接地电流的问题
????
????
01-pr4-A1现象:上电后漏电保护就会跳闸。原因:在变频器的进线端和输出端都安装了EMC电容,因此,变频器存在接地电流(可能大于几百毫安)
解决办法:用户拆掉漏电保护装置电路原理图:C1…C5为接地电容
?ABB Group -16-充电继电器和充电电阻故障
????
01-prA4-1充电方式:??对于,充电结束后,充电继电器闭合,充电电阻R0-R4模块:充电电阻与直流电容串联短路(图1)。??对于和充电电阻引到直流母线(图R5-R6模块:进线电压通过充电二极管2)。故障原因:
??
对于R0-R4模块:
??
充电继电器不动作,导致充电电阻长期处于工作状态。
??在短时间内,频繁断电,可能导致充电电阻过热烧毁。
??
R5-R6:
??
充电电流过大,导致二极管和电阻损坏??在短时间内,频繁断电,可能导致充电电阻过热烧毁。
图1 R0-R4 充电方式图2 R5 和R6充电方式
?ABB Group -17-ACS510和ACS400选型对照表
510 型号400 型号电机功率(平方转矩)ACS510-01-03A3-41.1 KWACS510-01-04A1-41.5 KWACS510-01-05A6-42.2 KWACS510-01-07A2-4ACS401-004-33.0 KWACS510-01-09A4-4ACS401-005-34.0 KWACS510-01-012A-4ACS401-006-35.5 KWACS510-01-017A-4ACS401-009-37.5 KWACS510-01-025A-4ACS401-011-311 KWACS510-01-031A-4ACS401-016-315 KWACS510-01-038A-4ACS401-020-318.5KWACS510-01-045A-4ACS401-025-322 KWACS510-01-060A-4ACS401-030-330 KWACS510-01-072A-4ACS401-041-337 KWACS510-01-096A-445 KWACS510-01-124A-455 KWACS510-01-157A-475 KWACS510-01-180A-490 KW01-ACS510-01-195A-4110 KWprA4-1?ABB Group -18-输出Du/Dt的选型
模块型号du/dt滤波器型号ACS550-01-03A3-4NOCH-0016-6XACS550-01-04A1-4NOCH-0016-6XACS550-01-05A4-4NOCH-0016-6XACS550-01-06A9-4NOCH-0016-6XACS550-01-08A8-4NOCH-0016-6XACS550-01-012A-4NOCH-0016-6XACS550-01-015A-4NOCH-0016-6XACS550-01-023A-4NOCH-0030-6XACS550-01-031A-4NOCH-0030-6XACS550-01-038A-4NOCH-0030-6XACS550-01-044A-4NOCH-0070-6XACS550-01-059A-4NOCH-0070-6XACS550-01-072A-4NOCH-0070-6XACS550-01-096A-4NOCH-0070-6XACS550-01-124A-4NOCH-0120-6XACS550-01-157A-4FOCH-0260-70ACS550-01-180A-4FOCH-0260-70ACS550-01-195A-4FOCH-0260-7001-prA4-1?ABB Group -19-ACS510变频器连接电缆(第二环境)
最大电机电缆长度
外形尺寸
开关频率1KHz或4KHz
开关频率8KHz或12KHz
R1100米100米R2…R4200米100米R5…R6
300米
150米
01-pr4-A1?ABB Group -20-
ACS550 变频器故障排除PDF - 图文