24. (单选)某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭火器,每层配置的灭火器数量至少应为(C) A.6 B.5 C.4 D.3
25.(单选)根据现行国家标准《消防给水及消火栓技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法正确的是(C)
A.市政消火栓最大保护半径应为120m
B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消火栓
C.室外地下式消火栓应设有直径为100mm和165mm的栓咯一个
D.市政消火栓距路边不应小于0.5m,不应大于5m
26.(单选)某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统的外墙保温材料的燃烧性质为B1级,该建筑外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是(A)
A.层外墙外保温系统材料厚度为10mm的不燃材料防护层 B.采用耐火完整性为0.5h的外窗
C.外墙为保温系统中每层设置水平防火隔离带 D.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
27.(单选)根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》,(GB50073),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是(D)
A.消火栓的用水量不应小于10C/S B.可通行的技术夹层应设置室内消火栓 C.消火栓同时使用水栓数不应小于2只 D.消火栓水栓充实水柱长度不应小于7m
28.(单选)根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列建筑灭火器配置方案中,正确的是(C)
A.某办公楼,将11间计算机房和5间办公室作为作为一个计算单元配置灭火器
B.某酒店建筑xx的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器
C.某电子游戏厅,建筑面积15㎡,配置工具FM/ABC4型手提式灭火器
D.某高校教室配置MF/ABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m
29.(单选)根据国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229),下列燃烧电厂内的建筑场所中,可以不设置室内消火栓的是(B) A.网络控制楼 B.阴冻室 C.集中控制楼 D.脱硫工艺楼
30.(单选)建筑外墙保温材料下列设计方案中,错误的是(B)
A.建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体,装饰层之间天空腔选用燃烧性为B1级的外保温材料
B.建筑高度18m的展览,保温层与基层墙体,装饰层之间天空腔选用燃烧性为B1级的外保温材料
C.建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体,装饰层之
间天空腔选用燃烧性为B1级的外保温材料
D.建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体,装饰层之间天空腔选用燃烧性为B1级的外保温材料
31.(单选)某大学科研楼共6层,建筑高度22.8m,第六层为国家级工程实验中心,该中心设有自动喷水灭火系统和自动排烟系统,根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)改工程试验中心的下列室内装修材料运用方案中,正确的是(B)
A.试验操作方案采用燃烧性能为B1级的装修材料 B.墙面采用燃烧性能为B1级的装修材料
C.窗帘等装饰织物采用燃烧性能为B2级的装修材料 D.地面采用燃烧性能为B2级的装修材料
32.(单选)根据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是(A)
A.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m2固定窗
B.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室场采用自然通风方式防烟
C.建筑高度48m的办公楼,防烟采用渐染通风的防烟楼梯
间
D.楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大不知间隔为3层
33.(单选)根据国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156),LPG加气站站内加气机与学生人数为600人的牛学教学楼的最小安全间距为(C) A.18m B.25m C.100m D.50m
34.(单选)某场所内设置自动喷水灭火系统、洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则改洒水喷头公称动作温度为(C) A.57 ℃ B.68 ℃ C.79 ℃ D.93 ℃
35.(单选)根据国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229),变电站内的总事故储油池与室外油浸变压器的最小安全距离应为(D)