好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

直流屏出厂调试报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高频开关直流电源屏

出厂调试报告

项目名称: 产品编号: 调试人员: 调试部门: 调试时间:

武汉华工电气自动化有限责任公司 武汉华工电气自动化有限公司GZDW高频开关直流电HG(J) 源屏 共 14 页 第 1页 调 试 报 告 系 设备名称 型号或规格 数 量 备注 直流电源屏体 统 高频开关整流模块 直流监控单元 主 交流采样单元 要 配 防雷单元 开关量采样单元 电池巡检仪 置 绝缘检测单元 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 半导体电力变流器 继电器及继电器保护装置基本试验方法 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 火力发电厂,变电所直流技术规定 GZDW系列微机直流电源企业标准 检 验 GB7261-87 依 DL/T 5044 95 据 Q/GD001-1999 GB3859 注 意事 项 1. 报告无质检部公章无效。 2. 报告无检验员章、检验日期无效。 3. 报告填写内容应清晰、明了,涂改无效。 调试人员: 日期: 武汉华工电气自动化有限公司GZDW高频开关直流电源HG(J) 屏 共 14 页 第 2页 调 试 报 告 一、外观及标志检查 屏 体 外 观 玻璃门玻璃应无裂纹、划痕 屏体焊接处焊点应平滑均匀,表面无划痕、漆膜脱落 加装侧面板后,侧面应平整、无变形 连接件及连接螺丝必须紧固,紧固件应加装防松动部件 各安装梁、板须垂直或水平安装,且有防腐镀层 检验项目 前玻璃门、后双开门、仪表门及门锁应开启灵活 检验结论 检验项目 屏 内 布 置 布局走线合理、美观,维护方便 器件间距和线距满足标准要求,绝缘距离满足标准要求 按图布线,连线正确、可靠,线径、线色符合规定 面板标签布置整齐、清晰、醒目,无污物、折皱 导线套管标签打印清晰、字体大小一致、无涂改,长短一致 端子排装配整齐、牢固,标识清晰、一致,无涂改、污物、折皱 器件标号及接地标识清晰、醒目,无污物、折皱 检验结论 屏内布置器件整齐,无污物、划伤 屏体及屏内无杂物、灰尘,清洁、美观 整 体 外 观 检验项目 组屏并列后,各屏间缝隙小而均匀,前、后部及眉头整齐、一致 各屏体编号标牌安装于各屏相同部位,且整齐、一致 屏间若有连接母排,连接后不应使屏内母排或器件变形 各屏喷塑颜色无色差,眉头字体大小和颜色整齐、一致 屏间连接导线和通讯线符合图纸要求 检验结论 调试人员: 日期: 武汉华工电气自动化有限公司GZDW高频开关直流电HG(J) 源屏 共 14页 调 试 报 告 二、绝缘检验 检验部位 直 流 回 路 输入输出接线端子对地之间 非带电连接与带电电路之间 各独立带电电路与地之间 直流母排与地及直流母排之间 直流正、负回路之间 第 3页 检验要求 ≥10MΩ ≥10MΩ ≥10MΩ ≥10MΩ ≥10MΩ 实测数据 交 流 回 检验部位 输入输出接线端子对地之间 非带电连接与带电电路之间 检验要求 ≥10MΩ ≥10MΩ 实测数据 路 各独立带电电路与地之间 交流母排与地及交流母排之间 交流回路与直流回路之间 ≥10MΩ ≥10MΩ ≥10MΩ 结 论 合格 调试人员: 日期: 武汉华工电气自动化有限公司GZDW高频开关直流电HG(J) 源屏 共 14页 调 试 报 告 三、直流输出稳定性报告 检验方法 第 4页 交流输入电压在380V至440V区间内变化,充电模块以3、6、9个模块供电,分别检验直流输出电压。 变压输入检验记录表 交流输 入电压 (V) 380 410 440 380 410 模块数: 实测直流输出电压(V) 1#充电屏 模块数: 2#充电屏