工工艺
2020年4月19日
1
悬臂浇筑连续梁施
文档仅供参考
悬臂浇筑连续梁施工
1、施工工艺流程
连续梁主梁0#块必须按大致积混凝土工艺一次浇注完成,根据墩高采用落地支架或墩顶支架,落地支架必须采用大钢管或型钢做立柱,以保证支架刚度和安全、减少沉降;其它块段采用悬臂浇注法施工,先在主墩顶处用型钢组成支架和托架,预压后灌注0号段,在0号段上安装轻型挂篮,并进行预压,再对称向两侧顺序灌注其它标准梁段;在边墩墩顶搭墩旁支架施工边跨直线段,边跨直线段采用支架现浇;连续梁(刚构)按设计要求顺序合拢。
1)施工工艺流程
见下页“连续箱梁悬臂浇筑施工工艺框图”。 2、临时支墩、正式支座安装
临时固结经过设置钢筋混凝土临时支墩来实现。临时支墩布置于正式支座两侧,正式支座正位安装。经过预埋在墩顶的钢筋与墩固结,同时设置钢筋伸入梁部与梁固结。内设电阻丝的硫磺砂浆夹层,经过电阻丝内通电融化硫磺砂浆即可解除临时支墩。在临时支墩顶设塑料薄膜隔离层。
2
2020年4月19日
文档仅供参考
支架搭设、预压及调整 安装永久支座,浇注临时支 墩顶现浇段(0#段) 支架、模板拆除、墩梁固 挂篮拼装 挂篮静载试验 边跨搭设及预 循环施工全部悬灌梁段、拆除 边跨现浇段 两悬臂端箱梁安装合拢吊架及底模,边跨合 临时约束锁定、灌注砼、张拉、压 安装中跨合拢吊架及底模、中跨合拢段安装钢 解除两边临时支座固
两悬臂端箱梁临时约束锁定、灌注砼、张2020年4月19日 拆除临时支座 3
文档仅供参考
3、墩顶现浇段(0#段)施工
墩顶现浇段(0#段)在采用满堂支架法施工。0#段混凝土一次浇筑成型。
1)
工艺流程
施工工艺流程见下页图。 2)支架搭设
支架采用满堂支架,间距可按1.2m×1.2m布置,同时与箱梁支撑连接以保证稳定性。
支架搭设 钢筋、模板加工、各种底模安装、预压、调整 钢筋绑扎、内外模安装 预应力管道安设、加固 模板加固、调校检查 混凝土浇注及养护 预应力张拉、压浆、封锚 拆除模板、支架 墩顶0#段施工工艺框图
4
2020年4月19日
文档仅供参考
3)支架预压
为验证结构的安全性能及消除非弹性变形,连续梁0#段需在其施工前进行预压。
根据分布理论计算的变形值设置反拱度,并调整好模板,布好测点,做好测量工作。预压材料采用混凝土块,预制块尺寸为1.0m×1.0m×1.0m,预压材料的重量要与梁体施工时的纵横向荷载分布情况基本一致。预压完成后,编制预压结果报告,并根据测量结果,对支架反拱度设置进行修正。
预压荷载按结构等效荷载考虑。预压分级加载方式为:0→50%→80%→100%,卸载时仍采用分级方式进行,卸载方式为100%→80%→50%→0。
在加载过程中注意各处支承、各处连接处的变形情况。 静置按以下时间考虑:0→50%(12小时)→80%(24小时)→100%(48小时,每天2次观测)→80%(6小时)→50%(4小时)→0。对静置时间小于12小时的,在静置时间结束后观测,对静置时间大于12小时的,按12小时观测一次进行观测。如果在静置过程中变形还在继续,则需延长静置时间,特别是在100%荷载时,需等变形稳定后才能开始卸载。
自梁的实际跨中起算向两端,每4米设一断面,在两悬挑端跟部和端部各设一断面,底模边、底模中等七个点位进行预压观测。底模测点设于底模下面,用倒尺寸法测量。
对静置时间小于12小时的,在静置时间结束后观测,对静置
5
2020年4月19日