5.5 骨料
????
5.5.1有条件的搅拌站,采用多级配、多料仓的分级计量骨料,四级或者五级配
5.5.2 C20及以下混凝土中石子的粒径越大对混凝土强度越有利
C60的混凝土规范规定石子粒径不大于20毫米C100及以上混凝土的石子粒径不会大于10毫米混凝土的强度越高骨料的粒径趋于越小
6配合比确定
----配合比设计一般采用体积法或者质量法6.2.7配合比重新设计:
对混凝土性能有特殊要求时;
水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时(但是GB50666-2011混凝土结构工程施工规范的规定
-----混凝土最大绝热温升和内部最高温度应按本规范附录H计算。大体积混凝土施工温度控制应符合下列规定:
1 混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土最大绝热温升不宜大于50℃;2 混凝土结构构件表面以内40mm~80mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温度差值不宜大于25℃,且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜大于25℃;
3 混凝土降温速率不宜大于2.0℃/d。)
7 混凝土、砂浆检验
?7.2.1涉及规范标准:《《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T
50080、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70、《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322
?在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015中,对混凝土实体结构验收规定有明文规定
对解读GB50204
?-----
?-------
对解读GB50204
?-------