好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范和条文说明2011

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行;

5 同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;回填至较高基础底面高程后,再按上一款规定回填; 6 分段回填压实时,相邻段的接茬应呈台阶形,且不得漏夯;

7 采用轻型压实设备时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm;

8 采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不得超过2km/h; 9 接口工作坑回填时底部凹坑应先回填压实至管底,然后与沟槽同步回填。 4.5.11 柔性管道的沟槽回填作业应符合下列规定:

1 回填前,检查管道有无损伤或变形,有损伤的管道应修复或更换; 2 管内径大于800mm的柔性管道,回填施工时应在管内设有竖向支撑; 3 管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充;

4 管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施;

5 管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实; 6 沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm;

7 管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm;

8 回填作业的现场试验段长度应为一个井段或不少于50m,因工程因素变化改变回

26

填方式时,应重新进行现场试验。

4.5.12 柔性管道回填至设计高程时,应在12~24h内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计要求;设计无要求时,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%,化学建材管道变形率应不超过3%;当超过时,应采取下列处理措施:

1 当钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%,但不超过3%时;化学建材管道变形率超过3%,但不超过5%时;应采取下列处理措施;

1) 挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁; 2) 挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换; 3) 重新夯实管道底部的回填材料;

4) 选用适合回填材料按本规范第4.5.11条的规定重新回填施工,直至设计高程; 5) 按本条规定重新检测管道变形率。

2 钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道并会同设计单位研究处理。

4.5.13 管道埋设的管顶覆土最小厚度应符合设计要求,且满足当地冻土层厚度要求;管顶覆土回填压实度达不到设计要求时应与设计协商进行处理。 4.6 质量验收标准

4.6.1 沟槽开挖与地基处理应符合下列规定:

主控项目

1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻; 检查方法:观察,检查施工记录。 2 地基承载力应满足设计要求;

检查方法:观察,检查地基承载力试验报告。

27

3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求;

检查方法:按设计或规定要求进行检查,检查检测记录、试验报告。

一般项目

4 沟槽开挖的允许偏差应符合表4.6.1的规定。

表4.6.1 沟槽开挖的允许偏差

序检查项目 号 土方 1 槽底高程 ±20 用水准仪测量 允许偏差(mm) 范围 点数 检查数量 检查方法 两井之间 3 石方 +20、-200 槽底中线每侧宽2 度 3 沟槽边坡 不陡于规定 不小于规定 两井之间 6 挂中线用钢尺量测,每侧计3点 两井之间 6 用坡度尺量测,每侧计3点 4.6.2 沟槽支护应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的相关规定,对于撑板、钢板桩支撑还应符合下列规定:

主控项目

1 支撑方式、支撑材料符合设计要求; 检查方法:观察,检查施工方案。

2 支护结构强度、刚度、稳定性符合设计要求; 检查方法:观察,检查施工方案、施工记录。

一般项目

3 横撑不得妨碍下管和稳管; 检查方法:观察。

28

4 支撑构件安装应牢固、安全可靠,位置正确; 检查方法:观察。

5 支撑后,沟槽中心线每侧的净宽不应小于施工方案设计要求; 检查方法:观察,用钢尺量测。

6 钢板桩的轴线位移不得大于50mm;垂直度不得大于1.5%; 检查方法:观察,用小线、垂球量测。 4.6.3 沟槽回填应符合下列规定:

主控项目

1 回填材料符合设计要求;

检查方法:观察;按国家有关规范的规定和设计要求进行检查,检查检测报告。 检查数量:条件相同的回填材料,每铺筑10000m2,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。 2 沟槽不得带水回填,回填应密实; 检查方法:观察,检查施工记录。

3 柔性管道的变形率不得超过设计要求或本规范第4.5.12条的规定,管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况;

检查方法:观察,方便时用钢尺直接量测,不方便时用圆度测试板或芯轴仪在管内拖拉量测管道变形率;检查记录,检查技术处理资料;

检查数量:试验段(或初始50m)不少于3处,每l00m正常作业段(取起点、中间点、终点近处各一点),每处平行测量3个断面,取其平均值。

4 回填土压实度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表4.6.3-1、表4.6.3-2的规定。柔性

29

表4.6.3-1 刚性管道沟槽回填土压实度

序项目 号 1 石灰土类垫层 胸腔 沟槽 部分 在路 2 基范 围外 农田或绿地范围表层500mm范不宜压实,预留沉降量,表面围内 胸腔部分 管侧 管顶以上250mm 快速路及主干路 ≤800 由路 沟槽 槽底 在路 3 基范 的深 ~围内 度范 1500 围 (mm) >1500 支路 87 90 支路 快速路及主干路 次干路 87 87 87 90 90 90 次干路 90 92 算起 >800 快速路及主干路 93 95 支路 90 92 次干路 87 整平 每90 国家层每标准两井侧一《土95 93 98 95 之间或组工试(每验方1000m2 组3法标点) 准》GB/T 50123中其他方法 采用现行其余部分 ≥90(轻型)或按设计要求 查或管顶以上500mm 87±2(轻型) 法检管侧 重型击实标准 轻型击实标准 范围 点数 方法 93 87 95 90 100m 最低压实度(%) 检查数量 检查用环刀87±2(轻型) 30

GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范和条文说明2011

实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行;5同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;回填至较高基础底面高程后,再按上一款规定回填;6分段回填压实时,相邻段的接茬应呈台阶形,且不得漏夯;7采用轻型压实设备时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm;