好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空调监控系统

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、准确加氟的前提条件

空调监控系统

空调系统监控功能

智能大厦中的空调系统是指空调机组、新风机组,变风量机组,风机盘管等设备。其控制主要是指温、湿度调节、预定时间表和自动启停控制。如果大厦内的空调系统已经有很高的自动化控制时,也可以采用只监不控的方式。

空气处理机采用集中送风的控制方式,通过检测回风的温度、湿度、来决定是否对电动冷/热水阀和加湿阀进行调节。

空气处理机一般是夏季送冷风,冬季送暖风,春秋季节送新风。并通过检测回风的空气质量来决定是否调节风阀的开度。

(1)空气处理机组的监控

风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。

页脚内容

1

一、准确加氟的前提条件

温度控制:夏季送冷风、冬季送暖风、春秋季节送新风。

湿度控制:根据回风湿度调节加湿阀流量开度,控制蒸汽送给量。

风阀控制:根据室外温度和回风中 CO2的焓值,调整风阀开度。

联锁控制:风机启停和冷 /热水电动阀、加湿阀、新风风阀、回风风阀实施联动。

参数监测:送风温度、湿度,回风温度、湿度,室内温度,室外温度,手动/自动转换,风机运行状态,电动水阀阀位反馈,加湿阀阀位反馈,过滤网压差开关,风机压差开关,防霜冻保护开关,室内空气质量(CO2)等。

报警功能:过滤网压差超限(过滤网堵塞)报警、风机故障报警、防霜冻低温报警、参数越限报警等。

显示打印:动态流程画面、数据查询、运行曲线、送风温湿度、回风温 湿度、新风温湿度、阀位置显示、故障报表、数据报表。

(2)新风机组的监控

新风机组主要是用来给大楼内提供新风。它对房间的温度并不实施控制,新风机是采用定时送风的方式(属于开环控制),通常和末端风机盘管组合来完成大楼的空调控制。

页脚内容

2

一、准确加氟的前提条件

(3)末端风机盘管控制系统

室内恒温器通过对房间的温度检测,控制冷水或热水电动阀的开启和关闭来改善房间温度。同时,设定风机在不同的速度下工作,也可以改善房间的温度。末端风机盘管和新风机组联合使用,不需要由DDC控制器参与对它的控制和调节。

制冷站系统监控系统

制冷站系统监控功能

制冷站的功能是为大楼的空调系统提供冷源,它由制冷机组、冷却水循环泵、冷却塔、冷冻水循环泵、补水泵及电动蝶阀等组成。制冷机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器及其他辅助装置,冷冻循环水进入制冷机组后,通过释放热量而达到降低水温的目的。制冷机组工作

页脚内容

3

空调监控系统

一、准确加氟的前提条件空调监控系统空调系统监控功能智能大厦中的空调系统是指空调机组、新风机组,变风量机组,风机盘管等设备。其控制主要是指温、湿度调节、预定时间表和自动启停控制。如果大厦内的空调系统已经有很高的自动化控制时,也可以采用只监不控的方式。空气处理机采用集中送风的控制方式,通过检测回风的温度、湿度、来决定是否对电动冷/热