第五章 复习题
一、选择题
1、电力系统频率大小主要取决于( )。
A.无功平衡 B.有功平衡 C.各节点电压的高低 D.各节点注入电流的大小 2、有功功率最优分配的准则是( )。
A.按等耗量微增率 B.按等比耗量 C.按效率相同 D.按消耗量 4、为了能及时向增加的负荷供电而设置的备用应是( )。
A.事故备用 B.检修备用 C.冷备用 D.热备用 5、频率的二次调整是由( )。
A.发电机组的调速系统完成的 B.负荷的频率特性来完成的 C.发电机组的调频系统完成的 D.有功功率的经济分配完成的 6、电力系统中能实现无差调节的调频方式是( )
A.一次调频 B. 二次调频 C. 都可以 D. 都不能 7、系统有功备用容量中,哪种可能不需要专门设置( )
A.负荷备用 B.国民经济备用 C.事故备用 D.检修备用 8、如果发电机不参加调频,当负荷增加时,系统的频率会( )。
a. 升高; b. 降低; c. 不变
9、电力系统的有功电源是( )
A.发电机 B.变压器 C.调相机 D.电容器 10、负荷的单位调节功率可以表示为( )
A.KL= B.KL= C.KL= D.KL=
11、运转中的发电设备所留有的备用容量称为( )
A.冷备用 B.热备用 C.检修备用 D.国民经济备用 12、发电机单位时间内消耗的能源与发出的有功功率的关系称为( ) A.比耗量 B.耗量微增率 C.耗量特性 D.单位调节功率 14、单位时间内输入能量增量与输出功率增量的比值称为( )。
a.比耗量; b.耗量特性; c.耗量微增率; d.等耗量微增率
二、判断题
1、A系统运行于50Hz,B系统运行于49.8Hz,两系统通过联络线组成互联系统,则联络线上的功率从A流向B。( )
电力系统各电源之间有功功率的最优分配原则是等网损微增率准则。( ) 2、常规电网中同步发电机是电力系统中唯一的有功电源。( ) 3、调频厂增加出力时,使系统频率下降。( )
4、调差系数越大,则同等频率下降时发电机所带负荷增大越多。() 5、电力系统频率的二次调整是由发电机组的调速器完成的。()
6、为了增加发电机调节负荷的能力,希望发电机的转差率σ越小越好。( )
7、电力系统有功功率和无功功率的流向都是从高电压节点流向低电压节点。( )
8、电力系统的二次调频由发电机的调频器进行,针对第二种负荷变动引起的频率偏移进行的频率调整。 三、填空题
1、能够实现无差调节的调频方式是_________________。
2、发电设备单位时间内消耗的能源与发出有功功率的关系,称为______________。 3、分析有功功率负荷最优分配问题,采用的著名原则是______________________。 4、电力系统频率的调整,主要调节_______________功率。 5、耗量特性曲线上某一点切线的斜率为_______________。 6、频率的一次调整是由发电机组的___________完成的。 7、调差系数与机组的单位调节功率之间是______关系。
9、频率的一次调整,调节的手段一般是采用发电机组上装设________。 四、简答题
1、有功负荷经济分配的目的是什么?分配所依据的原则是什么?
3、电力系统有功功率负荷变化的情况与电力系统频率的一、二、三次调整有何关系?
4、什么是机组的耗量特性、比耗量和耗量微增率?比耗量和耗量微增率的单位相同,但其物理意义有何不同? 5、 什么是调差系数?它与发电机组的单位调节功率的标幺值有何关系? 6、 什么是等耗量微增率准则?等耗量微增率准则成立的条件是什么?
7、 何为电力系统负荷的有功功率-频率静态特性?何为有功负荷的频率调节效应? 8、 何为发电机组的有功功率-频率静态特性?何为发电机组的单位调节功率?
9、 什么是备用容量?如何考虑电力系统的备用容量?备用容量的存在形式有哪些?备用容量主要分为哪几种?各自的用途是什么? 10、 互联电力系统怎样调频才算合理?为什么?
计算类题目
本章计算类题目分两大类:有功功率经济分配类和频率调整类。
一有功功率经济分配类
两台λ不相等时,如何调整出力 等耗量微增率求解时 数值解法出现越限时如何处理 图形解法
经济分量分配计算 常规计算-----注意满负荷的处理
复杂计算-----从定义出发列出方程式求解
1、某火电厂装设两套发电设备:F1=2+0.2PG1+0.001PG12 (t/h), F2=4+0.2PG2+0.002PG22 (t/h) PG1max=PG2max=200MW PG1min=PG2min=50MW 试求 Ph=300MW时,负荷的最优分配方案。 二、频率调整类
解释一次调频为什么是有差调节?二次调频为什么可以做到无差调节?如题1、(1) 公式推到:?PL0 - ?PG0 = - ks ? f。如题1、(2) N?G1?G2???GN?Gi 多台机组参与, G 有的满载时,KGi=0。如题2 ?i?1 求负荷变动时的频率变化(从负荷增减及电源投切的数值中找对?PL0,?PG0,并由σ%计算KGi) 题目中隐含的量,列方程求解 如题7
kkkk?k 互联系统的联络线功率及频率变化计算(注意互联前?fa≠?fb。互联后?fa=?fb。)如题3,8
1、(1)用负荷与电源的频率静态特性图解释一次调频为什么是有差调节?二次调频为什么可以做到无差调节?
(2)某电力系统发电机的单位调节功率为KG,负荷的单位调节功率为KL,系统稳定运行于频率f0。若系统的负荷增加△PL,发电机二次调频增发有功功率△PG。推导电力系统新的稳定运行频率f1的计算公式。 2、某系统有三台额定容量为100MW的发电机组并列运行,其调差系数分别为σ1%=2,σ2%=5,σ3%=4,其运行情况为PG1=60MW,PG2=60MW,PG3=100MW,取KL*=2,PLN=220MW。当系统负荷增加75MW,则系统的频率下降多少?
3、系统A,当负荷增加250MW时,频率下降0.1Hz。系统B,当负荷增加400MW时,频率下降0.1Hz。系统A运行于49.85Hz,系统B运行于50Hz。如果用可不计损耗的联络线将两系统联系起来,问联络线传递的功率为多少? 4、在如图所示的两机系统中,PGN1=450MW,σ1%=5;PGN2=500MW,σ2%=4,负荷为700MW时,频率为50HZ,PG1=450MW, PG2=250MW,若增加50MW负荷后,系统的频率和发电机的出力为多少?
G2单位调节功率KL*=1.5 G1 G1 5、某系统中有容量为100MW的发电机4台,并联运行,每台机组的调差系数为4%,系统频率为50HZ时系统的总负荷为300MW,负荷的单位调节功率标么值为KL* =1.5,求(1)四台机组都参加调频;(2)四台机组都不参加调频;这两种情况下系统的单位调节功率Ks的有名值。
6、某电力系统中,运行中的各台机组的调差系数均为5%,不计负荷本身的频率调节效应时,负荷在额定值附近下降5%,系统频率上升0.1Hz,系统内有一台机组的额定容量为系统额定负荷的10%,该机组运行时,留有20%的热备用容量,如该机组因故跳闸,问系统频率会下降多少?
7、某汽轮发电机组的额定功率PGN=150MW,额定频率fN=50Hz,调差系数σ(%)=5。求发电机由额定到空载运行,频率变化量以及发电机的单位调节功率。
8、A、B两系统由联络线相连如图所示。已知A系统电源的单位调节功率KGA为450MW/HZ,负荷的单位调节功率KLA为50MW/HZ,负荷增量?PLA为70MW;B系统KGB为660MW/HZ, KLB为40MW/HZ,负荷增量?PLB为50MW。求在下列情况下系统频率的变化量△f 和联络线功率的变化量△Pab;并分析比较所得到的结果。
⑴两系统所有机组都参加一次调频;
⑵A系统机组参加一次调频,而B系统机组不参加一次调频; ⑶两系统所有机组都不参加一次调频。