好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

单位工程综合质量评定表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑单位(子单位)工程质量综合评定表

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司工程名称 2010年技改项目(放射源暂存库和值班室工程) 结构类型 构筑物 层数/ 建筑面积 1 施工单位 项目经理 序 号 黑龙江嘉宇建筑安装工程有限公司 孔昭勋 项 目 技术负责人 代树国 开工日期 项目技术负责人 代树国 竣工日期 评 定 情 况 核 定 情 况 共 5 分部,其中优良5 分部工程 1 质量评定 汇总 分部,优良率 100% 。 主体分部质量等级:优良 装饰分部质量等级:优良 安装主要分部质量等级:优良 共 5 分部,其中优良 5 分部,优良率 100 %。 主体分部质量等级:优良 装饰分部质量等级:优良 安装主要分部质量等级:优良 2 质量控制 资料核查 共 5 项,经审查符合要求 共 5 项,经审查符合要求 项,经核定符合规范要求 5 项。 项,经核定符合规范要求 5 项。 安全和主要使3 用功能检查及抽查结果 共核查 5 项,符合要求 共核查 5 项,符合要求 项,项,共抽查 5 项,符合要求5 共抽查 5 项,符合要求5 项,经项,经返工处理符合要求 0 项。 返工处理符合要求 0 项。 4 应得 67 分,实得 67 观感质量评定 分,得分率 100% 。 应得 67 分,实得 67 分, 得分率 100 %。 施工单位 评定等级: (公章) 单位负责人: 年 月 日 监理单位 评定等级: (公章) 总监理工程师: 年 月 日

建筑单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司2010年技改项工程名称 目(放射源暂存库和值班室工程) 施工单位 黑龙江嘉宇建筑安装工程有限公司 核查意见 核查人 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 给 排 水 与 采 暖 建 筑 与 结 构 资 料 名 称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工记录 预制构件、预拌混凝土合格证 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 建筑物沉降观测测量记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 施工记录 分项、分部工程质量验收(评定)记录 份数 4 3 25 18

结论: 施工单位项目经理: 年 月 日 结论: 总监理工程师: (建设单位技术负责): 年 月 日 单位(子单位)工程安全和功能检测 资料核查及主要功能抽查记录

工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 电梯 智能建筑 通风与空调 电气 给排水与采暖 建筑与结构 项目 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司2010年技改项目(放射源暂存库和值班室工程) 施工单位 哈尔滨鼎典建筑装饰工程有限公司 份数 核查(抽查)人 资 料 名 称 屋面淋水试验记录 地下室防水效果检查记录 有防水要求的底面蓄水试验记录 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 抽气(风)道检查记录 幕墙及外窗气密性、水密性耐风压试验 建筑物沉降观测测量记录 节能、保温测试记录 室内环境检测报告 给水管道通水试验 暖气管道、散热器压力试验记录 卫生器具满水试验记录 消防管道、燃气管道压力试验记录 排水干管通球试验记录 照明全负荷试验记录 大型灯具牢固性试验记录 避雷接地电阻测试记录 线路、插座、开关接地检验试验 通风、空调系统试运行记录 风量、温度测试报告 洁净室洁净度测试报告 制冷机组试运行调试记录 电梯运行记录 电梯安全装置检测报告 系统试运行记录 系统电源及接地检测报告 核查意见 抽查结果 1 1

结论: 施工单位 项目经理: 年 月 日 结论: 总监理工程师: (建设单位技术负责): 年 月 日 建筑单位(子单位)工程观感质量评定表

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司2010年技改工程名称 项目(放射源暂存库和值班室工程) 施工单位 黑龙江嘉宇建筑安装工程有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 项 目 室外墙面、压型板 室外大角、室外墙面横竖线条 散水、台阶、明沟 变形缝、水落管、滴水线 屋面 室内顶棚、大型屋面板 建地面与楼面 筑楼梯、踏步、护栏 与结厕所、泛水、抽气 构 门安装 窗安装 玻璃 油漆 柱、梁、支架 设备基础 给给排水坡口、接口、支架 排卫生器具、支架、阀门 水与检查口、扫除口、地漏 采采暖管道坡口、接口、支架 暖 散热器、支架 配电箱、柜、盘、板、接线盘 建电缆(线)敷设、托架 筑照明器具 电气 设备器具、动力、开关、插座 防雷、接地 通风管、支架 风风口、风阀、罩 与水泵、冷却塔 空风机、空调设备 调 绝热 标准分 10 5 2 3 8 6 10 3 2 2 5 2 5 10 8 3 2 2 3 2 5 3 2 4 2 4 3 2 3 1 评定等级 一级二级三级四级100% 90% 80% 70% 2 3 8 6 10 3 2 5 2 10 5 3 2 4 2 五级0 备注

1 智机房设备安装及布局 2 2 能现场设备安装 2 3 建生产、办公自动化、通信网络 2 4 筑 电源与接地 2 1 室管道坡口、接口、支架 3 2 内煤气管与其它管距离 2 3 煤煤气表、阀门 3 4 气 1 运行、平层、开关门 3 电2 层门、信号系统 1 梯 3 机房 1 合计 应得 67 分,实得 67 分,得分率 100 %

建筑单位工程质量等级核定申请表

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司工程名称 2010年技改项目(放射源暂存库和值班室工程) 工程造价 建筑面积 开竣工日期

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司2010年技改项目(放射源暂存库和值班室工程),按照施工合同国优标准进行施工,基础、主体、装饰、屋面防水、电气均按施工合同及设计蓝图施工符合《建筑工程质量验收规范》GB50300-2001及有色金属工业建筑工程质量评定标准。 工程现已施工完毕,完全具备交工条件,请有关单位予以等级核定。 工 程 完 成 情 况 施工单位 (盖章) 负责人: 年 月 日

监理单位(建设单位): (盖章) 负责人: 年 月 日

单位工程综合质量评定表

建筑单位(子单位)工程质量综合评定表中国黄金集团内蒙古矿业有限公司工程名称2010年技改项目(放射源暂存库和值班室工程)结构类型构筑物层数/建筑面积1施工单位项目经理序号黑龙江嘉宇建筑安装工程有限公司孔昭勋项目技术负责人代树国开工日期项目技术负责人代树国竣工日期评定情况核定情况共