一、准确加氟的前提条件
空调监控系统
空调系统监控功能
智能大厦中的空调系统是指空调机组、新风机组,变风量机组,风机盘管等设备。其控制主要是指温、湿度调节、预定时间表和自动启停控制。如果大厦内的空调系统已经有很高的自动化控制时,也可以采用只监不控的方式。
空气处理机采用集中送风的控制方式,通过检测回风的温度、湿度、来决定是否对电动冷/热水阀和加湿阀进行调节。
空气处理机一般是夏季送冷风,冬季送暖风,春秋季节送新风。并通过检测回风的空气质量来决定是否调节风阀的开度。
(1)空气处理机组的监控
风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。
页脚内容
1
一、准确加氟的前提条件
温度控制:夏季送冷风、冬季送暖风、春秋季节送新风。
湿度控制:根据回风湿度调节加湿阀流量开度,控制蒸汽送给量。
风阀控制:根据室外温度和回风中 CO2的焓值,调整风阀开度。
联锁控制:风机启停和冷 /热水电动阀、加湿阀、新风风阀、回风风阀实施联动。
参数监测:送风温度、湿度,回风温度、湿度,室内温度,室外温度,手动/自动转换,风机运行状态,电动水阀阀位反馈,加湿阀阀位反馈,过滤网压差开关,风机压差开关,防霜冻保护开关,室内空气质量(CO2)等。
报警功能:过滤网压差超限(过滤网堵塞)报警、风机故障报警、防霜冻低温报警、参数越限报警等。
显示打印:动态流程画面、数据查询、运行曲线、送风温湿度、回风温 湿度、新风温湿度、阀位置显示、故障报表、数据报表。
(2)新风机组的监控
新风机组主要是用来给大楼内提供新风。它对房间的温度并不实施控制,新风机是采用定时送风的方式(属于开环控制),通常和末端风机盘管组合来完成大楼的空调控制。
页脚内容
2
一、准确加氟的前提条件
(3)末端风机盘管控制系统
室内恒温器通过对房间的温度检测,控制冷水或热水电动阀的开启和关闭来改善房间温度。同时,设定风机在不同的速度下工作,也可以改善房间的温度。末端风机盘管和新风机组联合使用,不需要由DDC控制器参与对它的控制和调节。
制冷站系统监控系统
制冷站系统监控功能
制冷站的功能是为大楼的空调系统提供冷源,它由制冷机组、冷却水循环泵、冷却塔、冷冻水循环泵、补水泵及电动蝶阀等组成。制冷机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器及其他辅助装置,冷冻循环水进入制冷机组后,通过释放热量而达到降低水温的目的。制冷机组工作
页脚内容