好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工质量验收和评定范围划分表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

施工质量验收及评定项目划分表

一、编制依据

1、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 2、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》 3、《输电线路工程达标投产考核评定标准》 4、《混凝土质量控制标准》

二、工程概况

本工程需要新建赤水220千伏变电站至文华110千伏变电站Ⅱ回110千伏线路,该工程由赤水220千伏变电站出线一回,沿已建110千伏赤文线双回塔挂线(本期挂备用侧),至原N34双回塔分出单回路接入文华110千伏变。最终形成赤水变至文华变双回110千伏线路。

a)、架空线路部分:

新建线路起自220千伏赤水变,止于110千伏文华变,全线按单、双回设计,线路全长约10.568km,其中,沿原有110kV赤文线双回路塔挂线(本期挂备用侧)部分长度为10.253km,新建单回路部分长度为0.315km.全线导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。

b)、根据系统通信的要求及可研批复,本期文华变二期扩建工程继续沿用原有(赤水-文华)通信通道,本工程需对原有N34塔处的24芯OPGW光缆挂线点进行调整,线长不足部分可利用文华变构架余缆进行展放,改挂长度0.332km,其余部分的通信线路维持现状不变。

c)、原线概况:

根据设计施工说明书了解,原110kV赤文线于2009年投运,全线按单、双回

..........

. . .

路混合架设,线路总长度10.59km。其中,赤水边-N34号塔为双回路段,路径长度为10.26km,N34塔-文华变为单回路段,路劲长度为0.33千米。全线导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线一根采用LBGJ-80-20AC型铝包钢绞线,另一个采用OPGW-24B1-80架空复合光纤。全线杆塔共计36基,其中:双回路塔34基,包含10基直线塔(杆塔型式:)1L-SJB、1LSJ2B、1LSJ3B、1LSDJ4B),单回路耐张塔1基(杆塔型式:1XC-JC4G),另在文华变处利用110千伏陈文线双回路终端塔1基(杆塔型式:7738)进110kV构架。原杆塔设计条件为:导线型号LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线型号GJ-80镀锌钢绞线。原110kV赤文线主要设计气象条件为:覆冰10mm,最大风速25m/s(基准高为10米)。污区为:C级。

d)、本工程涉及的其他情况说明:

(1)、本工程沿110kV赤文线双回路挂线段(本期挂备用侧)的N29-N30档跨越在建房屋1处,N30-N31档跨越已建房屋2处,经赤水供电局核实,上述房屋均在110kV赤文线之后建设,经过检查实测校核。上述房屋与本线路电气距离满足相关规范要求,故本工程建设时未计列房屋拆除费用。

(2)、本工程110kV文华变出线侧新建单回路终端塔塔基位置距离现有10千伏文天线3#-4#档水平距离仅有3.6米,为保证本工程顺利实施及后期线路运行安全,需对10千伏文天线3#-5#段进行迁改;另本线路新建单回路段原N34-Y1(新建单回塔)档导线无法跨越现有10千伏沙甲线,需对其进行迁改,以满足本线路交叉跨越要求。本工程不包括上述两条10千伏线路的具体迁改设计,只将相关费用列入概算书。

(3)、本工程将原有的p5双回路直线铁塔拆除,在其附近新建双回路直线塔(N5)一基,需对原有P4-P7耐张段导、地线进行重新挂线,涉及长度为0.928km。

三、工程项目划分原则

1、类别划分:

本工程由每个单位工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除基础降方和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。

..........

. . .

表 工程类别划分表 单位工程 单位工程 分部工程 分项工程 单位 1、路径复测 一、土石方工2、基础分坑 程 3、施工基面 二、基础工程 1、大板基础 1、自立式三、杆塔工程 铁塔组立 1.导地线展放 架空电力线路工程 导线 2.导地线连接管 直线管 四、架线工程 3.紧线 4.附件安装 耐张塔 直线塔 耐张段 基 基 基 处 基 / / / / 82 2 个 / 耐张管 地线 个 4 回路) 个 12 直线塔 公里(单10.568 基 基 基 2 2 2 基 2 耐张段 数量 2 5、对地、风偏、高度 6、交叉跨越 五、接地工程 表面式接地装置 备注:导、地线直线压接管数量待架线后统计。

2、检查(检验)项目分类原则:

检查(检验)项目分为:关健项目、重要项目、一般项目与外观项目。 关键项目:是指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。

重要项目:是指影响工程结构及尺寸但可修补和返工处理的项目。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全的项目。 外观项目:是指显示工艺水平、环境协调及美观的项目。

3、单位工程、分项工程、分部工程及单位工程均分为优良、合格与不合格三个等

..........

. . .

级。具体为:

3.1单位工程 (1) 优良级:

——关键项目必须100%符合本规程的优良级标准;

——重要项目、一般项目和外观项目必须100%达到本规程的合格级标准; ——全部检查项目中有80%及以上达到优良级标准。 2) 合格级:

——关键项目、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80%,但必须100%达到合格级标准;

——一般项目中,如有一项未能达到本规程合格级规定,但不影响使用者,可评为合格级。

3)不合格级:关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本规程合格级规定者。

3.2分项工程

1)优良级:该分项工程中单位工程100% 达到合格级标准,且检查(检验)项目优良级数目达到该分项工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。

2)合格级:该分项工程中单位工程100%达到合格级标准者。

3)不合格级:分项工程中有一个及以上单位工程未达到合格级标准者。

3.3 分部工程

1) 优良级:分部工程中分项工程100%合格,并有80%及以上分项工程达到优良级,且分部工程中的检查(检验)项目优良级数目达到该分部工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。

2) 合格级:分部工程中分项工程100%达到合格级标准者。

3) 不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程未达到合格级标准者。

3.4 单位工程

1) 优良级:单位工程中分部工程100%合格,并有80%及以上达到优良级标准,且单位工程中总的检查(检验)项目优良级数目达到该单位工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。

2) 合格级:单位工程中分部工程100%达到合格级标准者。

..........

. . .

3) 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程未达到合格级标准者。 4、不合格项目处理及处理合格后的质量评定:

1)凡关键项目、重要项目在竣工验收中发现有不合格工程项目者,一次修复达优良者仍可评为优良级,否则不得评为优良级。

2)不合格项目,经设计者研究同意且业主认可,经处理后能满足安全运行要求者仍可评为合格,但该项目不得评为优良级。

3)凡经有关方面共同鉴定,确定非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加评级。

四、检查(检验)程序及原则

1、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单位工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检。项目部对分项工程、分部工程和单位工程进行100%复检,并填写复检记录报公司工程管理部门申请专检。公司工程管理部门对分部工程进行抽检,其中基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单位工程的30%,其中耐张塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。

2、项目部根据《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》的规定对单位工程的施工质量进行初步评定,监理组织验评核定工程质量等级,质量监督中心站对工程进行阶段性质量监督检查及投运前质量监督检查,并对工程质量做出评价。

3、根据有关要求,设置三类监理质量监控点,即:见证点(W) 、停工待检点(H)、旁站监理点(S)。

五、施工质量验评范围划分表

各级检验单位对本工程的检验项目见赤水220kV变电站~文华110kV变电站Ⅱ回线路新建工程施工质验收及评定范围划分表所示,要求各施工班组在施工过程当中做好迎检工作,保存好检查时所需要的方向桩、塔位中心桩等。

附:施工质验收及评定范围划分表

..........

施工质量验收和评定范围划分表

...施工质量验收及评定项目划分表一、编制依据1、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》2、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》3、《输电线路工程达标投产考核评定标准》4、《混凝土质量控制标准》
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9ko8c2za5z9acj39qpyw5s23r4b01m00eqw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享