好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供热管网安全操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

8.2缓慢关闭循环泵出口门,停止循环泵运行。 8.3断开补水泵自启停联动开关,关闭出入口门。 8.4关闭各支管。

8.5水系统在非采暖期应充水湿保养。

四 故障处理

1、供热来汽故障

1.1现象:汽压急剧下降或下降较多。

1.2处理:应立即检查来汽管道,如因管道破裂造成大量漏汽时,应关闭来汽总门,进行处理。 2、供热管网泄露

2.1现象:供回水压力下降,补水量增大。

2.2处理:迅速查明漏水原因,切除该管段支管。若母管漏水,则全部采暖系统进行维修。 3、加热器汽侧满水

3.1现象:加热器出水、疏水温度低,加热器振动。 3.2原因:加热器漏,疏水器不畅。

3.3处理:加热器漏,则停下加热器维修。疏水器不畅,应打开疏水器旁路管道,关闭疏水器前后截门,修理疏水器。 4、循环水泵停运

4.1现象:循环水泵跳闸,备用泵不能自启动。 4.2原因:站内停电,机械或电气故障。

4.3处理:如遇站内停电,应关闭加热器进气门,防止水侧超压;如

遇机械或电气故障应及时排除;在跳闸泵无明显机械及电气故障时,可允许手动抢合一次。 5、泵组故障

5.1现象1:泵内有空气,水泵不出水,大压力表、电流表摆动。 5.2处理:应停泵,排放空气后重新启动。

5.3现象2:泵组停止运转,并强烈振动,电机冒烟或温升大于65℃,轴承温度大于100℃或冒烟,电流异常增大或超过额定值,泵内有金属摩擦声音等。

5.4处理:出现以上任何情况,应停止故障泵。 6、疏水器串汽 6.1现象:输水管振动。 6.2原因:水箱排汽管大量冒汽。

6.3处理开疏水旁路,关闭疏水器进出门进行维修或适当关小疏水器前水门。 7、离心泵故障

7.1现象1:水泵不吸水,压力表、真空表指针剧烈摆动。 7.2原因:注入水泵的水量,水管或仪表漏气。 7.3处理:再往水泵注水或拧紧堵塞漏汽处。 7.4现象2:水泵及吸水真空表显示高度真空。

7.5原因:底阀未打开或已经淤塞,吸水管阻力或高度太大。 7.6处理:校正或更换底阀,清晰或更换吸水管,减低吸水管的高度。 7.7现象3:压力表显示压力,但水管不出水。

7.8原因:水管阻力太大或叶轮淤塞、旋转方向错。 7.9处理:检查或缩短水管,检查电机、清洗叶轮。 7.10现象4:流量低

7.11原因:水泵淤塞,口环磨损严重。 7.12处理:清洗水泵及水管,更滑口环。 7.13现象5:水泵内部有异响,水泵不上水。

7.14原因:流量太大,吸水管内阻或高度过大,漏入空气,温度过高。 7.15处理:略关出口门减小流量,减小内阻或吸水高度,拧紧阻塞漏气处,降低液体温度。 7.16现象6:水泵耗费功率过大

7.17原因:填料函挤压过紧,叶轮损坏,供水量增大。 7.18处理清理填料函,更换叶轮,增加出水管阻力。 7.19现象7:轴承过热

7.20原因:轴承亏油,水泵轴与电机不同心。 7.21处理:注油,轴心校正。 7.22现象8:水泵振动。

7.23原因:泵轴与电机轴不同心或轴承变形,地脚或靠背螺丝松动。

供热管网安全操作规程

8.2缓慢关闭循环泵出口门,停止循环泵运行。8.3断开补水泵自启停联动开关,关闭出入口门。8.4关闭各支管。8.5水系统在非采暖期应充水湿保养。四故障处理1、供热来汽故障1.1现象:汽压急剧下降或下降较多。1.2处理:应立即检查来汽管道,如因管道破裂造成大量漏汽时,应关闭来汽总门,进行处理。2、供热管网泄