的保证率。
砂浆:0.000 以下为M10水泥砂浆;以上M10混合砂浆;砖:MU10机砖
1、本设计按抗震设防烈度7度 2、设计主要荷载:
基本风压:0.45KN/㎡ 基本雪压:0.4KN/㎡ 屋面恒载:0.25KN/㎡ 活载:0.40KN/㎡ 悬挂荷载:0.3KN/㎡
3、刚架采用Q235-B钢,抗风柱采用Q235-B钢,其它所有钢材均采用Q235-B钢
4、钢材的搞抗强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2;钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;钢材应有良好的可焊和合格的冲击韧性。
三、给排水:
本工程给水系统仅为生活给水系统,城市给水管网提供水压为0.20mpa,本工程污废水合流。雨水采用外排。
四、采暖:
本工程冬季采暖热源来自市政管网。热媒采用95~70热水。系统形式机械循环上供下回单管系统。散热器采用铸铁四柱760型。
五、电气:
线路采用BV型铜芯塑料导线穿PC管暗敷设,引入主干线采用YJV型穿钢管敷设,导线规格由上级开关决定。
(二)、施工安排
根据工程特点,及施工工期要求,公司组织精干队伍进场施工,分二个施工班组同时开展平行施工。
(三)、目标计划
一、工期目标:本工程计划工期60日历天。 二、质量目标:确保合格工程。
三、安全目标:无重大伤亡事故,无等级火险事故。 四、文明施工目标:确保“双标化”工程。
第二章 施工部署
本工程项目工程量虽不大,但施工工序却不少,且施工工期较紧,经我方研究,一旦中标,我方立即建立工程项目经理部,实行项目法管理,全面负责并实施本工程。委派王惠根为项目经理,安排精兵强将。公司将本工程作为重点工程项目,积极参与争创样板工程活动。争取通过本工程的施工,树立和巩固本公司的良好形象,具体施工部署如下:
2-1 施工管理组织机构
一旦中标,我方将委派一名优秀项目经理,公司赋予项目经理人事、财务、机械、物资等权力,对质量、工期、安全生产和文明施工四项指标进行目标管理,公司各职能部门密切配合项目部,帮助指导工程管理,项目部下设二个班组,同时进行平行交叉流水施工,管理组织机构图另附。
2-2 总体施工部署
根据本工程实际情况,将按如下施工部署本工程。 尽快进行施工现场的平整、临时设施的搭建和租用、封闭围护、施工用电和用水的布设等工作。
根据设计图纸及工程实际需要将道路大致均分为两段实施,由两个班组负责施工。
2-3 施工平面总体布置
临时设施:根据现场踏勘情况及施工实际需要,每个单体处搭建一处临时设施用房。
砼拌和站、砂浆搅拌站每个单体处设一处。施工用电用水待施工时与有关方联系再定。
第三章 主要施工工艺
(一)定位放线:
本工程定位、放线工作根据规划部门测设的城市标准高程点和设计图纸,采用测设轴线控制桩的方法进行。
本工程标准高由城市标准高程点用水准仪引测到场内固定标准点,数量不少于4个,且视线良好。基础和主体施工时标高控制点均从该4个固定标准点往上往下引测。
本工程轴线控制桩测设,在基槽外2~4M(最好与中线距离为整米数)外、不受施工干扰并便于引测和保存桩位的地方,测设各轴线延长线的轴线控制桩,作为开槽后各阶段施工中确定轴线的依据。
定位、放线工作完成后,即刻填写《建筑物测量复核单》,
作为技术资料收集保存。
(二)土方开挖:
本工程土方开挖,根据设计图纸及工程特点,采用人工与机械相结合的挖土的方法。根据地质报告,结合现场情况与设计图纸,施工时应清除浮土,局部超挖时应用粗砂或碎石回填,压实系数不小于0.96,当需做换土垫层时,用碎石回填,回填系数不小于0.96,换土厚度不大于0.5M时,垫层每边外扩0.2M,换土厚度大于0.5M时,垫层每边按23度外扩。
(三)基坑排水:
本工程基坑内排水采用集水井和明沟相结合的方法,基坑工作面取为1M,集水、井和明沟设置于基础底板外,集水井间距为30~40M,视实际情况而定,集水井宽度或直径0.8M,其深度低于挖土面0.8M,井壁用竹木简易方法加固,井底铺碎石滤水层,以免在抽水时将泥浆抽出,井内用水泵抽出,基坑外用软管外引,并在坑壁外筑挡水土坡,以免地面水流入坑内。
(四)验槽:
基坑开挖完成后,邀请勘察、设计、监理和建设单位共同验槽。其内容包括平面尺寸、标高、边坡坡度及地基土等情况,并进行拍底、钎探。待验槽通过后,即可进入下一道工序的施工。基坑、基槽验收完毕,应随即填写《地基验槽
记录》,并经设计和监理、施工单位三方签字后,作为技术资料收集保存。
(五)素混凝土垫层:
施工时,根据固定标准标高点用水准仪和标尺往基坑下引测到基底塌饼顶,使塌饼标高同垫层顶标高相同(塌饼间距1.5M),然后进行素混凝土的浇筑。浇筑时,应随筑随根据塌饼用栝尺栝平,木抹抹平,并加强保养。
基础施工应注意以下几点:
A、查找、核对原有地下管线位置,以免挖土时造成损坏。
B、配合水、电,安装预埋避雷和上下水管预留孔、预埋件。
C、各部位钢筋验收、基坑土方验收都应该有设计院、建设单位及监理工程师参加签证。
D、土方开挖后,尽快进行下道工序施工,以保证基坑不被积水浸泡和扰动。
(六)、钢筋工程
钢筋加工和安装前,应先熟悉图纸,核对钢筋配料单和标识牌,研究与有关工种的配合,确定施工方法。
(A)±0.000以下钢筋 基础钢筋:
基础钢筋采用对焊连接。