5)、无坍塌事故;
6)、无食物、化学危险品中毒事故;
3.1.3、工程进度:按施工组织设计中总进度计划进行编排。确保按计划工期完成。
3.1.4、环境管理:
1)、造文明、环保、健康的施工现场和工程产品; 2)、施工现场场界噪声满足法律、法规要求; 3)、废水、废气排放满足法律、法规要求; 4)、减少固体垃圾、避免有毒有害物质的泄漏; 5)、减少能源及材料消耗; 3.2、工程总体施工方案
主体梁、板、墙、柱采用木模板及钢管桁架支撑施工。 3.3、施工程序及施工区段的划分
3.3.1、施工顺序:结构按先竖向后平面,实行平面分段立体分层,同步流水的施工方法。
3.3.2、工程施工时按栋号划分施工段,根据每个施工段的模板工程量及施工工期来安排劳动力,在保证工期的同时,力求劳动力的均衡安排,各区段内实行流水作业。
3.3.3、首层仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;主体结构施工程序:
各单体配置三套模板,施工先后程序为:随楼层竖向流水施工,柱墙和梁板采用一次性浇筑工艺。
第四节、模板工程主要施工方法及技术措施
4.1、模板及支撑材料要求
本工程模板采用18mm厚的胶合夹板木模,立杆支撑采用Φ48×3.0脚手架钢管支撑体系,竖向钢管采用对接接头形式。梁板下采用50×100的木方,为保证工程质量和施工安全,施工中应满足如下要求:
4.1.1、保证工程结构和构件各部位形状尺寸和相互位置的正确。
4.1.2、具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,以及施工荷载。
4.1.3、构造简单,装拆方便,仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。
4.1.4、模板的接缝应严密,不应漏浆。
4.1.5、模板仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;混凝土的接触面应涂隔离剂。对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用。严禁隔离剂沾污钢筋仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;混凝土接槎处。
4.1.6、模板的主要组成材料及要求:
1)木托方:选用50×100进口木方,木方要求不弯曲变形、无死节、无蛀孔、无腐朽、无断裂,应经挑选后刨平、刨直加工,确保大面尺寸一致。
2)模板:用18厚胶合板制作,表面平整、光滑,拼缝应严密。
3)钢管:支撑用立杆、大小横杆及包箍围柃均采用φ48钢管,壁厚3.0mm,材质应符合《普通碳素结构钢》(GB/T700)中的Q235-A钢的技术要求,弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用。
4)扣件:采用锻铸铁制作的扣件,其材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件抗滑移能力〔τ〕≥7.2KN。
5)钢支顶:采用78型钢顶托,仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;经检验合格。
6)对拉螺栓:采用直径φ12普通螺栓。 7)螺栓套管:采用硬质φ16PVC套管。
8)垫脚板:竖向结构模板下先垫20厚海棉条,然后再立模板,立模外加压脚板,有防止漏浆和固定位置作用。
4.2、模板的设计和验算
4.2.1、墙柱模板
地下室挡土墙和人防墙(钢筋混凝土墙)均采用M12的对拉螺杆,间距横纵向均为500MM,第一道距地面高度为200MM,最顶一道距梁或板底不得大于300MM。
4.2.1.1、墙柱模板高度计算:墙柱模板高度是从底板(楼板)至上层楼板(顶板)标高,其模板高度根据柱砼浇筑施工缝留置高度定;该部位施工缝留置在框架梁下0.02m处。墙柱模板计算高度为:地下室层高为3.80M;塔楼负一层层高为4.40M和4.70M;一层层高为6.25M,1~4栋标准层层高为3.00M,20层层高为3.05M。
4.2.1.2、截面统计:墙柱b×h有:地下室一层墙柱有600×500;塔楼负一层和一层墙柱有1400×400、1200×500、1150×500、1200×200、1150×500、950×800、800×800、600×600;塔楼二~屋面层墙柱有800×300、800×400、
1000×300、400×200、800×250、900×1200、200×1200、550×200、(700+300)×200(600+300)×200、(800+300)×200墙多数为1100~400×200等,根据《施工手册》计算墙柱模板施工时的荷载组合只取新浇筑砼对模板的侧向压力标准值和振捣砼时产生的水平荷载标准值。在此分别取地下室一层柱截面为600×500,塔楼负一层最大柱截面为800×950、500×1200,塔楼一层柱最大截面为800×400进行验算,墙按一层最大的截面1200×200进行验算。
柱模板的背部支撑由仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;层组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系。
一、地下室一层柱(600×500MM)
柱模板设计示意图
柱截面宽度B(mm):600.00;柱截面高度H(mm):500.00;柱模板的总计算高度:H = 3.80m;
计算简图
1.基本参数
柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:1;柱截面宽度B方向竖楞数目:3; 柱截面高度H方向对拉螺栓数目:1;柱截面高度H方向竖楞数目:3; 对拉螺栓直径(mm):M12;
2.柱箍信息
柱箍材料:圆钢管;
直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;
柱箍的间距(mm):500;柱箍合仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;根数:2;
3.竖楞信息
竖楞材料:木方;竖楞合仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;根数:1;
宽度(mm):50.00;高度(mm):100.00;
4.面板参数
面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00;
面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;
5.木方和钢楞
方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00; 方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50;
钢楞弹性模量E(N/mm2):210000.00;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00;
精编(万科企业管理)万科松山湖四期模板专项方案