A.5m B.10m C.15m D.18m

36.(单选)根据国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50400),关于城市消防远程监控系统设计的说法正确的是(D)

A.监控中心向城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5S

B.城市消防远程监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息与记录备份保存周期不应少于6个月 C.城市消防远程监控中心录音文件的保存周期不应少于3个月

D.城市消防远程监控中心应能同时接收不少于3个联网用户的火灾报警信息

37.(单选)根据国家标准《汽车库修车库停车场设计防火规范》(GB 50067)关于汽车库排烟设计的说法错误的是(A)

A.自然排烟口的总面部不应小于室内场地面面积的1% B.建筑面积为1000m2的地下一层汽车库应设置排烟系统

C.防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2 D.用从顶棚下突出0.5m的梁来划分防烟分区

38.(单选)某工业园区地块内有5层单层丙类厂房,耐火等级均为二级。其中,2座厂房建筑高度为5m,占地面积均为1000m2,3座厂房建筑高度为10m,占地面积均为2000m2,相邻厂房防火间距均为6m,各厂房均采用自然排烟,该工业园区地块建筑室外消防栓设计流量至少应为(B)

A.20 L/S B.30 L/S C.25 L/S D.40 L/S

39.(单选)下列民用建筑房间中,可设1个疏散门的是(B)

A.老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50m2的房间

B.教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70m2的教室 C.托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60m2的房间 D.病房内位于两个安全出口之间,建筑面积为80m2的病房

40.(单选)根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法,正确的是(C)

A.可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B.可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区域内的火灾声光警报器 C.人工燃气探测器可安装在保护区的顶部 D.天燃气探测器可安装在保护区的下部

41,暂缺。 42,暂缺。 43,暂缺。

44. (单选)磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救(C)火宅。 A.汽油 B.石蜡 C.钠 D.木制家具

45,暂缺。 46,暂缺。

47,暂缺。

48. (单选)根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)不宜分布在民用建筑附近的厂房是(B) A.橡胶制品硫化厂房 B.活性炭制备厂房 C.苯甲酸生产厂房 D.甘油制备厂房

49,暂缺。 50,暂缺。

51. (单选)根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),关于消防控制室设计的说法,正确的是(C)

A. 消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息

B.设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备

C.一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱点系统的中央控制室合用

D.消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m

52. (单选)某百货商场,地上4层,每层建筑面积均为1500㎡,层高均为5.2m,该商场的营业厅内设置自动喷水灭火系统。该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为(D) A.4L/(min·㎡) B.6L/(min·㎡) C.12L/(min·㎡) D.8L/(min·㎡)

53. (单选)根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB 50157),下列场所中,可按二级耐火等级设计的是(A) A.高架车站

B.地下车站疏散楼梯间 C.控制中心 D.地下车站风道

54. (单选)某高层宿舍楼,标准层内走道长度为66m,走道两侧布置进深5m.建筑面积不超过20㎡的宿舍和附属用房,走道两端各设置一部疏散楼梯,室内消火栓设计流