由于科学技术的发展,工业与民用建筑特别是高层建筑中大
型设备基础、地下构筑物、沉箱和沉井等等,往往大都采用大致积混凝土建造。为了使大致积混凝土施工达到令人满意的效果以及如何控制温差过大和裂缝的出现,一直是工程技术界长期关心和研究的重要课题。
北京世界金融中心底板已施工完毕,经过近半月的施工以及
后来近一个月的观察,从收集的一些数据中能够看出底板大致积混凝土施工的一些规律,于是就写了下来,作为经理部对底板施工阶段工作的总结,也希望能够起到抛砖引玉的作用,为公司后序工程底板大致积混凝土施工提供一些经验。
1、工程概述 北京世界金融中心工程是我公司承接的特大型项目。总建筑面积为115800m2,地下3层,地上32层,高为165m。整个筏板基础长106.8m,宽93.4m,被“后浇带”一分为二。基础底板厚2m,混凝土为C40、S12,28d龄期,总方量为14000m3。考虑到现场场地狭窄,并结合底板抗裂的施工设计要求和动机时光的要求,将底板混凝土施工分为四段,其中第I段混凝土量为4900m3、第II段混凝土量为5300 m3、第III段混凝土量为2600 m3、第IV段混凝土量为1200 m3,每段混凝土均为一次连续浇筑
2
2020年4月19日
文档仅供参考
完成。I、II、III段底板混凝土已于97年1月18日~2月4日浇筑完成。
2、施工前的各项技术、施工准备措施 迄今为止在冬季一次连续浇筑5300 m3混凝土是我公司有史以来最大的一块,公司总部和项目经理部都很重视,多次开会研讨浇筑方案并制定了切实可行的实施方案。
在整个底板施工过程中,大致积混凝土裂缝控制对底板施工至关重要。项目工程技术部编制了详细的《底板施工方案》,并经各方多次讨论。在底板大致积混凝土施工中主要从以下几个方面进行施工技术准备。
2.1从理论上验算控制混凝土裂缝出现的依据
大致积混凝土产生裂缝的原因是很复杂的,而且往往是各种
因素的综合,为防止混凝土产生裂缝,结合大致积混凝土裂缝的“抗放结合”理论,应着重在如何控制混凝土内外温差、延缓降温速度、减少混凝土的收缩等方面采取一系列技术措施。 2.1.1从设计方面采取技术措施
a:设置“后浇带和施工缝”。本工程经过设置“后浇带及施工缝”来控制由于混凝土温差和收缩引起的裂缝发展,并达到不设永久性伸缩缝的目的。
b:在底板垫层作两层APP卷材防水,起到滑动层作用,这样能
3
2020年4月19日
文档仅供参考
够减少地基对基础的阻力系数,从而大大削减温度应力,为防止大致积混凝土裂缝起到很好的作用。
c:由于一些好的施工设想业主和监理不同意,只能作罢。如本想在确保混凝土后期强度可靠增长的条件下,采用60d龄期混凝土强度代替28d龄期来控制温升速度,推移温升峰值出现时间。经过计算,若采用60d龄期混凝土强度,水泥可减少40kg,水化热可降低10助。
2.1.2从理论计算控制裂缝
由于底板分为四段进行混凝土的浇筑,取最大的一块进行控制裂缝计算,取第II段进行验算。由于底板采取保温养护,要求混凝土内外温差不大于25
C,且在养护阶段混凝土中心温度一般
C左右,对控制底板大致积混凝土裂缝出现很有帮
在浇筑后3~4内为最高,因此取混凝土浇筑后第3天来验算底板大致积混凝土裂缝。
(1)混凝土最大水化热绝对温升: 根据计算公式,其中W=344kgC=0.96KJ
kgC,R=2450kg
m3。
m3,Q=461KJ
kg,
Tmax=WQ/CR
=344×461/0.96×2450 =67.43°C (2)混凝土入模温度
4
2020年4月19日
文档仅供参考
本工程要求混凝土入模温度为Ti=10C。 (3)混凝土第3天时内部最高温度 T3= Tmax +Ti =67.43×0.75+10=60.57C
(4)混凝土表面温度
经过温度场进行计算知: Ti=Tq+4X(H-X)
T(t)/H2
=0+4×1.2×(4.4-1.2)×(48.41+14-0)/4.42 =0.79×62.41 =49.30
C
(5)混凝土的弹性模量 E(t)=E0(1-e-0.09t) 混凝土的收缩变形值:(t)=
0)×(1-e
-0.01t
) × M1×M2×~×10
M1~M10为各种非标准条件的修正系数。
其中:M1=1.25, M7=0.88, M6=0.93。
M2、M3、M4、M5、M8、 M9、 M10均为1 则
=3.24×10-4×(1-e-0.03)×1.023=0.098×10-4
混凝土3天收缩当量温差为Ty=(-0.19×10-4)/(1.0×10-5)=-1°C 混凝土3天的弹性模量为: E3=3.25×104
(1-2.718-0.27)=0.77×104N/mm2
混凝土的最大综合温差为:
2020年4月19日
5
M