81.某二级耐火等级的服装加工厂房,地上 5 层,建筑高度为 30m,每层建筑面积为6000m2,该厂房首层、二层的人 数均 为 600 人, 三层至五层的人数均为 300 人。该厂房的下列防火检查结果中, 不符合现行国家标准要 求的有( )。
A.疏散楼梯采用封闭楼梯间 B.第四层最大的疏散距离为 60m C.楼梯间的门采用常开乙级防火门 D.办公室与车间连通的门采用乙级防火门 E.首层外门的总净宽度为 3.6m 【森动网校参考答案】BE
82. 对某厂樟脑油提炼车间配置的灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。 A.灭火器铭牌朝向墙面
B.用挂钩将灭火器悬挂在墙上,挂钩最大承载力为 45kg C.灭火器顶部离地面距离为 1.60m
D.配置的灭火器类型为磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器 E.灭火器套有防护外罩 【森动网校参考答案】ACD
83.根据现行国家标准《 自动喷水灭火系统施工及验收规范》(G850261),关于 自动喷水灭火系统酒水喷头的选型,正确的有( )。 A.图书馆书库采用边墙型洒水喷头
B.总建筑面积为 5000㎡的商场营业厅采用隐蔽式喷头 C.办公室吊顶下安装下垂型喷头
D.无吊顶的汽车库选用直立型快速响应喷头 E.印刷厂纸质品仓库采用早期抑制快速响应喷头 【森动网校参考答案】CDE
84.某 6 层商场,建筑高度为 30m.东西长 200m.南北宽 80m.每层划分为 4 个防火分区。该商场的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。 A.在第六层南面外墙整层设置室外电子显示屏 B.供消防救援人员进入的窗口净高度为 0.8m C.供消防救援人员进入的窗口净高度为 1.0m D.供消防救援人员进入的窗口下沿距室内地面 1.0m
E.供消防救援人员进入的窗口在室内对应部位设置可破拆的广告灯箱 【森动网校参考答案】ABE
85.对某大型地下商场内装修工程进行工程验收,该商场设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列验收检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。 A.疏散楼梯间前室墙面设置灯箱广告 B.疏散走道的地面采用仿古瓷砖 C.疏散楼梯间的地面采用水磨石
D.消防水泵房,空调机房的地面采用水泥地面 E.营业厅地面采用水泥木丝板 【森动网校参考答案】BCD
86.某 20 层大厦每层为一个防火分区,防烟楼梯间及前室安装了机械加压送风系统。下列对该系统进行联动调试的方法和测试结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的有( )。
A.手动开启第六层楼梯间前室内的常闭送风口,相应的加压送风机联动启动 B.使第九层的两只独立的感温火灾探测器报警,相应的送风口和加压送风机联动启动
C.风机联动启动后,在顶层楼梯间送风口处测得的风速为 5m/s
D.按下第十层楼梯间前室门口的一只手动火灾报警按钮,相应的加压送风机联动启动
E.风机联动启动后,测得第三层楼梯间前室与走道之间的压差值为 40Pa
【森动网校参考答案】ABC
87. 某商业综合体,建筑高度为 31.6m,总建筑面积为 35000㎡。设置临时高压消防给水系统,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列验收结果中不符合规范要求的有( )。
A.消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志 B.消防主泵切换到备用泵的时间为 60 秒
C.高位消防水箱有效容积为 36m3设置有水位报警装置
D.联动控制器处于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动
E 消防水泵启动后不能自动停止运行 【森动网校参考答案】AC
88. 某大剧院设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。根据《人员密集场所消防安全评估守则》(GA/T 1369),对该剧院进行消防安全评估,下列检查结果中,可直接判定评估结论等级为差的有( )。
A.在地下一层的一个储物间存放了演出用的大量服装和布景道具 B.未确定消防安全管理人
C.地下二层的楼梯间前室堆放了大量杂物 D.有 2 具应急照明灯损坏
E.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏 【森动网校参考答案】BCE
89. 根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),自动喷水灭火系统系统调试前的必备条件有( )。 A.消防水池,消防水箱储存了设计要求的水量 B.湿式系统管网已经放空 C.系统供电正常
D.与系统联动的火灾自动报警系统处于调试阶段
E.消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求 【森动网校参考答案】ACE
90. 某二级耐火等级建筑,地上 12 层,地下 2 层,建筑总高度为 37m,一至二层为商业服务网点,三至十二层为住宅。该建筑的下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016) 要求有()。
A.楼梯间的地下部分与地上部分在首层采用耐火极限 1.00h 的隔墙分隔 B.商业服务网点采用敞开楼梯间
C.商业服务网点内疏散楼梯净宽度为 1.1m D.商业服务网点内的最大疏散距离为 22m E.住宅的疏散楼梯采用封闭楼梯间 【森动网校参考答案】BCD
91. 某消防救援机构对某高层办公楼火灾自动报警系统进行消防监督检查,下列检查结果中,符合国家标准要求的有()。
A.消防控制室图形显示装置能显示系统内各消防用电设备的供电电压和备用电源
B.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制防火卷帘的升降 C.消防控制室图形显示装置能显示该办公楼的消防安全管理信息 D.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制所有电梯停于首层或电梯转换层
E.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制常开防火门关闭 【森动网校参考答案】ACDE
92.某化工厂,年生产合成氨 50 万吨,尿素 80 万吨,甲醇 5 万吨,根据《中华人民共和国消防法》,该化工厂履行消防安全职责的下列做法中正确的有( )。
A.将尿素仓库确定为消防安全重点部位 B.未在露天生产装置区设置消防安全标志
C.制定灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练,时间选在 119 消防日
D.消防安全管理人每月组织防火检查,及时消除火灾隐患 E.生产部门每日进行防火巡查,并填写巡查记录。 【森动网校参考答案】ADE
93.对某高层公共建筑的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116)要求的有( )。 A.消防联动控制器设于手动状态,高位消防水箱出水管上的流量开关动作后,消防泵未启动
B.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用作防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动
C.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火卷帘保护的水幕系统的水幕阀组启动
D.消防联动控制器设于手动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动 E.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动 【森动网校参考答案】DE
94. 对某车用乙醇生产厂房进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016) 要求的有( )。
A.该厂房与二级耐火等级的单层氨压缩机房的间距为 12m B.该厂房与建筑高度为 27m 的造纸车间间距为 13m C.该厂房与饲料加工厂房贴邻,相邻较高一面外墙为防火墙 D.该厂房与厂区内建筑高度为 26m 的办公楼间距为 30m E.该厂房与厂外铁路线中心线的间距为 20m 【森动网校参考答案】AB
95.某建材商场,地下 3 层,地上 5 层,建筑高度为 30m,地上每层建筑面积为 8000㎡,划分为 2 个防火分区。该商场的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。
A.空调通风管道穿越楼梯间,采用金属风管