GB4053.1-2009

4.5.3钢斜梯安装后,应对其至少涂一层底漆或一层(或多层)漆面或采用等效的防锈防腐涂装。

4.6 接地

在室外安装的钢斜梯和连接部分的雷电保护,连接和接地附件应符合GB50057的要求。

5 结构要求 5.1 梯高

5.1.1梯高宜不大于5m,大于5m时宜设梯间平台(休息平台),分段设梯。

5.1.2单梯段的梯高应不大于6m,梯级数宜不大于16. 5.2 内侧净宽度

5.2.1斜梯内侧净宽度单向通行的净宽度宜为600mm,经常性单向通行及偶尔双向通行净宽度宜为800mm,经常性双向通行净宽度宜为1000mm。

5.2.2斜梯内侧净宽度应不小于450mm,宜不大于1100mm。 5.3 踏板

5.3.1踏板的前后深度应不小于80mm,相邻两踏板的前后方向重叠应不小于10mm,不大于35mm。

5.3.2在同一梯段所有踏板间距应相同。踏板间距宜为225mm~255mm。 5.3.3顶部踏板的上表面应与平台平面一致,踏板与平台应无间隙。 5.3.4踏板应采用防滑材料或至少有不小于25mm宽的防滑突缘。应采用厚度不小于4mm的花纹钢板,或经防滑处理的普通钢板,或采用25mm×4mm扁钢和小角钢组焊成的格板或其他等效的结构。

5.4 梯梁

梯梁应有足够的刚度以使结构横向挠曲变形最小,并由底部踏板的突缘向前突出不小于50mm(见图1)。

5.5 梯子通行空间

5.5.1在斜梯使用者上方,由踏板突缘前端到上方障碍物沿梯梁中心线垂直方向测量距离不小于1200mm。

5.5.2在斜梯使用者上方,由踏板突缘前端到上方障碍物的崔志距离应

- 11 -

GB4053.1-2009

不小于2000mm。

5.6 扶手

5.6.1梯宽不大于1100mm两侧封闭的斜梯,应至少一侧有扶手,宜设在下梯方向的右侧。

5.6.2梯宽不大于1100mm一侧敞开的斜梯,应至少在敞开一侧装有梯子扶手。

5.6.3梯宽不大于1100mm两边敞开的斜梯,应在两侧均安装梯子扶手。 5.6.4梯宽大于1100mm单不大于2200mm的斜梯,无论是否封闭,均应在两侧安装扶手。

5.6.5梯宽大于2200mm的斜梯,除在两侧安装扶手外,在梯子宽度的中线处应设臵中间栏杆。

5.6.6梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行。梯子封闭边扶手的高度由踏板突缘上表面扶手的上表面垂直测量应不小于860mm,不大于960mm。

5.6.7斜梯敞开边的扶手高度应不低于GB4053.3中规定的栏杆高度。 5.6.8扶手应沿着其整个长度方向上连续可抓握。在扶手外表面与周围其它物体间的距离不小于60mm。

5.6.9扶手宜为外径30mm~50mm,厚壁不小于2.5mm的圆形钢材。对于非圆形钢材的扶手,其周长应为100mm~160mm。非圆形截面外接圆直径应不大于57mm,所有边缘应为弧形,圆角半径不小于3mm。

5.6.10支撑扶手的立柱宜采用截面不小于40mm×40mm×40mm角钢或外径为30mm~50mm的管材。从第一级踏板开始设臵,间距不宜小于1000mm。中间栏杆采用直径不小于16mm圆钢或30mm×4mm扁钢,固定在立柱中部。

固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

1 范围

本部分规定了固定式工业防护栏杆及钢平台的设计、制造和安装方面的基本安全要求。

本部分适用于工业企业内工作场所中使用的防护栏杆及钢平台(另有

- 12 -

GB4053.1-2009

标准规定的除外)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本部分。

GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1 固定式工业防护栏杆 fixed industrial guardrail

永久性安装在梯子、平台、通道、升降口及其他敞开边缘防止人员坠落的框架结构,简称护栏(见图1)。

3.2 扶手(顶部栏杆) handrail(top-rail)

可供手握作为支撑并有阻挡功能的防护栏杆顶部构件。 3.3 中间栏杆(横杆) intermediate rail(knee-rail) 安装在顶部栏杆和地板之间的防护栏杆水平构件。 3.4 立柱(支柱) post(stanchion)

与平台或其他固定结构连接,支撑防护栏杆的垂直构件。 3.5 脚踏板(挡板) toe board(toe plate,kick,plate)

沿平台、通道或其他敞开边缘垂直设臵,用来防止物体坠落(或人员滑出)的防护栏杆构件。

3.6 平台 platform

在周围区域平面以上有可供人员工作或站立的平面结构。 3.7 固定式工业平台 fixed industrial steel platform

永久性安装在建筑物或设备上供人员工作、休息或通行的钢制平台。 3.7.1 工作平台 work platform

装有要求的防护装臵,供人员进行工作活动的平台。

3.7.2 梯间平台(中间平台、休息平台) landing(intermediate platform,rest platform)

- 13 -

GB4053.1-2009

相邻梯段间供人员休息或改变行进方向的平台。

3.7.3 通行平台(通道) walking platform(walkway,runway) 供人员由一个区域到另一个区域行走的平台。 4 一般要求 4.1 防护要求

4.1.1距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面得所有敞开边缘应设臵防护栏杆。

4.1.2在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合,应在所有敞开边缘设臵带踢脚板的防护栏杆。

4.1.3在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的敞开边缘,均应设臵带踢脚板的防护栏杆。

4.1.4当平台设有满足踢脚板功能及强度要求的其他结构边沿时,防护栏杆可不设踢脚板。

4.2 材料

防护栏杆及钢平台采用钢材的力学性能应不低于Q235-B,并具有碳含量合格保证。

4.3 防护栏杆设计载荷

4.3.1防护栏杆安装后顶部栏杆应能承受水平方向和垂直向下方向不小于890N集中载荷和不小于700N/m均布载荷。在相邻立柱间的最大挠曲变形应不大于跨度的1/250。水平和垂直载荷以及集中和均布载荷均不叠加。

4.3.2中间栏杆应能承受在中点圆周上施加不小于700N水平集中载荷,最大挠曲变形不大于75mm。

4.3.3端部或末端立柱应能承受在立柱顶部施加的任何方向上890N的集中载荷。

4.4 钢平台设计载荷

4.4.1钢平台的设计载荷应按实际使用要求确定,并应不小于本部分规定的值。

4.4.2整个平台区域内应能承受不小于3kN/m2均匀分布活载荷。 4.4.3在平台区域内中心距为1000mm,边长300mm正方形上应能承

- 14 -

GB4053.1-2009

受不小于1kN集中载荷。

4.4.4平台地板在设计载荷下的挠曲变形应不大于10mm或跨度的1/200,两者取小值。

4.5 制造安装

4.5.1防护栏杆及钢平台应采用焊接连接,焊接要求应符合GB50205的规定。

当不便焊接时,可用螺栓连接,但应保证设计的结构强度。安装后的防护栏杆及钢平台不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

4.5.2防护栏杆制造安装工艺应确保梯子及其所有构件及其连接部分表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。

4.5.3钢平台和通道不应仅靠自重安装固定。当采用仅靠拉力的固定件时,其工作载荷系数应不小于1.5。设计时应考虑腐蚀和疲劳应力对固定件寿命的影响。

4.5.4安装后的平台钢梁应平直,铺板应平整,不应有歪斜、翘曲、变形及其他缺陷。

4.6 防锈及防腐蚀

4.6.1防护栏杆及钢平台应使其积村水和湿气最小,以减少锈蚀和腐蚀。

4.6.2根据防护栏杆及钢平台使用场合及环境条件,应对其进行合适的

- 15 -

固定式钢梯及平台安全要求GB4053-2009(Word文档)

GB4053.1-20094.5.3钢斜梯安装后,应对其至少涂一层底漆或一层(或多层)漆面或采用等效的防锈防腐涂装。4.6接地在室外安装的钢斜梯和连接部分的雷电保护,连接和接地附件应符合GB50057的要求。5结构要求5.1梯高5.1.1梯高宜不大于5m,大于5m时宜设梯间平台(休息平台),分段设梯。<