单位及时整改,经整改后确认《整改复查报审表》 。对需向业主专业项说明 的事项或需确认存证事项,报《监理工程联系单》 。 9. 灯具、安装工程 1 范围
本节适用于室内、外电气照明,灯具安装工程。 2 程序及要求
(1)安装单位对所用的灯具应填报《工程材料 / 构配件/ 设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。 (2)管线安装工程已通过验收。
(3)检查现场应预埋的螺栓的位置是否符合图纸要求,有无遗漏。 3
施工阶段操作工艺
检查灯具、组装灯具、安装灯具、通电试运行。 4
监控要点及质量标准
(1) 按 现行(电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范)监督
检查施工全过程。
(2) 灯具、的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。
(3)3KG以上的灯具、必须预埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。 (4)低于 2.4M以下的灯具的金属外壳部分应作好接地或接零保护。 (5) 灯 具、安装牢固端正,位置正确。器具洁净干净,固定可靠,排
列整齐。
- 11 -
(6) 导 线进入灯具、处的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧
密不伤芯线。
(7) 器 具成排安装的中心线允许偏差 5mm。 5 验收阶段
(1) 检验方法:观察检查,检查隐蔽工程记录,通电检验和尺量检 查。
(2) 检查数量: 按施工单位抽查数抽查其中的 30%,但均不少于 3 处, 或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。
(3)验收顺序 : 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》 后报检, 施工单位报送《工程报验单》 。
(4)验收合格:签署《工程报验单》 。
验收不合格:退回《工程报验单》 ,签发《不合格工程通知》 , 整
改后报送《整改复查报审表》 ,监理重新检查验收。 10. 开关、插座安装工程 1 范围
本节适用于室内电气照明的开关,插座安装工程。 2 程序及要求
(1) 安装单位对所使用开关、插座应填报《工程材料 报审表》监理工程师审核后予以签返。
(2) 线路绝缘导线均已穿完,并已做绝缘摇测通过验收合格。 3 施工阶段 工艺流程
清理→接线→安装
- 12 -
/ 构配件/ 设备
4 监控要点及质量标准
(1) 按 现行(电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范) 监督检
查施工全过程。
(2) 插 座连接的保护地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符
合施工验收规范。
(3) 插 座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。 (4) 开 关、插座的安装位置正确。
(5) 开 关切断相线。 导线进入器具处绝缘良好, 不伤芯线。 插座的接地
线单独敷设。
(6) 开 关、插座安装的高度差为 0.5mm。 (7) 同 一场所的高度差为 5mm。 (8) 面 板的垂直偏差为 0.5M。
(9) 开 关、插座箱内拱头接线, 应改为鸡爪接导线总头, 再分支导线接
各开关或插座端头。
5 验收阶段
(1) 检验方法:观察检查,检查安装记录,通电检查。吊线、尺量 检查。
 11. 配电箱(盘)安装工程 1 范围
本节适用于建筑电气配电箱(盘)安装工程。 2 程序及要求
(1) 安装单位对所使用的配电箱(盘)应填报《工程材料 备报审表》,监理工程师审核后予以签报。
(2) 监理工程师应检查暗装配电箱(盘)的预留位置或预埋件的位置 是否符合设计要求。 3 监控要点及质量标准
(1) 按 现行(电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范)监督
检查施工全过程。
(2) 绝 缘摇测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,施工单位自检以
后,通知现场监理人员,用 500V摇表对线路进行摇测,并做好记 录,做为技术资料存档。
(3) 低 压配电器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工验收
规范规定。
(4) 配 电箱安装应符合位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整
齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;中性线经汇流排连接,无绞接现 象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,
/ 构配件/ 设
- 14 -
结线整齐, PE保护地线不串接,安装明显牢固,导线截面、线色 符合规范规定。
(5) 导 线与器具连接牢固紧密,不伤芯线。压接时压紧无松动;螺栓
连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。 (6) 保 护接地支线应连接紧密牢固,截面选用正确,线路走向合理,
色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。
4 验收阶段
(1) 检验方法:观察检查,检查安装记录,通电检查,吊线,尺量。 (2) 检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的 30%,但均不少于 3 处, 或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。
(3)验收顺序 : 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》 后报检, 施工单位报送《工程报验单》 。
(4)验收合格:签署《工程报验单》 。
验收不合格:退回《工程报验单》 ,签发《不合格工程通知》 , 整
改后报送《整改复查报审表》 ,监理重新检查验收。 12. 防雷及接地安装工程 1 范围
本节适用于建筑物防雷接地,保护接地,防雷接地,重复接地及屏蔽 接地装置安装工程。 2 程序及要求
(1)安装单位对所使用的扁钢、角钢、圆钢等主材应填报《工程材料 配件/ 设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。
- 15 -
/ 构