好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二级建造师《建筑工程》考试真题及解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理

【解析】参见教材P44。

26.关于普通混凝土小砌块施工说法,准确的是()。 A在施工前先浇水湿透B.清除表面污物 C.底面朝下正砌于墙上D.底面朝上反砌于墙上 E.小砌块在使用时的龄期已到 【参考答案】BDE 【解析】参见教材P149。 27.屋面防水施工基本要求准确的是()。 A.以排为主,以防为辅B.上下层卷材不得相互垂直铺贴 C.屋面卷材防水施工时,由高向低铺贴D.天沟卷材施工时,宜顺天沟方向铺贴 E.立面或大坡面贴卷材应采用满粘法 【参考答案】BDE 【解析】参见教材P80。 28.关于建筑幕墙的防雷构造施工的做法,准确的是()。 A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接 B.每三层设一道均压环 C.每个15m上下立柱有效连接 D.有镀膜层的构件,应除去其镀膜层后实行连接 E.防雷连接的钢构件在完成后都应该实行防锈油漆处理 【参考答案】ABDE 【解析】参见教材P106。

29.关于施工现场环境保护做法,准确的是()。

A夜间施工需办理夜间方施工许可证B.现场土方应采取覆盖、绿化等措施 精心整理

精心整理

C.现场生活垃圾可作为回填土再利D.食堂应设置隔油池 E.厕所的化粪池应仿抗渗处理 【参考答案】ABDE 【解析】参见教材P237。

30.受控制的室内环境空气污染物有()。 A.氡B.甲醛 C.氮气D.苯 E.总挥发性有机物(TVOC) 【参考答案】ABDE 【解析】参见教材P7。 (二) 背景材料 某写字楼工程,建筑面积8640㎡,建筑高度40m,地下一层,基坑深度4.5m,地上十一层,钢筋混凝土框架结构。 施工单位中标后组建了项目部,并与项目部签订了项目目标管理责任书。 基坑开挖前,施工单位委托具备相对应资质的第三方对基坑工程实行现场检测,检测单位编制了检测方案,经建设方、监理方认可后开始施工。 项目部实行质量检查时,发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑,责令项目部实行整改。 隐蔽工程验收合格后,施工单位填报了浇筑申请单,监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上,采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑,监理工程师发现后责令停工整改。 问题:

1.施工单位应根据哪些因素组建项目部? 精心整理

精心整理

2.本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由。 3.混凝土浇筑前,项目部应对模板分项工程实行哪些检查?

4.在浇筑混凝土工作中,施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明准确做法。 【参考答案】

1.项目管理组织机构形式应根据施工项目的规模、复杂水准、专业特点、人员素质和地域范围确定。

2.不妥之处一:基坑开挖前,施工单位委托具备相对应资质的第三方对基坑工程实行现场检测。 理由:基坑工程施工前,应由建设方委托具备相对应资质第三方对基坑工程实施现场检测。 不妥之处二:经建设方、监理方认可后开始施工。 理由:监测单位应编制监测方案,经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。

3.模板安装时接缝应严密;模板内不应有杂物、积水或冰雪等;模板与混凝土的接触面应平整、清洁;用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。 4.不妥之处一:施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上。 准确做法:输送泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处支架应加密。 不妥之处二:采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑。 准确做法:应插入混凝土内由远及近浇筑。 (三) 背景资料

某企业新建办公楼工程,地下一层,地上十六层,请筑高度55m,,地下建筑面积3000m2,总建筑面积21000m2,现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m,长32m,精心整理

精心整理

大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定:“······工程开工时间为2016年7月1日,竣工日期为2017年10月31日。总工期488天;冬期停工35天,弱电、幕墙工程由专业分包单位施工···”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。

总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输,在结构、外墙装修施工时,采用落地双排扣件式钢管脚手架。

结构施工阶段,施工单位相关部门对项目安全实行检查,发现外脚手架存有安全隐患,责令项目部立即整改。 大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后,生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求,随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备实行预应力张拉。 外墙装饰完成后,施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中,上部钢管意外坠落击中下部施工人员,造成1名工人死亡。 问题: 1.总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中,应重点落实哪些安全管理方面的工作? 2.项目部应在哪些阶段实行脚手架检查和验收?。 3.预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处?并说明理由。 4.安全事故分几个等级?本次安全事故属于哪种安全事故?当交叉作业无法避开在同一垂直方向上操作时,应采取什么措施? 【参考答案】 1.应重点落实的安全管理工作包括 (1)总包单位应对承揽分包工程的分包单位实行资质、安全生产许可证和相关人员安

全生产资格的审查。

(2)总包单位与分包单位签订分包合同时,应签订安全生产协议书,明确双方的安全 精心整理

精心整理 责任。

2.脚手架应在下列阶段实行检查和验收: 1)基础完工后,架体搭设前; 2)每搭设完6~8m高度后; 3)作业层上施加荷载前; 4)达到设计高度后; 5)遇有六级及以上大风或大雨后; 6)冻结地区解冻后; 7)停用超过一个月的,在重新投入使用之前。 3.不妥之处一:生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求,随即安排作业人员拆模。 理由:生产经理应该向项目技术负责人申请拆模,项目技术负责人批准后才能拆模。 不妥之处二:安排作业人员拆除了梁底模板并准备实行预应力张拉。 理由:后张预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。 4.(1)安全事故分一般事故、较大事故、重大事故及特别重大事故四个等级。 (2)本次安全事故属于一般事故。一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 (3)交叉作业安全控制要点

①交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作,要做到上部与下部作业人员的位置错开,使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外,当不能满足要求时,应设置安全隔离层实行防护。

②在拆除模板、脚手架等作业时,作业点下方不得有其他作业人员,防止落物伤 精心整理

二级建造师《建筑工程》考试真题及解析

精心整理【解析】参见教材P44。26.关于普通混凝土小砌块施工说法,准确的是()。A在施工前先浇水湿透B.清除表面污物C.底面朝下正砌于墙上D.底面朝上反砌于墙上E.小砌块在使用时的龄期已到【参考答案】BDE【解析】参见教材P149。27.屋面防水施工基本要求准确的是()。A.以排为主,以防为辅B.上下层卷材不