水库泵站砼及钢筋砼工程施工方案
本工程混凝土总量约为5000m,主要包括出库涵闸、泵室、闸室、边墙、胸墙、闸墩、引桥、连接段、渠道、出水池等;钢筋制安263t。施工遵循“先主后次,先深后浅”的原则。
本工程建筑物的施工,根据各部位的结构特点进行分层、分块。分块以设计分块为依据。
一、模板工程
该工程的模板工程主要包括现浇模板和预制模板两大类。每类模板又包括模板材料、模板配板设计、模板安装和模板拆除等。
1、模板材料
该工程现浇砼部分的模板主要采用大块钢模板、组合钢模板以及木模板等。对于暗渠、闸墩、上游翼墙、闸室底板、排架、下游泄槽挡墙、上游铺盖、厂房及启闭机房承重层等平面砼外露面的砼模板均采用大块钢模板或专门定制的钢模板,该模板强度大、不吸水,表面平整,光洁度高,拆模
3
后没有模板痕迹。
对隐蔽面及底板砼侧模板均采用定型组合钢模板。组合钢模板由模板和配套配件组成,具有通用性强、规格多组装方便灵活、拆卸便利、单块重量轻、浇筑后构件尺寸准确、砼棱角齐整、表面光滑、周转性强等特点。因此,该工程所有底部砼的侧模板、隐蔽面的边墩外侧模板等,均可采用组合钢模板。但组合钢模板同时也有使用次数多了接缝漏浆的缺陷,因此,必须使用周转次数少的新或八成新以上的模板,并加密、加严卡扣,减少接缝漏浆。
对特殊部位及大块钢模板、组合钢模板无法良好使用的部位,采用木模板镶白铁皮或竹胶板解决,同时充分处理好模板间的接合,以防漏浆及跑模。
对胸墙圆柱型模板,均采用定制加工的面板为4mm厚的异型钢质模板,外加角钢或小槽钢框架,以确保其刚度。
所有模板的强度和刚度必须达到一定要求,确保在纵横围令的支撑下模板本身不发生变形及扭曲等。从而保证砼面的平整度及垂直度。
2、模板安装
模板安装主要包括模板的选型、选择、清理、运输、涂脱模剂、拼装就位及支撑固定、校核等工序。
选型:根据配模设计,选择该部位使用的各型号模板,并确保数量充足,型号准确。
选择:对型号正确的模板,还要在质量上预以选择,以防旧模、已损坏的模板等运至现场被使用。
清理:对选出的合格模板进行人工清理,达到表面光洁、周边无附着物等使用要求。
运输:将合格的半成品模板,人工运至使用现场就近存放,装运卸过程中,严防模板发生人工损坏,要轻拿轻放。
涂脱模剂:安装前,对该部位的模板逐块采用监理工程师同意的有效、无污染脱模剂,人工均匀涂刷后使用。脱模剂一般采用矿物油类防锈保护涂料。
拼装就位及支撑固定:对底部工程的侧模板,在安装前要先复查垫层标高、中心线、立模线等是否符合要求,无误后才可拼装。所有底部工程侧模板均使用组合钢模板,钢管
纵横围令加固,地龙木水平支撑封底、木斜撑及Φ8mm钢筋拉条封口的办法拼装。对有止水的部位,竖围令采用变截面方木围令,以确保止水位置准确。地龙木是否牢固,是决定是否跑模的关键。因此,对于边块砼的地龙木,土基上采用打深木桩法固定地龙木;对岩基或砼垫层上的中块砼地龙木,采用预先打孔插钢筋柱(垫层中可预埋)的办法固定。钢筋柱的深度要够,刚度要大,密度要足。
对闸墩、上下游翼墙等中部砼的侧模板,一次拼装到顶。外露面用大块钢模板、隐蔽面用组合钢模板,纵横围令均采用Φ50mm钢管。用Φ14~Φ16对拉螺栓固定,Φ8mm以上斜拉筋核正定位。对销螺栓孔的布置双面要对应,避免斜拉。对拉螺栓两端均采用钢质“3”型卡定位,以确保螺栓不滑动。对拉螺栓在两侧模板内应套竹管或坚硬的塑料管,管长以小于砼设计断面尺寸0.5cm为宜,长短要均匀。但对隔水墙及其他有防渗要求的部位,对拉螺栓不加套管,拆模后将螺杆两端外露段和深入砼保护层部分截除,用于结构同质量的水泥砂浆填实抹光。墩墙立模示意图:
对孤型或圆型曲线模板,采用钢管纵围令、柔性横围令(钢筋、钢管等)加以固定。
模板拼装过程中,对钢模板等大块模板,相邻模板分缝间要夹橡胶或海绵条,经螺栓紧固后防止漏浆,确保外露砼面的平整及美观;组合钢模板在拼装时相邻模板间要试拼,接缝严密的模板拼在一块,同时要确保卡扣的数量。
对桥板、机架桥预制构件模板,拼装时,砖砌底模上要预留螺栓孔,以便用对拉螺栓封底;顶口采用水平顶撑及钢筋拉条或顶口上部对拉螺栓的办法固定。砖砌底模侧面的水泥砂浆和侧模板间要粘贴海绵条,以防漏浆。
所有部位的模板,在拼装过程中还要检查每块模板有无扭曲变形、有无损坏、拼缝是否严密、表面是否平整、干净、脱模剂是否漏刷或刷的是否充分等;模板的支撑及固定是否牢固,支撑的刚度及拉条的强度是否充分。必要时必须进行更换或加固,必须确保模板在浇筑过程中的绝对稳定。
模板校核:拼装后的模板必须进行整体校核,故此才能保证安装的模板位置正确、垂直度符合规范规定、稳定性满