好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

景观电气施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中直园林办北院湖内循环管道工程

电 气 工 程 施 工 组 织 设 计

山东厚德建筑安装工程有限公司

一、工程概况

1.工程名称: 中直园林办北院湖内循环管道工程 2.工程地点:中直园林办北院 。

3.工程内容:电气干线与水泵及消毒机配电、配电设施的防雷与接地、DN200PE给水管与配件安装。

4.工程特点:水景水源取于绿化给水管网,采用水景泵使水景循环流动。设备型号:QW80-13-5.5潜水泵1台,QW140-7-5.5潜水泵4台,WTS-2A水箱消毒器6台。低压配电系统各水泵和消毒机分布于园区的各个区域,各区域水泵电机配电箱(柜)的电源有建设方提供,配电按三级负荷考虑。由于水泵是设在水下,为了安全由水泵配电箱配出的电机回路设漏电断路器保护,额定漏电动作电流30mA,动作时间0.1秒。电气线路距路边0.6m,各电气间距0.15m,所有电缆埋深0.8m,铺砂盖板,社标桩。

接地极安装做法为镀锌角钢50×50×5,L=2.5m3根,角钢间距5m,埋深0.7m。接地干线采用40×40×4镀锌扁钢,埋深0.7m。

循环水管采用DN200PE给水管热熔连接,在保证水下平整且冬季不冻时可沿池底固定,陆地埋深应在冻土层以下(管顶覆土1.2米)。连通管道采用DN200PE给水管4根并行,为防止堵塞两端需包过滤网。

5.工期要求:合同计划工期为 日历天,计划于2017年 月 日进场施工,2017 年 月 日完成。

6. 质量标准:达到国家、行业和地方现行标准、规范要求,工程质量等级为合格,并满足业主要求。

二、施工方案编制依据及采用的技术规范

1、中直园林办北院湖内循环管道工程施工图 2、建设单位提供的设计资料及要求

3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 4、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 5、《地下通道电缆敷设》05X101-2 6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 7、8、《电力电缆井设计安装》07SD101-8

9、建设工程施工现场供用电安全规范GB50104-2014 10、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2011

11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) 三、电气施工准备及安装

3.1施工准备 1、 技术准备:

施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时报告项目部领导,项目部以文件方式呈报给监理方转呈设计方,待设计师确定重新更改设计施工方案并办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2、材料准备:

根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据设计水电施工图所标材料规格并按工长所提材料详细计划表,密切配合施工进度保证材料供应。

3、施工机具及劳动力准备:

根据工期计划及施工进度安排好劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具及其他设备等。做到特种人员持证上岗。 3.2施工测量 1. 平面轴线控制

该工程占地面积大,平面形状复杂,测量的难度较大,根据给定的城市坐标点,采用J2光学经纬仪投测轴线。土方开挖、回填结束后,再进行一次复测,力求轴线位移控制在10mm内。

2. 距离测量

采用经纬仪和钢尺结合的办法进行距离测量,精度争取达到1/5000。 3.3电气安装工程施工基本要求

各专业在施工前,做好充分准备工作。建立施工准备工作责任制,将具体施工责任落实到各专业组的有关人员,明确各专业技术负责人在施工中应负的责任。组织技术负责人和施工组长详细研究图纸、图集和规范,确定各系统单位工程的具体施工方法,提出解决施工中可能出现问题的方案,做到心中有底,有备无患。

熟悉设计图纸,检查使用的电气器材是否符合国家或部分颁发现行的技术标准,如不符合,坚决更换。根据设计图纸要求,准确预埋钢管和线盒,要求管线、盒焊接牢固。对预埋的管线盒,要认真复核,并如实做好隐蔽资料。在暗管内穿入导线前,将管内的积水及杂物清出干净,所需安装的灯具的型号、规定必须符合设计要求和国家标准的规定。所配导线无外露,导线不应排列在靠近热源的地方。线盒(箱)安装时坐标标高要正确,电管要进入盒(箱),盒(箱)孔开口合适,切口整齐。暗装插座。开关的面板要紧贴墙面,同场所高差不得超过5mm。插座面板的安装不应倾斜。面板四周应紧贴墙面无缝隙,孔洞表面清洁。

3.4电气安装工程施工方法 1、施工工序

电气安装施工工艺顺序:

定点放线 → 挖埋管沟槽 →预埋盒、箱 → 敷设管线 → 沟槽回填土 →电器设备安装→电气调试.

给水管道安装施工工艺顺序:

定点放线 → 挖埋管沟槽 →给水管道安装 → 给水管道试压→ 沟槽回填土。

2、施工方法 (1)电缆敷设

包括电缆定位放线、电缆沟开挖、电缆敷设、电缆沟回填几部分。 ①电缆定位放线:先按施工图找出电缆的走向后,按图示方位打桩放线,确定电缆敷设位置、开挖宽度、深度等及灯具位置,以便于电缆连接。

②电缆沟开挖:采用人工挖槽,槽梆必须按1:0.33放坡,开挖出的土方堆放在沟槽的一侧。土堆边缘与沟边的距离不得小于0.5米,堆土高度不得超过1.5米,堆土时注意不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。开槽中若遇有其他专业的管道、电缆、地下构筑物或文物古迹等时,应及时与甲方、有关单位及设计部门联系,协同处理。要求沟底是坚实的自然土层,

③电缆敷设:电缆若为聚氯乙烯铠装电缆均采用直埋形式,埋深不低于0.8M。在过铺装面及过路处均加套管保护。为保证电缆在穿管时外皮不受损伤,将套管两端打喇叭口,并去除毛刺。电缆、电缆附件(如终端头等)应符合国家现行技术标准的规定,具备合格证、生产许可证、检验报告等相应技术文件;电缆型号、规格、长度等符合设计要求,附件材料齐全。电缆两端封闭严格,内部不应受潮,并保证在施工使用过程中,随用、随断,断完后及时将电缆头密封好。电缆铺设前先在电缆沟内铺砂不低于10CM,电缆敷设设完后再铺砂5CM,然后根据电缆根数确定盖砖或盖板。

景观电气施工方案

中直园林办北院湖内循环管道工程电气工程施工组织设计山东厚德建筑安装工程有限公司一、工程概况1.工程名称:中直园林办北院湖内循环管道工程2.工程地点:中直园林办北院。3.工程内容:电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9l0264jytp48fsc2a7r62i4cx3q5al00q6a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享