一、建筑概况及有关说明:
建筑物冷、热负荷指标
非节能建筑:
建筑物类别 办公楼、学校 公寓、住宅 宾馆、饭店 医院 综合性建筑(餐饮、娱乐) 商场、百货大楼 影剧院 体育馆 食堂、餐厅 展览厅、报告厅 会议室 冷负荷指标 (W/m2) 90~120 70~90 80~110 100~140 120~200 150~250 180~350 150~300 200~350 130~200 200~300 推荐指标 2(W/m) 90 80 90~100 110~120 130~140 160~180 220 200 250 150 230 热负荷指标 2(W/m) 60~80 45~70 60~90 65~85 90~130 65~80 95~115 115~165 115~140 95~115 100~150 推荐指标 2(W/m) 70 60 70~80 80 90~100 70~80 100 130 120 100 110 节能建筑
建筑物类别 办公楼、学校 公寓、住宅 宾馆、饭店 医院 综合性建筑(餐饮、娱乐) 商场、百货大楼 影剧院 体育馆 食堂、餐厅 展览厅、报告厅 会议室 冷负荷指标 2(W/m) 85~100 60~80 80~100 80~90 100~150 120~200 160~300 150~250 150~250 120~180 180~250 推荐指标 2(W/m) 85 75 85~95 90 110~120 140~160 200 180 200 140 200 热负荷指标 2(W/m) 60~80 45~70 60~90 65~80 80~100 65~75 90~115 120~150 115~140 90~110 90~120 推荐指标 2(W/m) 65 55 70~80 70 80~90 65~75 90 120 120 100 100 注:以上指标不含新风负荷,而且计算负荷时应以总建筑面积为准。
页脚内容
1
一、建筑概况及有关说明:
以上是对不同建筑物冷、热负荷指标选取的经验总结,实际选取的时候还要考虑建筑物维护结构的性能以及用户的特殊需求(投资、舒适性);另外,当建筑物是复合建筑类型时,即该建筑物具有多种功能,这时应该根据不同功能建筑物所占面积的百分比得出加权平均冷、热负荷指标。
当建筑物有新风需求,且新风负荷由空调系统承担时,冷、热负荷指标在选取时应相应增大,简化计算时可乘以1.2~1.4的系数。
页脚内容
2
一、建筑概况及有关说明:
生活热水负荷的选取
生活热水一般温度在60℃以下,常用场合:住宅生活热水、宾馆客房热水、公共浴室热水等。
1.热源形式:
分散供热水: ◆ 热水器(燃气、电、太阳能) 集中供热水: ◆ 市政热力
◆ 锅炉系统(燃煤、燃油、燃气、电) ◆ 地源热泵系统(水源热泵和地源热泵) ◆ 太阳能热水系统
2.热源的选择:
在项目前期,首先应根据使用要求、耗水量、用水设备情况及热源情况等因素确定热水供应系统的形式。在确定系统热源时应遵循以下原则:
(1) 热水系统的热源应首先考虑采用余热、废热、地热和太阳能。余热与废热的利用
需要专门的设备,一般适用于工业生产中有余热、废热发生的场合;地热(深层)的利用受到地热资源、开采条件的限制,常用在地热资源丰富且用热量大的场合;太阳能因其利用方便、运行费用低等因素是较常用的一种制备生活热水的形式,但应用时为确保系统的可靠性,应附设一套辅助加热装置。
(2) 若上述条件不具备,应优先采用能保证全年供热的热力管网作为集中热水供应的
热源。
(3) 若1和2都不具备,可设燃油锅炉、燃气锅炉或蓄能电锅炉作为集中热水供应系
统的热源。因为锅炉供暖水的温度一般在80℃以上,而生活热水的温度在60℃以下,所以一般通过换热来间接制备热水。
(4) 如果采用了地源热泵系统供暖和制冷,应首先采用热泵加能量回收装置来制取生
活热水。
3.热水负荷的确定:
在确定热水供应系统形式后,要根据用水人数、用水时间及用水定额等条件确定生活热水日用量以及小时耗热量等。热水供应系统按用水时间可分为24小时全日供热水
页脚内容
3
一、建筑概况及有关说明:
和定时供热水两种供水方式。 (1)全日供应热水
需要全日供应热水的场所比较广泛,包括住宅、别墅、招待所、宾馆、医院、养老院、幼儿园等。全日制集中热水供应系统的热负荷一般按照设计小时耗热量选取,其计算方法有两种:
①根据人数或床位数确定:
Qh=KhmqrCρr(tr-tl)/ 86400
式中: Qh——设计小时耗热量(W);
Kh——小时变化系数,根据表1~3选取; m——用水计算单位数(人数或床位数);
qr——热水用水定额(L/人·d或L/床·d),根据表4选取; C——水的比热,C =4187(J/Kg·℃); ρr——热水的密度(Kg/L);
tr——热水温度,通常取tr =60℃(地源热泵系统取50℃); tl——冷水温度,北京地区一般取10℃。
②根据卫生器具的种类和数量确定:
Qh= ∑ [ (qh×n0×b) Cρr(tr-tl)/ 3600 ]
式中: Qh——设计小时耗热量(W);
qh——卫生器具热水的小时用水定额(L/h),,根据表5选取;
n0——同类型卫生器具数;
b——1h内卫生器具同时使用系数(宾馆0.55~0.75、医院0.25~0.5); C——水的比热,C =4187(J/Kg·℃); ρr——热水的密度(Kg/L);
tr——热水温度(℃),根据表5选取; tl——冷水温度(℃),北京地区一般取10℃。
注意:
1. 规范中给出全日制供热水条件下的一系列Kh值与床位数的对应表格,是一些离散的对应点,为了便于计算,总结Kh值的经验公式:
住宅: Kh=1.8367+33.0111·m, 50≤m≤6000; 旅馆: Kh=2.2818+56.8511·m, 60≤m≤900;
页脚内容4
0.50.5
一、建筑概况及有关说明:
医院: Kh=1.2355+23.0257·m, 50≤m≤1000。
2. 对于同时使用系数b,当人数或床位数小于100时,根据具体情况选取靠近上限的数值;而当人数大于300时,根据具体情况选取靠近下限的数值。
0.5
(2)定时供应热水:
应用场合:工厂浴室、公共营业性浴室、学校、剧院、体育馆等。
定时供应热水系统的热负荷也按照设计小时耗热量选取,通常根据卫生器具种类和数量确定:
Qh= ∑ [ (qh×n0×b) Cρr(tr-tl)/ 3600 ]
式中 Qh——设计小时耗热量(W);
qh——卫生器具热水的小时用水定额(L/h),,根据表5选取;
n0——同类型卫生器具数;
b——1h内卫生器具同时使用系数(住宅、旅馆、医院取0.7~1.0,供水时间
应不小于2h;工业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆等取1.0;住宅一户带多个卫生间时,只按一个卫生间计算); C——水的比热,C =4187(J/Kg·℃); ρr——热水的密度(Kg/L);
tr——热水温度(℃),根据表5选取; tl——冷水温度(℃),北京地区一般取10℃。
注意:
1. 由于规范中只有全日制供应热水的小时变化系数(Kh)表,因此对于定时供应热水系统,即t≠24h,Kh没有相关的参考数据,所以定时供应热水系统一般不推荐使用方法①。
2. 如果由于条件限制只能使用方法①,那就将方法①中公式分母的86400(24小时)改为实际供水时间,并参考全日制供应热水的Kh值进行计算,虽然这样做不是很准确,但由于采用定时供热水系统的旅馆一般规模较小,用水的不均匀性也较高,因此能够满足要求。
定时供应热水系统的形式更为灵活,可根据实际情况(机房空间、机组容量、配电容量、运行模式),确定机组与水箱的大小。