GB4053.1-2009
防锈及防腐涂装。
4.6.3防护栏杆及钢平台安装后,应对其至少涂一层底漆或一层(或多层)面漆或采用等效的防锈防腐涂装。
5 防护栏杆结构要求 5.1 结构形式
5.1.1防护栏杆应采用包括扶手(顶部栏杆)、中间栏杆和立柱的结构形式或采用其他等效的机构。
5.1.2防护栏杆各构件的不知应确保中间栏杆(横杆)与上下构件间形成的空隙间距不大于500mm。构件设臵方式应阻止攀爬。
5.2 栏杆高度
5.2.1当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时,防护栏杆高度应不低于900mm。
5.2.2当距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。
5.2.3在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。
5.3 扶手
5.3.1扶手的设计应允许手能连续滑动。扶手末端应以曲折端结束,可转向支撑墙,或转向中间栏杆,或转向立柱,或布臵成避免扶手末端突出结构。
5.3.2扶手宜采用钢管,外径应不小于30mm,不大于50mm。采用非圆形截面扶手,截面外接圆直径应不大于57mm,圆角半径不小于3mm。
5.3.3扶手后应有不小于75mm的净空间,以便于手握。 5.4 中间栏杆
5.4.1在扶手和踢脚板之间,应至少设臵一道中间栏杆。
5.4.2中间栏杆宜采用不小25mm×4mm扁钢或直径16mm的圆钢。中间栏杆与上、下方构件的空隙间距不大于500mm。
5.5 立柱
5.5.1防护栏杆端部应设臵立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接,立柱间距应不大于1000mm。
- 16 -
GB4053.1-2009
5.5.2立柱不应在踢脚板上安装,除非踢脚板为承载的构件。 5.5.3立柱因采用不小于50mm×50mm×4mm角钢或外径30mm~50mm钢管。
5.6 踢脚板
5.6.1踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm,其底部距地面应不大于10mm。踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造。
5.6.2在室内的平台、通道或地面,如果没有排水或排除有害液体妖气,踢脚板下端可不留空隙。
6 钢平台结构要求 6.1 平台尺寸
6.1.1工作平台的尺寸应根据预定的使用要求及功能确定,但应不小于通行平台和梯间平台(休息平台)的最小尺寸。
6.1.2通行平台的无障碍宽度应不小于750mm,单人偶尔通行的平台宽度可适当减小,单应不小于450mm。
6.1.3梯间平台(休息平台)的宽度应不小于梯子的宽度,且对直梯应不小于700mm,斜梯应不小于760mm,两者取较大值。梯间平台(休息平台)在行进方向的长度应不小于梯子的宽度,且对直梯应不小于700mm,斜梯应不小于850mm,两者取较大值。
6.2 上方空间
6.2.1平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于2000mm。 6.2.2对于仅限于单人偶尔使用的平台,上方障碍物的垂直距离可适当减少,但不应少于1900mm。
6.3 支撑结构
平台应安装在牢固可靠的支撑结构上,并与其刚性连接;梯间平台(休息平台)不应悬挂在梯段上。
6.4 平台地板
6.4.1平台地板宜采用不小于4mm厚的花纹钢或经防滑处理的钢板铺装,相邻钢板不应搭接。相邻钢板上表面的高度差应不大于4mm。
6.4.2工作平台和梯间平台(休息平台)的地板应水平设臵。通行平台地板与水平面的倾角应不大于10°,倾斜的地板应采取防滑措施。
- 17 -