ECS检修规程
1.1 ECS组成部分
1.1.1 ECS系统由以下几个部分组成 1) 启备变压器有载调压开关N,I向控制; 2) 励磁系统投入,切换,增磁; 3) 同期停止和复位; 4) 恒定COS∮控制;
5) 发电机500kV联络断路器; 6) PSS投入;
7) 10kV、3kV段切换装置手动切换方式选择、出口闭锁、出口复位;
8) 10kV、3kV段工作、备用电源进线断路器; 9) 柴油发电机起动;
10) 10kVA、3kVA段变压器进线,出线断路器; 11) 0.4kVA段变压器进线,出线断路器; 12) 0.4kVA汽机保安PC;
13) 0.4kVA锅炉保安PC。 1.1.2 ECS试验项目和程序 1) 发电机500kV联络断路器
禁止合闸条件:
① 30BAC10GS010RP
发变组500KV侧断路器隔离开关
1G合位;
② 30BAC10GS011TP
发变组500KV侧断路器接地开关
01G分位;
③ 30BAC10GS012TP
发变组500KV侧断路器接地开关
02G分位;
④ 发变组保护未动; ⑤ 30CHA01EH152
发变组保护柜保护单元装置无异常;
⑥
自动或手动同期投入。应只能手动分闸不能手动合闸。
2) 励磁系统投入、切换、增磁
① 励磁系统投入合闸允许条件:
a)
L1ABA02GS0FT 500kV联络断路器已分闸;
b)
ABA01GS0FT 500kV母断路器已分闸; ETS01FA059 发电机保护未动作; 10MKC01FF010 励磁运行状态; 10MKC01FF8 自动调节器已运行; 10MKA01CE009 发电机频率>3000Hz; 10MKC01FF018 励磁停止状态。 励磁系统增磁禁止合闸条件:
c)
d)
e)
f)
g)
②
a) 10MKC01FF010 励磁非运行状态; b) 10MKC01FF020 给定值最大限制动作;
③
励磁系统增磁禁止跳闸条件:
a) 10MKC01FF010 励磁非运行状态; b) 10MKC01FF020 给定值最大限制动作。 3) 同期停止和复位:
① 同期停止
10CBP01ASSBT ASS装置停止 OSP 1。
②
同期复位 10CBP01ASSBR ASS装置复位 OSP 1。
4) ASS 投入条件:
① ABA02GS0FT
发电机500kV联络断路器已分闸;
② L1ABA02GSFF5发电机500k联络断路器第一组控制
回路非断线;
③ L1ABA02GSFF7
发电机500kV联络断路器跳闸回路I
监视非;
④ L1ABA01GS1FC
发变组500KV侧断路器隔离开关1G
已合闸;
⑤ L1ABA01GS2FC
发变组500KV侧断路器隔离开关2
位已合闸;
⑥ 10MKA01CE007 ⑦ ETS01FA059
发电机定子电压》90%Uh;
发电机保护未动作; 励磁运行状态;
装置投入;
⑧ 10MKC01FF010
⑨ 10CBP01ASSFC ASS⑩ 10MKC01FF8
自动调节器已运行;
?
1CBP01ASSFC1 DEH输出转速在同期范围内信号 2950r/min。
5) 10kV、3kV段切换装置手动切换方式选择、出口闭锁、出口复位:
①
切换装置手动切换方式选择
手动切换:时方式, 并联方式
②
切换装置出口复位:
在切换装置出口非闭锁时下面三种情况可复位 (同时按下切换装置复位钮)
a)
段切换装置切换失败; 段切换装置切换完毕; 段切换装置闭锁。 切换装置出口闭锁
b)
c)
③
手动闭锁: 投入, 退出。 6) 启备变压器有载调压开关N,I向控制: 手动切换N,I向控制并进行共17挡电压调节。 7) 启备变前220kV进线断路器:
①
合闸允许条件:
a) 200BCT01GS000FF18启动/备用变220kV断路器第一组控制回路非断线; b) 00BCT01GS0LC 在远方位;
c) 00BCT01GS0DCS NCS系统在DCS位。
②
跳闸允许条件:
a) 00BCT01GS0LC 在远方位;
b) 00BCT01GS0DCS NCS系统在DCS位。 8) 2.8 0.4kV段变压器进线、出线断路器:
① 0.4kV
段进线断路器和其变压器出线断路器之间有高
联低。例如: 10BBA12FT 10kVA段汽机变A断路器已跳闸联跳 10BFA011A 0.4kV汽机PCA段电源进线断路器。
②
0.4kV汽机PC A段、B段进线断路器和母联之间有3合2关系.(锅炉,公共等也如此)。
9) 2.9柴油发电机启动、0.4kVA汽机保安PC、锅炉保安PC的互联:
柴油发电机启动条件:
① 10BMB011AU
0.4kV汽机保安MCC段母线低电压与
10BMB011CFF03 0.4kV汽机保安MCC段母线PT非断线时启动柴油发电机。