好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电所施工培训资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

的局面。

根据工程的技术特点、地质条件研究对策,并确定相应的施工方法,着重从施工组织、操作要领、施工工艺、技术标准、注意事项(包括安全、环保、文物保护、文明施工)等方面(在以后章节祥说),编制适合此项工程特点的《变电专业施工作业指导书》。《指导书》的编制依据投标书中的技术标书,结合现场调查的实际情况,制定切合实际的施工作业指导书,《指导书》应该得到建设单位有关部门的审核和批准。

2.3 图纸实施性会审完毕,及时编制材料和设备计划,属甲供材料和设备提前向物资科提供进货计划,与物资部门配合完成物资自备料加工和订货,自备料加工一般包括:主变压器、避雷针、动力变压器、电容电抗器、放电线圈、断路器等基础预埋件料,室外电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离开关支架,馈线、主变压器中性点肩架,室内压互、所用变底座,室内外网栅、电缆支架、控制室盘柜支架、室外照明灯具支架等;订货包括:横梁、爬梯、接地线架、避雷针等。

2.4 配合房建,协调相关专业的配合。

在变电所设备安装施工前,为了防止沟、槽、管、洞等错埋、漏埋,安排电气安装技术人员提前进场,与房建技术人员充分协调,在施工中发现设计与施工不符或房建与设备安装有冲突的地方提前进行解决。比如室外地面基准标高多余或缺少的土方是否清理或回填?高压室网栅立柱、电压互感器、断路器预埋件位置是否精确?穿墙套

- 6 -

管的预留孔位置与电化施工图标注位置是否符合?室内动力系统配电箱、检修箱、插座箱与电器设备安装位置有无冲突?电缆沟预埋件、预留管口、位置走向是否符合安装要求?系统接地预埋引出、引入是否完善、材料是否合格?墙上拉环是否接地、牢靠?室外地面基准标高多余或缺少的土方是否清理或回填?所有这些问题都是房屋建筑与变电所安装施工协调中切实应该注意的地方。提前解决,可以保证出现窝工或返工现象。

2.5培训和教育工作是施工准备阶段的一项重要内容,其实质就是根据工程特点,在开工前对参加施工的人员进行技术交底(包括工程概况、设计特点、施工标准、进度计划安排等)和指导培训(包括采用的施工方法及关键部位施工工艺)、安全质量培训和素质教育。通过这方面的努力,不但可以树立企业形象,增强企业的凝聚力,同时也为文明施工,环境及文物保护打下良好的基础。

2.6 施工人员、机具进场准备工作就绪,变电所专业性比较强,施工人员需要懂得一定的专业知识,擅长电焊、钳工等工种,施工人员要求少而精;施工用机具相对比较容易筹备,象电焊机、切割机、砂轮机、台钻等项目部一般都有存货,如电焊机、切割机、砂轮机、台钻、母线煨弯机、电源电缆线等项目部一般都有存货,经纬仪和水准仪确保经过校核。

三、27.5kV牵引变电所(开闭所、分区所)施工细则和各分项工程的技术交底。

3.1 基础工程

- 7 -

3.1.1 施工测量

3.1.1.1 基准标高引进。按照基础平面和土建场地的轴线标桩(设铁路岔线时按岔线中心里程标)及规定的水准点进行施工测量,测量后确定的基准标高与房建标高一致。房建室外八零线下80公分处的标高与基准标高一致,测量标准由此引出,并用固定建筑物或打固定标桩做特殊标记,另外注意测量器具必须是具有在有效期内使用的计量检定合格证。

3.1.1.2 长度测量用钢尺。同一轴线的基坑一次测量,各类标桩齐全。施工测量的允许偏差不大于表3.1.1之规定。

施工测量允许偏差表 表3.1.1

项 目 基坑中心线 基底标高 允 许 偏 差(mm) ±10 ±5 3.1.1.3 杆塔位置和基础为制定测。利用经纬仪,设置测量定位的基准点、基准线必须经过特殊处理,在基础工程未完以前不能遭受破坏。在变电所施工中基本原则是先进行基础工程,组立完成架构工作后再进行杆坑放线施工,这个工序拉的比较长,另外由于变电所施工有时受客观方面的影响,所有杆塔、基础位置不能一次定侧完毕,需要长时间等待,每次定侧都要以基准点和基准线为准。这样误差就能把误差降到最低。

根据基础平面图的要求,通过辅助桩,将各类基础和基坑的位置测设在地面上,在标高桩上测定出其设置地点的高程,用标记笔做标记,以便根据其基底标高的设计值实施基坑开挖和基础浇注。

- 8 -

利用基准线及各设备架构基础中心的相对距离,用经纬仪及钢尺测定出各基础中心的相对位置,并设辅助桩,在全部测量完后进行检查确认。

3.1.1.4 根据各基础外形尺寸及地基处理外扩的设计要求,利用白线绳标出中心线,采用平行推移法测出基坑的开挖边线,将测出的边线撒白灰标出,复核无误后即可开挖。

根据设计图纸要求,结合现场地质条件,开挖至相应标高,报监理工程师验坑后夯实基底,即可按照设计要求进行地基处理。

基坑开挖位置以施工测量的中心桩为准,基坑开挖尺寸按基础的外形及土质的种类来确定。松软土质和填方地带适当加大坑口,以方便支模及拆模(在松软土质地带,基坑开挖注意防护);坚硬土质地带不设模型板,按基础外形尺寸挖坑,露出地面部分用模型板;整体坚石地带按杯形基础内口尺寸或支柱外径加大50~100mm开挖。

在地质比较好的情况下开挖基础坑或杆坑时,其形状、坑口开挖尺寸、相对位置可以适当靠近设计要求(不能小于设计要求),尽量少挖,以免浪费人力、物力。

当基础位于尚未沉实的土层上或不坚硬泥地性质的土层时,应将基础坑低挖至原土表面0.5m以下,然后夯实并砌筑垫层至基础低面设计标高处,我们施工并完成的朔黄铁路狼坨子、黄骅南牵引变电所的土层就属于后面一种情况,基础坑底夯实的过程中出现橡皮泥现象,越夯越软,最后经过特殊处理加筑垫层才得以解决。

在遇到坚石性质的基础坑或杆坑时,有条件的可以采取爆破作

- 9 -

业,爆破作业要严格执行《中华人民共和国爆破安全规程》,每次爆破的装药量以不得震松周围土壤为宜。所内如果已有安装的设备、构架和建筑物附近不可采取爆破作业。所以此类问题要提前发现、提前解决,越拖后、施工困难就越大。

3.1.2 基础制作

变电所基础一般包括:J-2、J-4杯形架构基础、主变压器基础、动力变压器基础、组合电器基础、断路器基础、避雷针基础等。所有这些基础按照设计院提供的标准安装图进行制作,其制作过程大体可以分三步:

第一步:基础支立模板。根据设备基础的类型及几何尺寸,用钢板或木板做出各类专用的基础模板,一般主变压器、动力变器、组合电器、避雷针、断路器基础采用钢模板支模;杯型架构基础可以考虑用木板制作模板支模,既方便又经济,完全可以达到设计要求。立模前用脱模剂涂抹模板。模板支完后,用水平仪检查模板顶面的标高及中心位置,尤其主变压器要严格控制支模后的水平度和垂直度,对于有预埋件或预留孔的设备基础,如断路器、避雷针和组合电器,待模板支稳后,再放置预埋件或预留桩。基础模板架设牢固,拼缝严密不漏浆。在施工中,加工预埋件固定模型是非常可取的,在放置预埋件前固定预埋件模型支架,再在支架上固定预埋件,这样可以把预埋件施工偏差降到最低限度。

第二步:基础浇注:根据设计标准图提供的配合比水泥标号,在施工时严格控制配合比和水灰比,搅拌均匀后进行浇注。灌注前应将

- 10 -

变电所施工培训资料

的局面。根据工程的技术特点、地质条件研究对策,并确定相应的施工方法,着重从施工组织、操作要领、施工工艺、技术标准、注意事项(包括安全、环保、文物保护、文明施工)等方面(在以后章节祥说),编制适合此项工程特点的《变电专业施工作业指导书》。《指导书》的编制依据投标书中的技术标书,结合现场调查的实际情况,制定切合实际的施工作业指导书,《指导书》应该得到建设单位有关部门的审核和批准。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9kwhb9s8zh6c4rp7oypx5gf8x599ez00szn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享