电力开关设备和控制设备母线
用热缩套管技术规范 (试用稿 )
正泰电气股份有限公司
2008年5月
正泰电气 股份有限公司
电力开关设备热缩套管技 术规范
代替:
共 6页 第 1页
1 范围
本标准规定了额定电压及以下电力开关设备和控制设备(以下简称为电力开关设备)母
线用热缩套管的技术规范、试验方法、检验规则、标志、运输、储存。
本标准适用于额定电压为及以下电压等级的电力开关设备母线用热缩套管。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其
随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标
准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件, 其最新
版本适用于本标准。
DL/T1059
电力设备母线用热缩管;
GB/ GB/
塑料 拉伸性能的测定第 2 部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 ( idtISO527-2 ); 绝缘材料电气强度试验方法 第一部分:工频下试验( idtIEC60243-1 );
GB/T1410 GB/T2406 GB/T2411 GB/T7141
固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法( 塑料燃烧性能试验方法
idtIEC60093 );
氧指数法( neqISO4589 );
塑料邵氏硬度试验方法( eqvISO868 ); 塑料热空气暴露试验方法( neqJISKO7212 );
JB/T7829-2006 额定电压 1kV (Um =)到 35kV (Um =)电力电缆热收缩式终端。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
热收缩材料
由橡胶和塑料组成的共混性聚合物, 用辐照或化学方法使聚合物的线性分子链变成网状
结构,具有“记忆效应” ,经加热扩张后迅速冷却定型,在使用时再次加热到一定温度,即
可自行收缩到扩张前的尺寸。
母线用热缩套管
用热收缩材料制造的管材, 使用时套装在电气设备的母线上, 加热后收缩在母线上, 起
到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。
标称值
经常在表格中出现的表示量的数值。 在本标准中,一般由标称值引出可以通过测量并考
虑规定偏差而加以检验的值。
4 产品的型号规格和表示方法
产品型号的表示方法及其说明
口 口 口 口 - 口- 口- 设备的额定电压( kV );
----- 收缩前后标称内径比;
-------- 适用母线的宽度和直径,分子为矩型母线宽度,分母为圆形母线
直径;
-----------
颜色, R- 红色, Y- 黄色 G- 绿色 B- 黑色 W- 白色; 特征代号,“Z”为增强型,普通型无字母; 热缩套管的代号“ MG ”。
----------------
--------------------
会 签
热缩套管技术规范
标准化 审 定 批 准
编 制
标记 处数 更改文件号 签字 日期 校 对
电力开关设备热缩套管技术规范
共
6
页
第2
页
产品型号的示例及其说明:
示例: MGZG80/55-80/40-12
型含义为 : MG- 母线用热缩套管; Z- 增强型; G- 绿色 ;
80/55- 适用矩型母线宽度为
80mm 或圆型母线直径为 ф 55mm; 收缩前后标称内径比为
80/40 ;用于额定电压为 12kV 的设备。
产品规格
产品规格以额定电压、 标称收缩前、 标称收缩后内径和标称长度表示, 对以连续长度交
货的产品,规格标准长度可以省略。主要尺寸见表
1至表3。
5 技术规范 外观
母线用热缩套管表面清洁,无水痕、油渍、无肉眼可见的气孔和龟裂。尺寸
母线用热缩套管的尺寸分别见表
1、表 2 和表 3。
母线用热缩套管的收缩前内径应不小于标称收缩前内径,长度应不小于标称长度的
95% ,收缩后内径应不大于标称收缩后内径。
技术性能
5.3.1 收缩后性能
5.3.1.1 纵向变化率
母线用热缩套管的纵向变化率应不大于
±10% 。
5.3.1.2 径向收缩率
母线用热缩套管的径向收缩率应不小于
50% 。
5.3.1.3 壁厚不均匀度
母线用热缩套管的壁厚不均匀度应不大于 30% 。
表 1 1kV 母线用热缩套管的尺寸
收缩前尺寸
收缩后尺寸
单位为毫米 mm
适用母线 的尺寸规
收缩前 后标称
壁厚
标称内径 普通型
增强绝缘型
10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 100
壁厚
普通型
增强绝缘型
标称内径 内径比 20/10 30/15 40/20 50/25 60/30 70/35 80/40 90/45 100/50 120/60 150/75 200/100
格 20/15 30/20 40/30 50/35 60/45 70/50 80/55 90/65 100/ 75 120/85 150/105 200/140
20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 200
注 1 :标称长度为 1000mm ,2000mm 和连续长度。 注 2 :适用母线规格中,分子表示适用矩形母线的宽度,分
母表示适用 圆 形母线的直径。
标记
处数 更改文件号 签 字 日期
电力开关设备热缩套管技术规范