4.2.5 冬施测温准备:
(1)应安排专人负责测温工作,并应做好记录并做温度曲线图。
(2)认真绘制测温点的布置,测温点布置于易于散热的位置,应做到逐点编号。
4.2.6凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙
体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。
4.2.7做好冬期施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。
4.3现场准备
冬期施工的各项措施主要以预防为主。对进入冬期施工的工程项目、部位、工程量等进行核实,对所需的劳动力、资源、机械设备、冬期施工流向作出统筹安排。
在施工现场设立温度计,记录每天2:00、8:00、14:00、20:00将当时大气温度实测值和平均值,同时及时填报冬施混凝土入模温度统计表。
对建筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位的埋设,应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。
4.3.1冬期施工时间:根据贵州省毕节市多年的气象资料,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃
或最低气温低于0℃时的初日(11月15日)为冬施起始日期;第一个连续5d日平均气温稳定高于5℃的末日或最低气温高于0℃时(次年2月25日),为冬施结束日期。现场应于10月初即开始对大气进行测温,上述两个条件有一个达到者,即确定为冬施的起、止日期。 4.3.2根据目前的施工情况,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降
到最低点。
4.3.3通过计算并结合工程特点,根据初冬和严冬各时期的气温,选用合理的外加剂和保温措施。 4.3.4成立专门测温小组,由一名专职测温人员负责,4名专职测温工24小时值班,负责测温工
作的进行及测温成果记录。
测温指导:杨国忠;测温负责:朱柳诚、周庆华。 测 温 工:4名以上(由分包朱文军负责提供)。
4.3.5制订安全消防措施:施工现场成立义务消防队,配备相应数量的消防器材,并确定一名现
场负责人为防火负责人,负责施工现场的消防安全工作。 4.3.6根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。
4.3.7对搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 4.3.8工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。
4.4物资准备
4.4.1保温材料:土工布、透明塑料布、聚苯板、火炉等。
4.4.2测温量具:U型温度计、棒式温度计(长度≥300,温度-50~50℃)等。 4.4.3其他用具:手电筒、文件夹、测温记录表格、闹钟等。 4.4.4主要材料计划
由于冬期大气气温低,直接影响了混凝土强度增长。顶板模板拆除时间延迟了约10~15天,故项目部增加投入一层的顶板模板及模板支撑体系。 序号 1 2 3 4 5 6 材料名称 土工布 聚苯板 塑料布 U型温度计 酒精温度计 煤火炉 规 格 4m*50m 5cm厚 —— —— —— -- 数量 2000m 1200m2 4000m2 10根 30根 10个 进场日期 2016.11.15前 2016.11.15前 2016.11.15前 2016.11.15前 2016.11.15前 2016.11.15前 4.5安全与防火 4.5.1冬期施工时,重新检查各类人行通道的防滑措施。
4.5.2大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查通道平台,如有松动下沉现象,务必及时处
理。
4.5.3施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。 4.5.4亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。
4.5.5现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、
煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。
4.5.6电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。
五 冬期施工技术措施
5.1临时管线、管沟管理
进入冬施前根据现场总平面布置图、平面临水布置图(临时排水沟、临水管线等)及相关资料,认真查看各类临时地下地上管线、管沟平面位置及标高,找出要加深的地下管线、要保温的地上管线、及要保温的管沟等,并按施工方案实施保温工作。
非外露水管均埋入自然地面以下0.6m。外露用水管周围用页岩砖砌500×500mm(高度为水嘴以下100mm)围挡,并满填锯末;所有外露用水管均用土工布包裹至主干管。所有临时管沟(包括临时排水沟、化粪池等)均用盖板盖严,并经常检查保证排水通畅。
5.2水暖、管道工程
5.2.1对结构施工时预埋的各种管道要将端口封严,防止进入雨水冻胀。
5.2.2安装的铸铁管用水泥捻口时,应尽量在正温下操作,当气温低于5℃时,应采用高强度普
通水泥,用热水随拌随用,捻好的口应及时遮盖保温。
5.2.3给水管用石棉水泥接口时,采用热水拌合接口材料,水温不小于50℃;用膨胀水泥接口时,
用35℃热水拌合。当气温低于5℃时,不宜采用以上两种接口形式。排水管道用水泥砂浆接口时,应用35~70℃的热水拌合,施工好的接口应覆盖保温材料养护。
5.2.4避免冬期进行管道的水压试验作业。
5.2.5施工现场临时用水的水管、泵管应进行保温。
5.3生活安排
项目部办公室、劳务承包方办公室采用供暖器供暖。
项目部统一给工人宿舍增加被褥和御寒衣服,保证工人不受冬寒(不得使用煤炉和电炉等易产生火灾的方式采暖)。
5.4混凝土工程
5.4.1基本要求
(1)混凝土工程的冬期施工,要从施工期间的气温情况、工程特点和施工条件出发,在保证质
量、加快进度、节约能源、降低成本的前提下,选择适宜的冬期施工措施。
(2)新浇筑的混凝土如果遭冻,拌合水冻结成冰,水结成冰后的体积增加约9%,同时水泥的
水化作用也停止进行。在恢复正温养护以后,会使水泥浆体中的孔隙率比正常凝结的混凝
土显著增加,从而使混凝土的各项物理力学性能全面下降。如抗压强度约损失50%,抗渗等级降低为零,混凝土与钢筋的粘结力也有大幅度的降低。因此遭受过冻害的混凝土不仅力学强度降低,而且耐久性能严重劣化。如在施工时增加混凝土中的水泥用量提高混凝土的强度等级,虽然抗压强度可以相应增加,但耐久性仍得不到改善。因此从保证混凝土工程全面质量出发,在冬期施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。 (3)混凝土的温度降至0℃前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度。抗冻临界强度规定如下:
硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%;矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的40%,但C10及C10以下的混凝土,不得低于5.0N/mm2。如施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定。 (4)冬期施工的混凝土,为了缩短养护时间,一般应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,用蒸
汽直接养护混凝土时,应选用矿渣硅酸盐水泥。水泥的强度等级不宜低于P.O 42.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.60并加入早强剂。 (5)为了减少冻害,应将配合比中的用水量降低至最低限度。办法是:控制坍落度,加入减水
剂,优先选用高效减水剂。
(6)房屋整体浇筑的结构,采用煤火炉加热养护时,混凝土的升温和降温速度,不得超过下表
的规定。
表十 混凝土的升温降温速度
表面系数 ≥6 <6 升温速度(℃/h) 15 10 降温速度(℃/h) 10 5 注:1.表面系数系指结构冷却的表面积(m2)与结构全部体积(m3)的比值; 2.厚大体积的混凝土,应根据实际情况确定。
(7)用煤火炉直接加热养护混凝土时,当采用普通硅酸盐水泥时,混凝土的温度不超过80℃,
当采用矿渣硅酸盐水泥时,可提高到85℃。
(8)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆
模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。
(9)未完全冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作
用。
(10)冬期施工期间,施工单位应与气象部门保持密切联系,随时掌握天气预报和寒潮、大风警
报,以便及时采取防护措施。
5.4.2对搅拌站技术要求
冬施期间主体结构部分全部采用商品混凝土,混凝土在冬施过程中采用综合蓄热法,为保证冬施工程质量,对混凝土加热、搅拌、运输、浇筑及养护的质量要求,本工程采用商品混凝土由大连金和混凝土制品有限公司负责供应,并对搅拌站提出以下要求:
冬施用于搅拌混凝土的砂、石、水泥均应保证正温。用暖棚存放,并不得直接接触80℃以上的热水。水泥不得直接加热。
搅拌混凝土采用加热水的方法,水温不得大于80℃,若达不到热工计算的要求,则采用骨料加热法,骨料的加热温度不得超过60℃,具体温度值由热工计算确定。
骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质,含泥不得超过规定值,掺含钾、钠离子早强型防冻剂时混凝土中不得混有活性骨料。
要求混凝土出搅拌车的温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。 (1)材料要求:
水:拌和水水温不得高于80℃,水泥不能与70℃以上的水直接接触。
石子:粒径5-25mm,含泥量<1%,泥块含量<0.5%,针片状含量<15%。石子应干燥,不得含有冰
雪或冻块,以及易冻裂的物质,含水率<0.5%。
砂:采用中砂,细度模数Mf=3.0~2.3,通过0.315mm筛孔的含量≥15%,通过0.160mm筛孔的
含量≥5%。含泥量<3%,泥块含量<1%。砂应干燥,不得含有冰雪或冻块,含水率<3%。
水泥:选用泌水小、保水性能好、抗冻性较优的早强水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,P.O42.5
以上普通硅酸盐水泥。
粉煤灰:选用I级粉煤灰,细度(0.045mm方孔筛的筛余百分率)≤12,烧失量≤15%,需水量
比≤95%,SO3含量≤3%,含水率≤1%。
防冻剂:选用优质防冻剂,(改善冰的结晶结构形状,使冰成游离状态即使砼早期受冻也不会影响
砼的强度,且本身应有早强效果)严禁使用含氯化物的外加剂,能抗-15℃低温。 水泥、粉煤灰温度不低于5℃。 砂、石料温度不低于5℃。所有外加剂均须符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119和有关环境保护的规定。 (2)配合比要求: