地下车库侧墙及基础回填土施工方案
一、工程概况
本项目为开封润城B地块B1地下车库,位于开封市集英街与东京大道交叉口东南角,西临集英街,主体设计使用年限为50年,耐火等级一级,框架结构,建筑面积23247m2,主体结构为一层。基础采用平式筏板基础,厚度0.45m;层高为3.8m。 二、编制依据
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3、开封润城项目B地块B1地下车库设计文件; 4、开封润城项目B地块一标段《工程合同》文本。 三、施工工艺 1、工艺流程
检验土料、灰粉的质量→粘贴聚苯板保护层→槽底清理→土料运输→分层铺素土(灰土)→夯打密实→找平验收
2、材料控制 应符合下列要求:
A. 石灰采用磨细生石灰粉,必须有出厂合格证和复试报告。 耕植土不得用于回填土。 B.
C. 建筑垃圾不得用于回填土。
D. 含有生活垃圾等有机杂物的土不得用于回填土。 E. 回填土的含水量应符合压实要求。含水量以“手握成团,落地开花”为适宜(一般为9~23%的含水量),当含水量过大时,采取翻松、凉干、风干或掺入一定量的干土等措施;如土料过干时,采取预先洒水润湿的方法加大含水量。 3、基底清理
基坑底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑、纸片、塑料袋等垃圾杂物应清理干净。 夯实方法 4、 土料运输
A. 回填土采用从原基坑中挖出的土方(弃在A地块的土方)。利用挖掘机装车,运输车从A地块运回施工区域。 B.运输车辆采用小于10m3的机动车,由于施工现场狭窄,以便于回车掉头;拉运土料要覆盖,进出场要冲洗,以免对市政道路的污染。
C. 场内回填土采用装载机、机动车、人力车推运相配合的方法。 5、分层铺筑
回填土的压实质量与层厚有密切的关系,故每层虚铺土厚度为200~250mm(人工夯实时,每层厚度不大于,在侧墙面标出层厚控制线;根据本层的长度及宽)200mm
度,计算出使用土料的方量来控制好摊铺的厚度。 6、夯打密实
回填土的夯实,采用蛙式打夯机和汽夯进行;局部采用人工夯实。每层夯实3~4遍,按打夯应一夯压半夯,夯夯相接、行行相连、纵横交叉,夯机把整个施工面覆盖为一遍。 7、找平验收
当回填土每层夯实后,人工整平并及时报验监理单位,验收合格后才能上一层土,回填土每层100-500m2取一点,但不少于一点。采用100立方毫米的环刀取样(压实系数不小于0.95)。
注意事项:
回填过程,要有专人指挥,避免破坏防水层及保护层!
四、 质量保证措施
1、地下车库侧墙及基础外侧灰土(≥500mm)与素土同时回填,严格按照图纸设计的比例采用人工拌合灰土,且拌合均匀,严禁有花白料;特别控制好土方的含水量。
2、回填土施工时,为避免蛙式打夯机对墙基及防水层造 成破坏,在距墙体(基)500mm范围内的回填土,采用人工分层夯实。
3、夯填时,先进行分台阶分层人工夯填到一定厚度,再 采用蛙式打夯机分层夯填。.
4、回填土应尽量采用同类土。当采用同类土回填确有困难时,应按土类有规则地分层铺填,并将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下,不得混杂使用。
5、回填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填夯实。
6、室外回填土,在回填时应按填方高度的3%左右预留一定的下沉厚度。
7、回填土的质量应满足设计要求,当设计未做规定时,应满足《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的相应规定,应按规定方法取样,检查回填土的质量。 8、回填土的质量目标是100%符合要求。
填土工程质量检验标准
允许偏差或允许值
检查项目项 序 桩基 场地平管 地(路) 检查方法 面基础 整 沟 基坑 层 基槽机-50 水准-50 -501标 503
按规定方2设计要系 回填土素1观检200--250 2分层厚及含水 2020 3020 3 20 仪
9雨期施工 、A.基坑的回填应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层或将表面压光,并做成一定坡势,以利排除雨水。
B.施工时应有防雨措施,基坑周边要设置截水沟及集水井,要防止地面水流入基坑内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。
五、安全保证措施
1、建立、完善安全生产领导组织,有组织、有领导地开展安全管理活动。
2、增强全员安全意识。认真贯彻执行“安全生产,预防为主”的方针,打好安全基础,使各级明确自己的安全目标(无人身重大伤亡事故;无交通行车事故)。
3、抓好安全岗位培训。开工前,对所有上岗人员进行安全知识教育,分批培训,把有关安全操作规程印发给各基层单位,对照检查,对照实施。
4、特种行业作业人员一律持证上岗。
5、做好经常性安全教育,特别是坚持班前安全教育。 6、进入现场的所有人员必须注意施工车辆,并有专人指挥。 7、所有施工设备和机具在使用时均由专职人员负责进行 检查、必要的试验和维护保养。.
8、人工回填土用小推车向槽内卸土时,槽边必须设横木挡掩;倒土时应稳倾缓倒,严禁撒把倒土,不得猛跑或撒把溜车。
9、使用蛙式打夯机安全要求:
A、使用蛙式打夯机前,必须由电工接桩电源、活动闸箱、单项开关,并检查电源线缆绝缘性是否良好,接线质量是否符合安全要求,夯机开关是否灵敏可靠。
B、手把应缠裹绝缘布,并经试夯确认安全后方可作业。 C、蛙式夯应由两人操作,一人扶夯,一人牵线,两人必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
D、牵线人必须在夯后或侧面随机牵线,不得强力拉扯橡套电缆,电缆绞缠时必须停止操作。
E、严禁在夯机运行时砸线、隔夯扔线,转向或倒线有困难时应停机。
F、清除夯盘内的土块、杂物时必须停机,严禁在夯机运转时清掏。
G、人工抬、移夯机前,必须切断电源。
H、作业后夯机必须切断电源,盘好电缆,入库存放。