好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冷水流量计算 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. . .

冷水流量計算

1kWh=3.6*100000J;J=4.2焦耳/卡

標準冷凍水流量=製冷量(KW)*0.86/5(度溫差)

冷卻水流量=(製冷量+機組輸入功率)(KW)*0.86/5(度溫差) 比如

傳熱溫差5度,製冷量1.5KW 流量為

(1.5KW×860Kcal/h)/5度=258L/h= 4.3L /min 是否為這樣計算呢?

如果傳熱溫差小,則需增加流量?

第一步、 水流量m3/h=製冷量KW/溫差℃

第二步、 進出水系統管徑的平方=水流量m3/h /(0.785×3600×V流速) 水管管徑在DN100-250時,推薦流1.5m/s 水管管徑小於DN100時,流速小於1m/s 第三步、 水泵進出口管徑一般比所在水系統管徑小一號 1. 設備的製冷量

每瓦電能變成熱能的換算係數是0.86,計算設備發熱量時採用下式: Q1=0.86×V×A(千卡/小時) 其中:

Q1:交換機的發熱量

V:直流電源電壓(取53.5V) A:忙時平均耗電電流(安)

在IGW中,中心機架忙時電流約6安培,週邊模組約3安培。 2. 空間的製冷量 Q2=S×150(千卡/小時)

空調機的製冷量是指空氣通過蒸發器、表面冷卻器、噴水室後被降溫所需的冷量。 空調冷負荷是指空調房間為維持一定溫、濕度參數,排除室內餘熱、餘濕所需的冷量。

在穩定的工況下,空調機的製冷量等於空調冷負荷,送風管道冷量損失和排風的冷量損失之和。

. 学习.资料.

.. . .

也可以用空調匹數表示,原指輸入功率,包括壓機、風扇電機及電控部分,因不同的品牌其具體的系統及電控設計差異,其輸出的製冷量不同,故其製冷量以輸出功率計算。

一般來說,1匹的製冷量大致為2000大卡,換算成國際單位應乘以1.162,故1匹的製冷量應為2000大卡×1.162=2324W,這裏的W(瓦)即表示製冷量。如1.5匹應為2000大卡×1.5×1.162=3486W。以此類推,根據此情況,則大致能判定空調的匹數和製冷量。一般情況下,2200W~2600W都可稱為1匹,4500W~5100W可稱為2匹,3200W~3600W可稱為1.5匹

各種製冷量單位的換算關係如下:

1. 1 kcal/h (大卡/小時) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h; 2. 1 Btu/h (英熱單位/小時) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h; 3. 1 USRT (美國冷噸) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT; 4. 1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h; 5. 1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT; 6. 1匹 = 2.5 kW(用於風冷機組),1匹 = 3 kW(用於水冷機組) 說明:

1. “匹”用於動力單位時,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也稱“馬力”,1 Hp (英制匹) =0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW;

2. 中小型空調製冷機組的製冷量常用“匹”表示,大型空調製冷機組的製冷量常用“冷噸(美國冷噸)”表示。 總熱量QT Kcal/h QT=QS+QT 空氣冷卻:QT=0.24*∝*L*(h1-h2)

顯熱量QS Kcal/h 空氣冷卻:QS=Cp*∝*L*(T1-T2) 潛熱量QL Kcal/h 空氣冷卻:QL=600*∝*L*(W1-W2) 冷凍水量V 1 L /s V1= Q1/(4.187△T1)

冷卻水量V 2 L /s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR 其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR=(3.516+KW/TR)*TR 製冷效率 —EER=製冷能力(Mbtu/h)/耗電量(KW)

. 学习.资料.

.. . .

COP=製冷能力(KW)/耗電量(KW) 部分冷負荷性能 NPLV KW/TR

NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D) 滿載電流(三相)FLA(A) FLA=N/√3 UCOSφ 新風量L CMH Lo=nV 送風量L CMH

空氣冷卻:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕 機功率N1 KW N1=L1*H1/(102*n1*n2) 水泵功率N2 KW N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)

水管管徑D mm D=√4* 1000L 2/(π*v) n3—水泵效率=0.7~0.85 n4—傳動效率=0.9~1.0 F=a*b*L1/(1000u) a—風管寬度 m b—風管高度 m u—風管風速 m/s V1—冷凍水量(L/s) V2—冷卻水量(L/s)

注:1大氣壓力=101.325 Kpa 水的氣化潛熱=2500 KJ/Kg 水的比熱=1 kcal/kg?℃ 水的比重=1 kg/l QT—空氣的總熱量 QS—空氣的顯熱量 QL—空氣的潛熱量 h1—空氣的最初熱焓 kJ/kg h2—空氣的最終熱焓 kJ/kg

. 学习.资料.

.. . .

T1—空氣的最初幹球溫度 ℃ T2—空氣的最終幹球溫度 ℃ W1—空氣的最初水份含量 kg/kg W2—空氣的最終水份含量 kg/kg L—室內總送風量 CMH Q1—製冷量 KW

△T1—冷凍水出入水溫差 ℃ △T2—冷卻水出入水溫差 ℃ Q2—冷凝熱量 KW

EER—製冷機組能源效率 Mbtu/h/KW COP—製冷機組性能參數 A—100%負荷時單位能耗 KW/TR B—75%負荷時單位能耗 KW/TR C—50%負荷時單位能耗 KW/TR D—25%負荷時單位能耗 KW/TR N—製冷機組耗電功率 KW U—機組電壓 KV

COSφ—功率因數 0.85~0.92 N—房間換氣次數 次/h V—房間體積 m3

Cp—空氣比熱(0.24kcal/kg℃) ∝—空氣比重(1.25kg/m3)20℃ L1—風機風量 L/s H1—風機風壓 mH2O V—水流速 m/s n1—風機效率 n2—傳動效率

(直連時n2=1,皮帶傳動n2=0.9) L2—水流量(L/s) H2—水泵壓頭(mH2O) r—比重(水或所用液體 水管管徑的計算

. 学习.资料.

.. . .

由動量定理得 F×t=M×v F是力 t是時間 M是品質 v是速度

因為F=p×s,M=P×s(按1米計算) p是壓強, s是面積 P是密度 所以有

p×s×t=P×s×v×v →p×t=P×v

已知壓力、管徑、水的密度、時間(可假定) 則可算出流速v 所以每秒的流量V=sv

如何正確選擇自吸離心泵時間:2009-09-18 17:51 作者:瑞豐工具 點擊:次自吸離心泵是靠葉輪攪動流體旋轉的離心力產生壓力,輸送流體。 在選用自吸離心泵時,要確定泵的用途和性能並選擇泵型。這種選擇首先得從選擇泵的種類和形式開始,那麼以什麼原則來選泵呢?依據又是什麼?

一 、 泵選型原則

1、使所選泵的型式和性能符合裝置流量、揚程、壓力、溫度、汽蝕流量、吸程等工藝參數的要求。

2、機械方面可靠性高、雜訊低、振動小

3、經濟上要綜合考慮到設備費、運轉費、維修費和管理費的總成本最低。 4、自吸離心泵具有轉速高、體積小、重量輕、效率高、流量大、結構簡單、輸液無脈動、性能平穩、容易操作和維修方便等特點。 因此除以下情況外,應盡可能選用自吸離心泵: 有計量要求時,選用計量泵

揚程要求很高,流量很小且無合適小流量高揚程自吸離心泵可選用時,可選用往復泵,如汽蝕要求不高時也可選用旋渦泵。

. 学习.资料.

.. . .

揚程很低,流量很大時,可選用軸流泵和混流泵。

介質粘度較大(大於650~ 1000mm 2/s)時,可考慮選用轉子泵或往復泵(齒輪泵、螺杆泵)

(function(){$('#content_all img').map((function(){var skip_count = 2;return function(){var $this = $(this);if(this.src.indexOf('.gif') == -1) {var data = {title: this.title || this.alt || '',description: '',src: this.src,size: 'o',href:

$this.parent('a')};if(data.href.length != 0) {data.href = data.href[0].href;} else {data.href = '#';}if(skip_count <= 0) {var src = this.src;$(this).addClass('lazyload').attr({'src':

'data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7','data-original': src});} else {skip_count--;}}return this;};})());$(function(){$('#content_all img.lazyload').lazyload({threshold: 600,load: function() {$(this).removeClass('lazyload');if( BlogPlugins && BlogPlugins.auto_resize &&(typeof xuiteBlogPlugin_auto_resize==\|| (xuiteBlogPlugin_auto_resize == null) || (xuiteBlogPlugin_auto_resize == 'Y') ) {BlogPlugins.auto_resize(this, null, {delay:1000});}}});});})();var itemArticleDetailType = \itemArticleDetailType != \\02&author_id=238911602&article_type=blog&ga=\Date()).getTime(),async: false,dataType: 'json',success: getButton});}function getButton(json){document.write(\

\

\

(xuiteBlogPlugin_auto_yo == null) || (xuiteBlogPlugin_auto_yo == 'Y')) {$.ajax({type: \

\function(){BlogPlugins.auto_yo.fetchItem(153834772);},dataType: \

. 学习.资料.

冷水流量计算 - 图文

....冷水流量計算1kWh=3.6*100000J;J=4.2焦耳/卡標準冷凍水流量=製冷量(KW)*0.86/5(度溫差)冷卻水流量=(製冷量+機組輸入功率)(KW)*0.86/5(度溫差)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9l1tb4r1q56c4rp7oypx5gf8x599m300sxl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享