好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中宇头施工企业模板施工方案(20)20140905155734

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

模板施工专项方案

一、 工程概况

该工程位于天香心苑小区征地范围的东南角部位,建筑物方向为座南向北,楼梯设计为凹字型连体塔楼三个。地下两层,地上左中塔楼为33层,右塔为20层。建筑物总长96m,宽16.5m,建筑面积为36275.91㎡。基础挖土深度-7.6m,室内外高差0.45m,实际挖土深度以现场实测高程值为准。建筑规模:三个单元,一梯四户,共344户住宅。

二、 编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011) 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 2012年版 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)2012年版

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50202-2001) 7、《建筑施工计算手册》江正荣著 8、《建筑施工手册》第四版 9、建设单位提供的施工图

10、国家现行的操作规章验收标准

三、本次方案主要解决模板支撑体系技术保证措施

总体构想:A、在进行第一层主体施工前,对地面进行全面平整场地,并夯实,随后作C10砼垫层,厚度50mm,以此作为模板脚手架支撑。B、主要材料:?48×3.5mm钢管,各种扣件,方木,60×80mm,15厚多层板,? 14的对拉螺杆等。C、柱子截面边长大于500mm应加一根12对穿螺杆,大于900mm的用2根12对穿螺杆,高度方向间距为1000mm。 D、梁高度大于700mm(含板厚)穿一排12螺杆,纵向间距为600mm。楼面梁板模板支撑采用φ48钢管支撑,楼板下支撑间距800mm×8 00mm,大梁下为双排支撑,纵向为800mm间距。E、楼梯间边墙用大模板,梯段底模与楼面一起支模,一起浇灌砼。 四、支模前的准备工作

1、根据轴线在楼层上弹出柱、墙支模控制线(控制线距柱墙支模面20cm),并在柱墙钢筋上弹好高程控制点,用以控制梁、板模标高。

2、钢管和扣件搭设满堂脚手架,即作为柱、墙模的水平支撑和作为梁板模的垂直支撑,脚手架间水平横杆步距1.2—1.5m,必须设置扫脚杆。水平支撑立杆间距,本工程层高为2.9m时立杆间距为0.8~1.0m。跨度超过4m的设置剪刀斜撑。

3、对拉螺栓制作,墙体、柱对拉螺栓用φ14钢筋制成。墙体或柱高度的间距为450(竖向)450(横向),支模时在螺栓位置开孔,对拉螺栓穿管设置。

五、模板安装过程中标高和轴线控制

1、标高控制:模板安装标高的控制采用间接引测法,即用水准仪将模板标高先测设在下层结构的引渡点上,建立标记,然后用钢尺引渡上去,作为上层模板安装和校正的基准。

2、轴线放测:轴线采用经纬仪加激光垂准仪控制。每一层控制轴线用激光垂准仪投测。各投测点连线即为控制轴线,再用经纬仪检测轴线的角度关系,符合精度后再进行放样。放样时根据控制轴线弹出距柱、墙边线20cm的模板位置线。 六、模板安装方法 (一)、柱模板安装 1、工艺流程

安装前检查 弹柱位置线 安装柱模板 安装对拉螺栓和柱箍 整体固定 全面检查校正 2、施工方法 2.1、本工程根据不同柱截面尺寸及相应的梁截面尺寸,采取一次支模到顶的办法,尽量避免梁柱节头临时用木条拼凑,造成节头粗糙的质量通病。

2.2、安装前先检查模板底部是否平整,若不平整先在模板下口处铺设一层3-5cm厚水泥砂浆,以免造成柱底漏浆烂根。在柱四边离柱边5-8cm处预埋或电钻打孔插入Φ18短钢筋,从四面顶住模板,以防止位移。 2.3、模板整形、刷脱模剂。

2.4、安装柱模板时,通排柱先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱,模板按柱子大小,预拼成一面一片(一面的一边带一个角模),或两面一片,就位后先用铅丝与主筋绑扎临时固定,用U型卡将两侧模板连接卡紧,安装完两面再安装另外两面模板。

2.5、安装柱箍:柱箍钢管制成,柱箍根据柱模尺寸,侧压力大小,在模板设计中,确定柱箍尺寸间距。柱箍用短钢管加扣件互相箍紧,间距800mm,在柱底留清扫孔,便于清扫垃圾。

2.6、将柱模内清理干净,封闭清理口,办理柱模预检。 2.7、直径大于600mm柱子必须加设对拉螺栓。 (二)、梁模板

1、工艺流程

楼地面清理→复核梁底标高及轴线位置→支立柱→安大小龙骨→支梁底模(按规范规定起拱)→绑扎钢筋→支梁侧模→复核梁模尺寸及位置→与相邻梁板模板连接固定→校正标高→办预检 2、施工方法

2.1、在楼地面砼上弹出轴线或梁边线和水平标高线。 2.2、模板清理、整形、刷脱模剂。

2.3、按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找直,当梁的跨度

4m时,模板中部要起拱,起拱高度为主跨长度的1/1000—3/1000。

2.4、安装梁钢管支柱,按梁截面采用双排支柱,支柱的间距为800mm,支柱上用扣件,加扣纵横水平杆(支托梁底模用),支柱双向加剪刀撑和水平拉杆,离楼地面50cm设一道,以上每隔2m设一道。

2.5、绑扎梁钢筋,并清除杂物,经检查合格后办理隐检,安装侧模板,把两侧模板与底板用U型卡连接。

2.6、梁侧模固定:纵向沿梁侧模下口设一根钢管,放在支托梁底板的水平横杆上,用扣件固定,梁侧模上口由楼板模板水平钢管支撑固定,边梁侧模用钢管扣件三角架支撑固定,间距75cm,当梁高超过70cm时,加穿梁螺栓或对拉螺栓加固。 2.7、安装后校正梁中线、标高、断面尺寸,将梁模板内杂物清理干净,检查合格后办预检。

2.8、梁的阴阳角必须用阴阳角模支设,梁模支好后用斜支撑找直上口。采用带木框定型模和不带木框的不定型模组合成梁模板时。竹模板底用50mm×100mm方木

做楞木(不钉钉子)梁模用常规的钢管扣件加固支撑。

2.9、当梁高小于600mm时,梁侧可用支撑板模的水平钢管顶撑,并用部分短钢管斜撑;梁高大于等于600mm时,要加设对拉螺栓固定。 (三)、楼板模板 1、施工方法

1.1、楼地面砼上支柱基本垂直,采用多层支架支模时上下层支柱除用扣件固定牢固外,用水平纵横拉杆固定。

1.2、模板清理、整形、刷脱模剂。悬挑板起拱不小于20mm。

1.3、从边跨一侧开始安装,先安第一排龙骨和支柱,临时固定再安装第二排龙骨和支柱,依次逐排安装;支柱与龙骨间距根据模板设计规定,支柱间距为100cm,大龙骨间距为80cm,小龙骨间距为30-50cm。

1.4、楼面如楼梯平台等铺装定型钢模板,每两块板间边肋用U型卡连接,每隔一孔插一个,每个U型卡紧方向正反相间,不要安装在同一方向。 1.5、调节支柱高度,将大龙骨找平。

1.6、板上予留孔洞定位必须准确,洞口边按图纸设立加强筋、大小适宜,予留孔立模与板底接缝紧密。

1.7、平台板铺完后,用水准仪测量模板标高,进行校正并用靠尺找平。 1.8、标高校完后,支柱之间加水平拉杆,根据支柱高度,一般在离楼地面20-30cm处设拉杆纵横一道,往上纵横方向每隔1.6m左右一道,并经常检查,保证扣件连接牢靠。

1.9、将模板内杂物清理干净,办预检。 (四)、楼梯模板

楼梯模板施工前应根据实际层高放样,先安装平台梁及基础模板,再安装楼梯斜梁或楼梯底模板,然后安装楼梯外帮侧板,应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线,用套板画出踏步侧板位置线,固定踏步侧板的档木在现场装订。

(五)、特殊部位的模板设计和施工

1、在施工基础时,若采用普通模板就无法拆除,所以所有基础上有高低差部分的结构都用砖砌,砖为MU10标准砖M5.0水泥砂浆砌筑240mm厚。

2、对不和模数无法配板的地方将加工定型模板和局部用铁木模镶拼完整。 3、预留孔、洞处支模:墙洞口较小时用木模,木支撑要固定牢固;竖向洞口尺寸较大时,用钢模钢管固定,并稍起拱,注意保证洞口布置和尺寸的正确。 (六)、模板安装的一般要求

现浇钢筋砼梁、板当跨度等于或大于4m时,模板中部要起拱,起拱高度为主跨长度的1/1000—3/1000。

采用分层分段支模的方法,安装上层模板及支撑系统应符合下列规定: (1)、下层楼板应具有承受上层荷载的承载力或加设支架支撑。 (2)、上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板。 (3)、现浇结构模板安装的允许偏差,详下表

中宇头施工企业模板施工方案(20)20140905155734

模板施工专项方案一、工程概况该工程位于天香心苑小区征地范围的东南角部位,建筑物方向为座南向北,楼梯设计为凹字型连体塔楼三个。地下两层,地上左中塔楼为33层,右塔为20层。建筑物总长96m,宽16.5m,建筑面积为36275.91㎡。基础挖土深度-7.6m,室内外高差0.45m,实际挖土深度以现场实测高程值为准。建筑规模:三个单元,一梯四户,共344
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9l3vc1qqkx2nsft0iuth97tl37kuug00rd7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享