勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业案例模拟试题
与答案21
案例题
1. 某餐厅建筑面积120m,房间高4.5m,设计考虑60人同时进餐,计算房间最小新风量为下列哪一项? A.1080m/h B.1200m/h C.1500m/h D.1800m/h
答案:C
解答:主要解题过程:
3333
2
餐厅属于高密人群区,人员密度为:
根据《民规》表3.0.6-4,查得人均
最小新风量为25m/(h·人),因此,最小新风量为: L=60×25=1500m/h
选项C正确。
2. 某地一办公建筑空调系统,室内干球温度为20℃,相对湿度为50%,冬季热负荷为100kW,湿负荷为0.02kg/s,拟采用一次回风的方式送风,空调室外计算温度为-7.2℃,相对湿度为63%,室外新风经电加热器预热至5℃后与室内空气按1:2比例混合,混合后先后经过表面加热器进行二次加热和干式蒸汽加湿器处理到送风状态点,已知:送风温差为5℃,计算室内送风量并绘制空气处理过程示意图。
A.21~24kg/s B.25~28kg/s
33
— 1/19 1/19 —— —
C.29~31kg/s D.32~33kg/s
答案:C
解答:主要解题过程:
查得焓湿图hN=38.5kJ/kg,冬季室内热湿比(冬季空调供暖,送风温度和焓值均高于室内):
通过室内N点
作ε=-5000kJ/kg热湿比线,在N点等温线上侧取送风温差Δt=5℃得出交点O,查焓湿图得送风状态点tO=25℃,hO=41.8kJ/kg,计算送风量:
选项
C正确。
焓湿图绘制过程(考试作答时不必写出):
由题意过室外状态点W作等含湿量线,与5℃等温线交与A点(可确定室外状态点W与室内状态点N,热湿比ε及送风点O点)。
已知N点温度20℃,A点温度5℃,因此可确定C点温度15℃(连接AN两点,AN与15℃等温线交点为C),过C作等湿度线,与送风点O的等温线交于点B,焓湿图绘制如下图所示(注意热湿比线倾斜的方向不能反,另外最好标示关键性的等温线)。
— 2/19 —
3. 北京某办公大楼,冬季采用空
调供暖,室内设计温度为20℃,相对湿度35%,若空调系统风量为5000m/h,送风温度为30℃,室内冬季余湿为W=5g/s,该房间的热湿比接近下列哪一项?
A.900kJ/kg B.-900kJ/kg C.3367kJ/kg D.-3367kJ/kg
答案:B
解答:主要解题过程:
3
由焓湿图查得,室内含湿量dN=5.1g/kg,hN=33kJ/kg。
送风含湿量为:
dO=2.1g/kg与tO=30℃的交点即为送风状态点O,查得送风焓值hO=35.7kJ/kg。
— 3/19 3/19 —— —