; hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ;

fv---面板抗剪强度设计值(N/mm2):fv = 13.000 N/mm2; 面板截面受剪应力计算值: τ

=3×2076.154/(2×500×18.0)=0.346N/mm2;

面板截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2;

面板截面的受剪应力 τ =0.346N/mm2 小于 面板截面抗剪强度设计值 [fv]=1.5N/mm2,满足要求!

3.面板挠度验算

最大挠度按均布荷载作用下的仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;跨连续梁计算,挠度计算公式如下:

ν=0.521ql4/(100EI)

其中,q--作用在模板上的侧压力线荷载(kN/m): q = 20.04×0.50=10.02 kN/m;

ν--面板最大挠度(mm);

l--计算跨度(竖楞间距): l =275.0mm ;

E--面板弹性模量(N/mm2):E = 6000.00 N/mm2 ; I--面板截面的惯性矩(mm4); I=bh3/12

I= 500×18.0×18.0×18.0/12 = 2.43×105 mm4; 面板最大容许挠度: [ν] = 275 / 250 = 1.1 mm; 面板的最大挠度计算值: ν=

0.521×10.02×275.04/(100×6000.0×2.43×105) = 0.205 mm;

面板的最大挠度计算值 ν =0.205mm 小于 面板最大容许挠度设计值 [ν]= 1.1mm,满足要求!

竖楞计算

模板结构构件中的竖楞(小楞)属于受弯构件,按连续梁计算。

本工程柱高度为3.800m,柱箍间距为500mm,因此按均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中,竖楞采用木方,宽度50mm,高度100mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50×100×100/6×1 = 83.33cm3; I = 50×100×100×100/12×1 = 416.67cm4;

竖楞计算简图

精编(万科企业管理)万科松山湖四期模板专项方案

柱模板荷载标准值计算按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;取其中的较小值:F=0.22γtβ1β2V1/2F=γH其中γ--混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t--
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9l5xz99n5y5a66i6tmib55397303xo0108o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享