表1 高压变配电所安全检查表
序检查内容 号 所址选择 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时, 不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 依据 检结查论 结果 1 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第2.0.1条 2 《10kV及以下装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、变电所设计规 四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物范》 内时,建筑物应采取局部防火措施。 GB50053-94第2.0.2条 多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所 应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。 露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 一、有腐蚀性气体的场所; 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。 环境条件 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第2.0.3条 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第2.0.5条 3 4 5 6 第3.0.1条 屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应 根据污秽程度采取相应的外绝缘标准及其它防尘、防腐 措施,并应便于清扫。 第3.0.2条 选择裸导体和电器的环境温度应符合表 3.0.2的规定。 第3.0.3条 选择导体和电器的相对湿度,应采用当地 湿度最高月份的平均相对湿度。在湿热带地区应采用湿 热带型电器产品。在亚湿热带地区可采用普通电器产品,但应根据当地运行经验采取防护措施。 第3.0.4条 周围环境温度低于电气设备、仪表和继电器的 最低允许温度时,应装设加热装置或采取保温措施 第3.0.6条 配电装置的抗震设计应符合现行国家标准 《电力设施抗震设计规范》的规定。 第3.0.7条 海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用 于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工 频试验电压应符合现行国家标准的有关规定 第3.0.9条 对布置在居民区和工业区内的配电装置, 其噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规 范》和《城市区域环境噪声标准》的规定。 电气部分 一般规定 《10kV及以下配电装置各回路的相序排列宜一致,硬导体应涂刷相色油变电所设计规 漆或相色标志。色别应为L1相黄色,L2相绿色,L3相红范》 色。 GB50053-94第3.1.2条 海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔高《10kV及以下度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,变电所设计规 应符合现行国家标准《高压电气设备绝缘试验电压和试验范》 方法》的有关规定。高压电器用于海拔超过1000m的地区GB50053-94时,导体载流量可不计其影响。 第3.1.3条 《10kV及以下电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气变电所设计规 连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连。 范》GB50053-94第3.1.4条 主接线 《10kV及以下变电所设计规配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧,应装设带保 范》 护的开关设备 GB50053-94第3.2.4条 《10kV及以下两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,变电所设计规 另侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同范》 时,应在两侧均装设断路器。 GB50053-94第3.2.6条 向频繁操作的高压用电设备供电的出线开关兼做操作开关《10kV及以下 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 时,应采用具有频繁操作性能的断路器。 变电所设计规范》 GB50053-94第3.2.8条 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第3.2.9条 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第3.2.10条 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第3.2.13条 18 10kV或6kV固定式配电装置的出线侧,在架空出线回路或 有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。 19 采用10kV或6kV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在 电源侧装设隔离开关。 20 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定: 一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式 熔断器; 二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。 变压器二次侧电压为6kV或3kV的总开关,可采用隔离开关或隔离触头。当属下列情况之一时,应采用断路器: 一、出线回路较多; 二、有并列运行要求; 三、有继电保护和自动装置要求。 变压器低压侧电压为0.4kV的总开关,宜采用低压断路器 或隔离开关。当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。 变压器选择 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断 开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。 21 《10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94》第3.2.14条 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第3.2.15条 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第3.3.2条 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94第3.3.6条 《10kV及以下变电所设计规范》 22 23 24 在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所, 应选用防尘型或防腐型变压器。 所用电源 25 配电所所用电源宜引自就近的配电变压器220/380V侧。重 要或规模较大的配电所,宜设所用变压器。柜内所用可燃油油浸变压器的油量应小于100kg。当有两回路所用电源