⑵质量评定标准:保证项目中,面板必须安装牢固、紧贴附于建筑物 墙面,面板无变形现象,组线箱须做防腐处理。导线压接必须牢固、 正确;基本项目中,组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤 破损,电话线在箱(盒)内应留有余量;允许偏差同一室内插座安 装高度差不大于 5mm,相邻成排安装高度差不大于 2mm。

5 验收阶段

(1)检验方法:检查施工技术资料;现场尺量,观察检查,观察检查。 (2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的

30%,但均不少于 3 处,

或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序 : 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后 报检, 施工单位报送《工程报验单》 。 (4)验收合格:签署《工程报验单》 。

验收不合格:退回《工程报验单》 ,签发《不合格工程通知》 , 整改 后报送《整改复查报审表》 ,监理重新检查 十、 旁站监理 (一)旁站监理内容

1、基础接地极、等电位、屋面避雷网测试 2 、设备通电试运行 (二)旁站监理要点

⑴ 接地电阻测试旁站监理要点

基础接地极、等电位、屋面避雷测试时,做好测试前的准备工作,

检查表具的规格、型号是否检验(有效期内) ,所测电阻值是否满足设计要

- 26 -

求、并做好记录,如果不能满足设计要求,增加人工接地极测试,达到要 求为止。

⑵ 设备通电试运行旁站监理要点

设备试运行前,人员安排到位,交待清楚,检查电源电压是否正

常,对线路、设备进行测试,一切都正常方可通电试运行。运行时,观察 线路是否发热、设备运转是否正常,是否由异音或不正常现象,如有、停 止运行,并对故障处进行检查,待排除后继续试运行,至满足要求为止。 十一、电气安装工程验收时应提交的资料和文件 1、

电动机

(1) 变 更设计部分的实际施工图纸; (2) 变 更设计的证明文件;

(3) 制 造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等

技术文件;

(4) 安 装技术记录(包括电机抽芯检查记录、电机干燥记录等) ; (5) 调 整试验记录。 2、

配电盘、成套柜及二次回路结线

(1) 变 更设计部分的实际施工图纸; (2) 变 更设计的证明文件;

(3) 制 造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等

技术文件; (4) 安 装技术记录; (5) 调 整试验记录。

- 27 -

3、 蓄电池

(1) 制 造厂家提供的产品说明书、合格证件及有关技术文件; (2) 安 装技术记录(充、放电记录及曲线等) ; (3) 材 质化验报告 . 4、

低压电器

(1) 变 更设计部分的实际施工图纸; (2) 变 更设计的证明文件;

(3) 制 造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等

技术文件;

(4) 绝 缘电阻和耐压试验记录; (5) 经 调整、整定的低压电器调整记录。 5、

配线工程

(1) 变 更设计的证明文件;

(2) 变 更设计部分的实际施工图纸; (3) 安 装术记录(包括隐蔽工程记录) ; (4) 试 验记录(包括绝缘电阻的测试记录) 。 6、

电气照明

(1) 变 更设计的证明文件;

(2) 制 造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等

技术文件;

(3) 变 更设计部分的实际施工图纸; (4) 安 装技术记录(包括隐蔽工程记录) ;

- 28 -

(5) 试 验记录(包括大型灯具过载起吊试验记录) ; 7、

接地装置

(1) 变 更设计部分的实际施工图纸; (2) 变 更设计的证明文件;

(3) 安 装技术记录(包括隐蔽工程记录) ; (4) 试验记录(包括接地电阻的测试记录)

- 29 -