二级建造师 市政公用工程管理与实务
精讲班
2K313020 明挖基坑施工
2K313021 地下水控制(2024换标题调整顺序) 一、基本规定 (一)一般规定
(10) 地下水控制过程中抽排出的地下水经沉淀处理后应综合利用;当多余的地下水符合城市地表水排放标准时,可排入城市雨水管网或河湖,不应排入城市污水管道。 (二)地下水控制方法分类及工程分级
(1)地下水控制方法可划分为降水、隔水和回灌三类。各种地下水控制方法可单独或组合使用。 (3) 地下水控制工程复杂程度划分应符合下列规定:
3) 当两种以上地下水控制方法组合使用时,应划分为复杂工程。
二、降水
(二)降水方法的分类和选择
(1)降水方法应根据场地地质条件、降水目的、降水技术要求、降水工程可能涉及的工程环境保护等因素按表 2K313021-4 选用,并应符合下列规定:
1)地下水控制水位应满足基础施工要求,基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于 0.5m。 工程降水方法及适用条件 表 2K313021-4 适用条件 降水方法 降 水 井 真空井点 喷射井点 管井 辐射井 电渗井 潜埋井 单级≤6,多级≤12 ≤20 不限 4~20 ≤6 ≤2 降水深度(m) 1
补充拓展:喷射井点
是在井点管内设特制的喷射器, 用高压水泵或空气压缩机向喷射 器输入高压水或压缩空气,形成 水气射流,将地下水抽出排走。
补充拓展:管井井点 用。
管井井点由滤水井管、吸水管和抽水机组成。管井井点设备简单、排水量大、易于维护、经济实
管井填充滤料 管井抽排水 PVC简易管井 故称为“深井泵法”。
如需降水深度较大,可采用深井井点,适用于降水深度>15m、渗透系数为10~250m/d的基坑。
2
补充拓展:电渗井点
电渗井点以井点管作负极,打入的钢筋作正极,通入直流电后,土颗粒自负极向正极移动,水则自正极向负极移动而被集中排出。本法常与轻型井点或喷射井点结合使用。
(三)降水系统布设
(1)降水系统平面布置应根据工程的平面形状、场地条件及建筑条件确定,并应符合下列规定 : 5) 当降水区域远离补给边界,地下水流速较小时,降水井点宜等间距布置;当邻近补给边界,地下水流速较大时,在地下水补给方向降水井点间距可适当减小。
(2) 真空井点布设尚应符合下列规定:
1)当真空井点孔口至设计降水水位的深度不超过 6.0m 时,宜采用单级真空井点;当大于 6.0m 且场地条件允许时,可采用多级真空井点降水,多级井点上下级高差宜取4.0~5. 0m。
2) 井点系统的平面布置应根据降水区域平面形状、降水深度、地下水的流向以及土的性质确定,可布置成环形、 U 形和线形 (单排、双排) 。
3) 井点间距宜为 0.8~2.0m ,距开挖上口线的距离不应小于1.0m; 集水总管宜沿抽水水流方向布设。
3
(4) 集水明排应符合下列规定:
5) 沿排水沟宜每隔 30~50m 设置一座集水井。集水井、排水管沟不应影响地下工程施工
6) 集水井尺寸和数量应根据汇水量确定,深度应大于排水沟深度1. 0m; 排水管道的直径应根据排水量确定。
4
三、隔水帷幕 (一)一般规定
(1)当降水会对基坑周边建(构〉筑物、地下管线、道路等造成危害或对工程环境造成长期不利影响时,可采用隔水帷幕方法控制地下水。 (3)隔水帷幕功能应符合下列规定:
4) 当采用高压喷射注浆法、水泥土搅拌法、压力注浆法、冻结法帷幕时,应结合工程情况进行现场工艺性试验,确定施工参数和工艺。 (二)隔水帷幕设计
(3) 当基础底部以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式竖向隔水帷幕;当基础底部以下含水层厚度较大,隔水层不连续或埋深较深时,可采用悬挂式竖向隔水帷幕,同时应采取隔水帷幕内侧降水,必要时采取帷幕外侧回灌或与水平隔水帷幕结合的措施;地下暗挖隧道、涵洞工程可采用水平向或斜向隔水帷幕。
(4) 当支护结构为排桩时,可采用高压喷射注浆或水泥土搅拌桩与排桩相互衔接(咬合)组成的嵌入式隔水帷幕。
(5) 隔水帷幕施工方法的选择应根据工程地质条件、水文地质条件、场地条件、支护结构形式、周边工程环境保护要求综合确定。隔水帷幕施工方法可按2K313021-6选用: 隔水帷幕施工及适用条件 表2K313021-6 适用条件 土质类别 隔水方法 高压喷射注浆法 适用于黏性土、粉土、砂土、坚硬黏性土、土层中含有较多的大粒径块石黄土、淤泥质土、淤泥、填土 注浆法 水泥土搅拌法 适用于除岩溶外的各类岩土 适用于淤泥质土、淤泥、黏性土、粉土、填土、黄土、软土,对砂、卵石等地层有条件使用 冻结法 适用条件 隔水方法 地下连续墙 适用于除岩溶外的各类岩土
注意事项与说明 或有机质,地下水流速较大时,高压喷射注浆效果较差 用于竖向帷幕的补充,多用于水平帷幕 不适用于含大孤石或障碍物较多且不易清楚的杂填土,欠固结的淤泥、淤泥质土,硬塑、坚硬的黏性土,密集的砂土以及地下水渗流影响成桩质量的地层 电源不能中断,冻融对周边环境有一定影响 适用于地下水流速不大的土层 土质类别 注意事项与说明 施工技术环节要求高,造价高、泥浆易造成现场污染、泥泞,墙体刚5