好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地通道支架搭设专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

q2=(1+3)*1.2+(4+5+6)*1.3=(1*2.6*10+0.5)*1.2+(1+2+2)*1.3=38.3KN/M 最大弯曲正应力:σ=(ql2/8)/W=38.3*200*200/8/54000=3.55Mpa<17Mpa桥梁板满足要求

结论,通过以上计算,本方案满堂碗口支架搭设措施是安全的。 6.4、碗口支架搭设:

支架搭设顺序:清理基础→摆放扫平杆→逐根树立立杆并与扫平杆扣紧→装小横杆并与立杆(或扫平杆)扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→加设临时斜撑→按同样的顺序加横杆→加设剪刀撑→安装顶端横杆→安放木枋搁栅和顶模。

脚手架组装以3-4人为一小组为宜,其中1-2人递料,另外两人共同配合组装,每人负责一端。组装时,要求至多二层向同一方向,或由中间向两边推进,不得从两边向中间合拢组装,否则中间杆件会因两侧架子刚度太大而难以安装。

搭设支架前,先将底座基础清扫干净,再安放立杆底座,然后将立杆插其上,采用二种不同长度立杆交错参差布置,避免立杆接头处于同一水平面上,底部安装底托,顶部安装顶托。立杆纵向间距为0.9米,横向间距为0.6米,高度方向步距1.2米。碗扣式脚手架尽量采用成色较好,质量得到保证的杆件,对较旧的杆件进场后及时进行维修、处理。

碗扣架底托和顶托超过30cm必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离管底端不大于20cm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

满堂支架架体外侧周边及内部纵、横向每5跨且不小于3米,由底至顶设置连续竖向设置剪刀撑,剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45-60度之间。剪刀撑应由底至顶连续设置,并用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于15cm。

满堂支架搭设完成后,横向和竖向才用普通钢管连接满堂支架,以便调整各支架的水平横直以及保证满堂支架的稳定性。

6.5、操作脚手架

页脚内容20

目 录

脚手架立杆间距不宜大于2m,每根立杆底部宜设置底座或垫板,保证立杆的稳定性。

单、双排脚手脚必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步,如果超过相邻连墙件以上两步,无法设置连墙件时,应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结。

脚手架立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于50cm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3.

脚手架采用搭接接头时,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于10cm。

脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,不得滞后搭设。

操作脚手架上不应堆放重物,只能借助操作脚手架架体施工其它结构或是在操作脚手架上搭设木跳板形成操作过道。

6.6、模板工程

侧墙内模、顶板的底模和梁的底模在支架搭设完后即可进行,侧墙的外模和顶板的侧模在钢筋扎完后安设。

6.6.1墙身模板质量要求

墙身内外侧及顶板模板采用聚氨酯桥梁板,桥梁板大小为1.22m×2.44m,厚度15cm,模板要求水平拼装,拼缝要严密。模板组装时每块模板拼装接洽处均加海绵条封浆。

模板质量好坏直接影响到砼表面观感质量,因此要指定专人负责,严格控制模板质量。

单块模板拉杆配置示意图如下(单位以厘米计):

页脚内容20

目 录

墙身高度示意纵断面示意

墙身模板对应墙背拉杆孔,用U型卡加螺母套钢管加固。 6.6.2、模板安装

安装墙身模板,先立内模,对水平施工缝清理和钢筋架设绑扎检验合格后再立外模。墙身模板采用φ14的对拉精轧螺纹钢筋固定,墙身模板安装一定要牢固、安全、严格防止“跑模”现象发生。对拉螺杆竖向间距450mm,水平间距450mm,以加强模板刚度,减少变形位移。

现浇梯步施工保证钢筋预留位置及数量,采取措施消除施工中常见的钢筋翘曲、梯步尺寸不均现象。支模采用钢板底模,槽钢边模;踏步立模采用加筋钢板。槽钢边模根据梯道踏步尺寸点焊定位挑耳搁置立模,采取此措施可保证砼成型质量,达到清水砼效果。

对现浇整体结构的非承重模板,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时拆除。当现浇结构上无支架板荷载时,与结构同条件养护的试块达到规范规后拆模。模板拆除的顺序,按模板设计的规定执行,采取先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板后拆承重模板和自上而下的拆除顺序。

6.6.3砼拆模

砼浇筑完成达到设计强度90%后,方可拆模。拆模的顺序为先支的后拆,后支的先拆,拆除的支架等材料应堆码整齐,及时转运。

页脚内容20

目 录

7、工程质量目标及保证措施

7.1工程质量目标

本工程质量目标为一次性交验合格,单位工程优良率达到85%以上。 7.2工程质量的主要技术保证措施 7.2.1质量保证体系图

项 目 经 理 谢永辉 项 目 副 经 理 王恩南 项 目 总 工 顾旭 工程部 龙云涛 质检部 左银 材设部 黄浩平 测量部 李敏波 施工作业组

7.2.2质量检查程序图

页脚内容20

目 录

开工申请 提交《开工报告 否 审 批 是 施 工 进工 序 自 检 行处 理 填报《质量验收申 请单》 监理人员检查质 否合 格 是 单项或分部分项工程 提交《中间交工证进行监理人员检查 处理 否合 格 是验收签署《中间交工证页脚内容20附: 施工组织设计 施工人员到场情况 施工设备到场情况 材料到场情况

9ktia7pupz5dq8n1sig30fluh9bohz00ugq